Cjapek Opublikowano 15 Listopada 2022 #1 Opublikowano 15 Listopada 2022 PO pierwszym sezonie lato zima zacząłem analizować możliwości redukcji kosztów ogrzewania CWU. Mam zainstalowany bufor 1200l z wężownica miedzianą. Woda ogrzewa się przepływowo. Przy 4 osobach wychodziło mi zucyei miesięczne na poziomie 200kg pelletu, co przy obecnych cenach jest lekko nieekonomiczne a wydaje się nawet, że absurdalnie drogie. Zastanawiam się jak rozwiązać temat, czy zainstalować dodatkowy zbiornik 200l z wężownica i grzałką? Czy może lepiej PPC? A może w ogóle wywalić pellet do muzeum i założyć pompę ciepła? W ogóle ciekawa sprawa, bufor ciepla 1200l nagrzewam latem do 55 (więcej nie ma sensu bo za dużo pali a na CWU wystarcza) wychładza mi się w 10-12h przy 3 osobach 0.o Cytuj
mikus39 Opublikowano 15 Listopada 2022 #2 Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) Jeżeli dobrze zrozumiałem to używasz do CWU wody "kotłowej"? Bufor to do ogrzewania. Do CWU zbiornik cwu (ja bym dał 200l) Edytowane 15 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj
Cjapek Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor #3 Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) 4 godziny temu, mikus39 napisał(a): Jeżeli dobrze zrozumiałem to używasz do CWU wody "kotłowej"? Bufor to do ogrzewania. Do CWU zbiornik cwu (ja bym dał 200l) Tak można powiedzieć. Woda w wężownicy nagrzewa się na bieżąco. Edytowane 15 Listopada 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Listopada 2022 #4 Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) Pytanie gdzie ta wężownica jest w tym buforze. Czy to typowa wężownica do CWU znajdująca się na samej gorzej czy może używasz bocznej do np ładowania zbiornika z innych źródeł ciepła np solarów. Moim zdaniem zbiornik 1200L powinien Ci starczyć na co najmniej 4-5 dni jak nie dłużej. Ale skoro starcza na 10-12 godzin to albo 1. kąpiel trwa u Ciebie godzinami w 3x po pełnej wannie, 2. masz włączoną cyrkulację z dużymi stratami ciepła + pkt1 3.ten bufor nie ma żadnego ocieplenia do tego stoi w szałasie + pkt 1 i 2. U mnie zbiornik 210L starcza na 5 osób (tylko prysznic) gdzie dobowe zużycie energii na jego ładowania to ok 5kWh. Edytowane 15 Listopada 2022 przez Przemyslaw85 Cytuj
Cjapek Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor #5 Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) No właśnie nic z tych rzeczy... Bufor Noel, znany i bardzo konkretny. Wężownica jest na samej górze. Wydajność 90l/min przy temp 45 stopni. Kąpiel to prysznic, góra 10 minut. Cyrkulacja załączona,owszem ale uwaga- 6 razy dziennie po 1 minucie. Nie ma zatem o czym mówić w kwestii strat związanych z cyrkulacją. Bufor dobrze ocieplony,stoi w kotlowni obok pieca, więc jest ciepło . Jak włączę podlogowkę, to piec załączam co 8h. Dramat. Albo cos kopnięte mam w tej instalacji albo w sterowaniu piecem?.... Tak naprawdę to wychodzi strata na poziomie ok 30kW na dobę... Nie wiem czy ktoś to zrozumie,bo ja nie ogarniam hydrauliki, próbuję to rozgryźć, ale załączam odręczny szkic części instalacji. Być może cos pokonałem, będę uzupełniał jeśli potrzeba. Ewentualnie fotkami wyprostuje Kompletnie nie rozumiem idei tego bajpasu do naczynia wzbiorczego, które defacto stoi na podłodze. Jeśli ktoś ma pomysły, chętnie się doedukuję Naczynia