Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam .Panowie mam problem ze skokami ciśnienia w instalacji zamkniętej .Jak instalacja zimna to spada do 0.4 Bara po zagrzaniu kotła do 70 jest 1.2 Bara.Zastanawia mnie czemu przepona nie reaguje na te wahania jakby nie reagowała. Rura co idzie do przepony jest zimna .Piec na tabliczkę ma max ciśnienie 1.2bar.Czy tak ma być czy coś skopane. Jak odpuszczę więcej wody to wywala zaworem bezpieczeństwa 1.5bar zbiornik jest pusty nie ma w nim wody.

Edytowane przez jolal
Opublikowano (edytowane)

Co pierwsze to sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym na zimnej instalacji. Także odcinając a najlepiej demontując naczynie z instalacji - powinna być zamontowana w naczyniu szybkozłączka. Jak nie ma szybkozłączki to instalację robił partacz. Pod plastikowym dekielkiem masz wentyl jak od rowera. Nawet jak nie masz ciśnieniomierza to naciśnij jakimś długopisem, patykiem w wentylu ten pipek, czy wychodzi powietrze a co gorsze leje się woda. Jak leci woda to naczynie do wymiany na nowe. 

Edytowane przez emigrant
Opublikowano

To nic. Zrób jak napisałem. 

Opublikowano

Może być nabite za wysokie ciśnienie w zbiorniku i dlatego nie przyjmuje wody.

Opublikowano (edytowane)

Tam, gdzie syknęło trzeba sprawdzić jakie jest ciśnienie. Kupić, albo pożyczyć ciśnieniomierz np. taki https://allegro.pl/oferta/cisnieniomierz-do-opon-miernik-cisnienia-manometr-12243130538?fromVariant=12243130538

To fabryczne ciśnienie wstępne 1,5 bara jest złe. To ciśnienie należy skorygować np. do 0,8 bara. Na instalacji nabić 1 bar.

Edytowane przez emigrant
Opublikowano

ile metrów masz najwyższy grzejnik powyżej kotła/ manometru?

nie trzeba spuszczać całej wody, wystarczy zbić "ciśnienie"

 

Opublikowano

weź jakiś ciśnieniomierz i spuść powietrze do 0,85 bara

I dobij wody do podobnej wartości. Wszystko na zimnym kotle.

 

Opublikowano

Nie może być ta sama/podobna wartość ciśnienia w naczyniu co wody w instalacji. Naczynie zawsze musi być częściowo wypełnione wodą, więc w instalacji musi być ciśnienie o te 0,2-0,3 bara większe niż ciśnienie wstępne w naczyniu. 

Opublikowano (edytowane)

Nie można dać więcej bo dtr kotła i zawór bezpieczeństwa nie pozwala.

Trzeba dać na styk, a jak cos się zapowietrzy to minimalnie dopuścić wody

W idealnych warunkach to nabić powietrza 0,85 a wody dobić do 0,9.

Tyle ze wskazania różnych manometrów mogą być obarczone dużym błędem i nie zawsze 0,9 będzie to więcej niz 0,85...

Edytowane przez kult5
Opublikowano

Co to za piec/kocioł, że dopuszczalne ciśnienie robocze to max 1,2 bara? Coś nie za mało? Nawet jak damy 0,8 w naczyniu to w różnych sytuacjach to 1,2 może być przekroczone. 

Opublikowano

Kocioł konstrukcyjnie projektowany pod układ otwarty pewnie.

Można się ratować większym naczyniem wzbiorczym jeśli ciśnienie będzie za wysokie.

Opublikowano (edytowane)

Kociął kotłostal z palnikem sv200n 10kw palę peletem.w instrukcji dopuszczalny montaż w układzie zamkniętym.Przepraszam jest 1.3 bar.Sterownik skzp-05 pellet

Edytowane przez jolal
Opublikowano

Zmierz w końcu to ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym. To jest póki co najważniejsze jaka jest tam wartość. 

Opublikowano

Musiałem pilnie wyjechać będę w domu w piątek to napiszę jakie jest ciśnienie .Manometr do pomiaru zamówiłem w czwartek powinien być u mnie.Rozumiem że wody nie spuszczać zmierzyć tak jak jest. 

Opublikowano

Naczynie powinno być prawidłowo zdemontowane do pomiaru, ale nie musisz tego robić, tylko spuścić ciśnienie z instalacji. 

Opublikowano (edytowane)

Zmierzyłem ciśnienie w zbiorniku jest równo 1.5bar. Ciśnienie w instalacji przy mierzeniu było 0.5bar.Rozumiem że teraz upuścić do 0.85?

Edytowane przez jolal

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.