Skocz do zawartości
IGNOROWANY

C.O. i C.W.U. z jednego bojlera 200 litrów


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam,

Czy jest możliwe, żeby z jednego bojlera, który jest obecnie używany do podgrzania c.w.u. podłączyć ogrzewanie podłogowe jedna woda na co i cwu? Chodzi o to żeby nie wstawiać dodatkowego wymiennika np. płytowego. Woda będzie zmiękczana, c.o. to dwa układy podłogówki na parterze i piętrze. Ogrzewanie z miasta.

Nigdzie nie znalazłem takiego tematu

Edytowane przez dlugi19760409
Opublikowano

Bojler ma wężownicę? Jak ma to czy jedna czy dwie?

Opublikowano (edytowane)

bojler ma jedną wężownicę, którą płynie czynnik grzewczy, podgrzewa wodę w bojlerze i leci do kranów. I z tego wyjścia do kranów chcę podłączyć zasilanie podłogówki. Czyli woda c.w.u i c.o. jest JEDNA.

Edytowane przez dlugi19760409
Opublikowano
3 godziny temu, dlugi19760409 napisał:

Witam,

Czy jest możliwe, żeby z jednego bojlera, który jest obecnie używany do podgrzania c.w.u. podłączyć ogrzewanie podłogowe jedna woda na co i cwu? Chodzi o to żeby nie wstawiać dodatkowego wymiennika np. płytowego. Woda będzie zmiękczana, c.o. to dwa układy podłogówki na parterze i piętrze. Ogrzewanie z miasta.

Nigdzie nie znalazłem takiego tematu

Bzdura do kwadratu, na dodatek niebezpieczna!

Opublikowano

Długi wysil odrobinę szare komórki i zastanów się czy wypiłyś wodę która stała np przez 4m-c...
Zastanów się też jakie jest ciśnienie wody w instalacji CWU a jakie w CO czy podłogowym.


Opublikowano (edytowane)
W dniu 21.08.2022 o 02:40, Przemyslaw85 napisał:

Długi wysil odrobinę szare komórki i zastanów się czy wypiłyś wodę która stała np przez 4m-c...
Zastanów się też jakie jest ciśnienie wody w instalacji CWU a jakie w CO czy podłogowym.

 

Ciśnienie to nie problem, wodę można wymienić niezależnie w układzie ale może macie rację. To pytanie jak to c.o. ogarnąć np. na wymienniku płytowym. Główny problem to sterowanie temperaturą za wymiennikiem płytowym żeby się nie przegrzewał i żeby nie pracował cały czas (jak regulować temperaturę za wymiennikiem płytowym na dopływie czynnika grzewczego).

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Zawór mieszający z nastawą temperaturową nie pozwoli by popłynęła tam wyższa temp.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 22.08.2022 o 12:12, Przemyslaw85 napisał:

Zawór mieszający z nastawą temperaturową nie pozwoli by popłynęła tam wyższa temp.

Ale mi chodzi o sterowanie na wodzie z ciepłowni (wysokie parametry) przed wymiennikiem płytowym a nie za. Nie chcę żeby woda z ciepłowni ciągle przepływała przez wymiennik ciepła bo licznik ciepła bedzie naliczał zużycie. Chodzi o płynne sterowanie temperaturą za wymiennikiem regulując dopływ czynnika grzewczego z ciepłowni przed wymiennikiem (np. zawór danfoss AVTB ale jest cholernie drogi i szukam zamiennika lub innego rozwiązania)

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Jak wyłączysz ogrzewanie na okres letni to przepływu nie będzie. A kiedy grzejesz to zawór mieszający jedynie dobierze tyle ile potrzeba ciepła by temp wody była właściwa.

Opublikowano

Zrób zdjęcie przyłącza  sieci miejskiej jakie wchodzi do Twego domu.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 22.08.2022 o 20:40, Digitrax napisał:

Zrób zdjęcie przyłącza  sieci miejskiej jakie wchodzi do Twego domu.

Niebieskie zawory to wejście (góra) i wyjście (dół) dalej szary bojler cwu i czerwony wymiennik do co (do wywalenia) białe siłowniki to zawory sterowane czujnikami temperatury w bojlerach. generalnie stara kotłownia do modernizacji.

IMG_8329.JPEG

IMG_8330.JPEG

IMG_8331.JPEG

IMG_8332.JPEG

IMG_8333.JPEG

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.