są 2. Mniejsze nad buforem jest do cwu Edytowane 15 Listopada 2022 przez Cjapek Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Listopada 2022 #6 Opublikowano 15 Listopada 2022 Woda rozszerza swoją objętość pod wpływem ciepła dlatego ten zbiornik przeponowy jest konieczny. One są Twoim bezpieczeństwem. Bywały już w kraju przypadki kiedy brak takiego naczynia i duży wzrost ciśnienia spowodował przestawienie ścian.Co do Ciepła. Czy w czasie tych 10-12h pracuje ogrzewanie na budynek?Jeśli nie to czy za pompą na CO/podłogowkę jest zainstalowany zawór zwrotny? Cytuj
Cjapek Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor #7 Opublikowano 16 Listopada 2022 Jasne, rozumiem koniecznośc stosowania naczynia przeponowego,bardziej chodziło mi o ten dziwny bajpas. Dlaczegóż to jest tak podłączone? Za pompa podlogowki i za pompą CO jest zawór zwrotny. Ogrzewanie wtedy nie pracuje. Mówię o okresie letnim. Jeżeli chodzi o okres z grzaniem,to przykład z wczoraj/dzisiaj . Piec wyłączył sie o 22 we Wtorek. Gora bufora 63, dół 58. Załączona tylko pętla na podłogę łazienki. Dzisiaj rano góra bufora 55, dół 32. Załączenie następuje przy 45 u góry. Cytuj
mikus39 Opublikowano 16 Listopada 2022 #8 Opublikowano 16 Listopada 2022 To ja też tego nie rozumiem. Woda do ogrzewania i cwu w jednym obiegu? Cytuj
Cjapek Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor #9 Opublikowano 16 Listopada 2022 No tak nie do końca w jednym Odwróciło sie. Sorki. Woda do wężownicy płynie z sieci. Woda z kotła do bufora i podlogowki jest w obiegu zamkniętym. Woda przypływa przez wężownicę zanurzoną w wodzie "kotlowej" i odbiera ciepło. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Listopada 2022 #10 Opublikowano 16 Listopada 2022 (edytowane) Mam wrażenie że ten bypass do zbiornika przeponowego powoduje obieg grawitacyjny. Kocioł po naładowaniu bufora zapewne się wyłącza. I w przeciągu tych 10-12h jego temp winna spać do ok 40-35*. Jak grawitacja działa przez ten bypass to wychładza ci cały bufor. Sprawdź temperaturę tego obejścia ok 2-4h po naładowaniu bufora. Jak jest gorący to masz odpowiedz. Moim zdaniem u Ciebie winien być drugi mniejszy zbiornik przeponowy podłączony pomiędzy zaworem termostatycznym a kotłem. A drugi duży do bufora. U siebie bufor z kotłem mam połączony jak ciebie z tą różnicą że nie mam tego bypassu a zbiornik przeponowy podłączony jest jedynie do bufora. ps. Nad kotłem masz zbiorki wyrównawczy? ps2. Dołóż min 10cm wełny na ten bufor. To fabryczne pewnie 10cm ocieplenie jest zdecydowanie za słabe. Edytowane 16 Listopada 2022 przez Przemyslaw85 Cytuj
Cjapek Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor #11 Opublikowano 16 Listopada 2022 Ok, sprawdzę dzisiaj temperatury i czy ewentualnie są na bajpasiw zawory zwrotne . właśnie NAD kotłem nie mam zbiornika wyrównawczego. Jest jeden na poziomie posadzki,ten którego zdjęcie wrzuciłem z tabliczką znamionową i jeden wiszący (faktycznie znajduje sie ponad kotłem) ale do CWU. Zamówiłem już dodatkową izolację zbiornika. Czy na powrocie z instalacji grzewczej przy samym buforze powinny byc zawory zwrotne, żeby woda nie wracala do ukladu? Wydaje mi się,ze tu może być klapa. Nie widzę takich Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Listopada 2022 #12 Opublikowano 16 Listopada 2022 Jak są zawory zwrotne za pompą na CO to nie ma potrzeby stosowania kolejnych. Cytuj
