post-11951-1258326487_thumb.jpgWitam jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc. Czy takie rozmieszczenie podzespołów jest odpowiednie?Jakie zabezpieczenie zastosować?Czy odpowiednia jest średnica rury do zbiornika wyrównawczego?Pozdrawiam i dziekuję

post-11951-1258326893_thumb.jpg

Opublikowano

:) o co chodzi ???????????????

Opublikowano
Pomyłka w załączniku,sory

No teraz cos widac :)

Opublikowano
A gdyby wyrzucić zawór 4D to mogła by być pompa na powrocie?Jak wtedy zabezpieczyć piec przed poceniem się?

 

 

 

Stosujac zawór 3- drozny.... Popatrz za schematami na forum...było to poruszane kilkakrotnie...

Opublikowano

W internecie znajdziesz schematy wpięcia zaworu 3D w układ instalacji. Przy zastosowaniu zaworu 3D pompa powinna być na zasilaniu, przed zaworem lub za (obie opcje są dopuszczalne, sprawdź sposoby montażu w instrukcji obsługi)

Opublikowano

Co by się stało gdyby pompa była na powrocie a zawór 4d na zasilaniu?Można zamontować ten zawór 4d na powrocie?Szukałem takiego schematu ale z żadnego nie wynika jednoznacznie jak to zrobic żeby do tego nie wracać,może ktos dorzuci jakiś konkretny schemat?pozdrawiam

Opublikowano

Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu.

Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d?

Opublikowano

no rura do naczynia ma tak być bez żadnych zaworo itd. i jak najbliżej wyjścia pieca :)

 

Możesz zawór 4D trochę niżej pieca zamontować ale wiadomo każdy zawór 4d tłumi grawitacje ale tak to przepływu nie będzie tłumiło z pompa.

Opublikowano

Troszke to mi komplikuje sprawe bo niemam możliwości dać zbiornika wyrównawczego nad piecem(Musiał bym ciągnąć dodatkową rurę fi 28 do tego naczynia,a zbiornik planuje dać ok 3,5metra w poziomie od pieca na jednym z pionów i teraz mam dylemat bo planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia?

Opublikowano
Mógłbym tak zrobić tylko czy takie rozwiązanie jest właściwe i czy zawór 4d nie przydławi za bardzo obiegu.

Czy rura do zbiornika wyrównawczego ma tak być jak narysowałeś?Czy może być za zaworem 4d?

Ten schemat to jakieś nieporozumienie. Montaż zaworu 4D był wielokrotnie pokazywany. Przesyłam link do strony jednego z producentów ze schematem działania. Zrobisz układ jak to jestpokazane na schemacie to będzie działał prawidłowo.

 

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Opublikowano
planowałem go dać za zaworem 4d na jednym z pionów zasilających grzejniki.Czy taka możliwośc jest z góry wykluczona i jest nie do przyjęcia?

 

Absolutnie nie do przyjęcia. Zamknięty zawór 4D = układ zamknięty bez kompensacji ciśnienia. Odsunięcie rury bezpieczeństwa o 4m w bok oznacza również, że musisz ją zgodnie z normą powiększyć do 5/4".

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.