Cjapek Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor #13 Opublikowano 16 Listopada 2022 Fakt. Więc to nie tędy. Ok dzisiaj sprawdzam Cytuj
kult5 Opublikowano 16 Listopada 2022 #14 Opublikowano 16 Listopada 2022 Wyłącz cyrkulację ciepłej wody. Nawet jak sam bufor jest dobrze zaizolowany to to rurkami wyciąga ciepło i dalej oddaje. Masz zawór zwrotny na pompie przy kotle? Cytuj
Cjapek Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor #15 Opublikowano 16 Listopada 2022 Tak,zawory są za pompami podłogowki i CO Cytuj
Cjapek Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor #16 Opublikowano 16 Listopada 2022 @Przemyslaw85 bajpas ma zawór klapowy. Pozostaje zimny Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 18 Listopada 2022 #17 Opublikowano 18 Listopada 2022 (edytowane) No to pozostają 2-3 kwestie dlaczego 1200L starcza na tak krótko. - izolacja bufora i rur ciepłej wody; - cyrkulacja działa grawitacyjnie (brak zaworków) (najlepiej wyłączyć i zakręcić zaworki by nie działała, a jak już musi być to zmienić sterowanie cyrkulacji i dołożyć zaworki zwrotne by nie krążyło grawitacyjnie); - dużo zużywasz wody. ps. swego czasu miałem włączoną cyrkulację z bojlera 210L który był ładowany z kotła na groszek. Gdy cyrkulacja działała nawet w określonych porach to bojler musiał być ładowany 4-5 razy dziennie. Zakręciłem cyrkulację ilość ładowań spadła do 2. Później zakupiłem prosty sterownik inseltom który to włączał cyrkulację gdy wykrył pobór wody i cyrkulacja działa ok do 30min. Aktualnie cyrkulacja wyłączona i zakręcona bo koszt dogrzania jest znacznie większy niż spuszczenie w kanał nawet 1m3 wody w skali miesiąca. Edytowane 18 Listopada 2022 przez Przemyslaw85 1 Cytuj
Cjapek Opublikowano 18 Listopada 2022 Autor #18 Opublikowano 18 Listopada 2022 Chyba znalazłem. Sterownik od cyrkulacji działa jak chce. Przy spadku napięcia, które u mnie zdarza się dosyć często sterownik załącza się i działa nie mam pojęcia jak długo. Wczoraj akurat byłem w kotłowni i izolowałem rury kiedy sytuacja sie wydarzyła. Na noc nagrzalem bufor, wyłączyłem wszystkie pompy z zasilania i po 10h temperatura spadla o 2 stopnie. Dokończę izolację i myślę, że ten temat będzie opanowany. Czy to na lato dobry system? Uważam, że nie. Przemyślę inne rozwiązanie. Dzięki za wskazówki. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 18 Listopada 2022 #19 Opublikowano 18 Listopada 2022 (edytowane) Jeśli pompą jest sterowana przez sterownik kotła to większość z nich włącza jej pracę w trybie przerywanym np 10 min pracy 5min przerwy. Jak już musisz mieć cyrkulację to zakup sobie sterownik od inseltom.pl który włącza pompę dopiero gdy wykryje pobór. Jak potrzebujesz ciepłej to włączasz na ok 2-5s zakręcasz i ciepła woda pojawi się po chwili. Czas dopływu jest zależny od wielkości instalacji. U mnie to ok 20s czekania w najdalszym punkcie. Największą zaletą takiego sterownika jest to że nie włączy ci pompy gdy nikogo nie ma w domu, albo gdy nie używasz wody od rana do wieczora. Dodatkowy programator czasowy można zastosować by dopłynęło zasilanie do pompy tylko w wyznaczonych godzinach o ile ten inteligentny sterownik wykryje pobór. Edytowane 18 Listopada 2022 przez Przemyslaw85 Cytuj