uzytkownikKermi Opublikowano 1 Listopada 2009 #1 Opublikowano 1 Listopada 2009 witam Niedawno w moim mieszkaniu zamontowano grzejniki firmy Kermi Thermo X2 (najpierw nagrzewa sie przednia plyta, nastepnie tylna - od sciany). W zalaczniku przedstawiam opis problemu, bardzo prosze o opinie - dlaczego grzejnik nie grzeje w calosci tak samo? pytanie: jesli glowica jest zdjeta (jak na zdjeciach), a zawor jest otwarty w pelne polożenie (N) - czyli nie ma zadnego zmniejszenia przeplywu wody przez zawor (również termostat nie przymyka, bo jest odkrecony), to czy nie powinno byc tak, ze grzejnik jest cieply w takim samym stopniu w kazdym miejscu? Nie zalezy mi na oszczedzaniu, gdyz mieszkam w bloku, a chcialbym, zeby w mieszkaniu bylo jeszcze cieplej. Moze to wina kolanek pod kątem 90 stopni przy gałązkach? z gory dziekuje za pomoc Grzejniki_kermi.pdf Cytuj
sawo Opublikowano 2 Listopada 2009 #2 Opublikowano 2 Listopada 2009 Jeżeli temperatura powrotu jest mniejsza o 10 do 20 st od temperatury powrotu to wszystko jest OK ,jeżeli jest większa to znaczy zbyt mały przepływ wody przez grzejnik. Konstrukcja grzejnika KERMI X2 jest taka że płyty grzejnika połączone są szeregowo ,a nie równolegle (jak u innych producentów) czyli przednia jest najcieplejsza ,srodkowa(w grzejniku 33) i tylna coraz chłodniejsze, Ma to na celu zwiększenie promieniowania cieplnego w stronę pomieszczenia i zmniejszenie promieniowania w stronę ściany. Cytuj
uzytkownikKermi Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 2 Listopada 2009 witam, ma pan racje jesli chodzi o konstrukcje - rzeczywiscie najpierw grzeje przednia plyta, nastepnie tylna (i srodkowa). Wtedy gdy temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia (termostat zamyka zawor) tylna plyta nie grzeje, tylko pelni role ekranu. Ma to uzasadnienie, gdy termostat jest zamntowany. Ale jesli termostat jest zdjety to nic nie wylacza przeplywu, wiec tylna powinna byc tak samo ciepla jak przednia (bo przeciez grzejnik, az tak szybko nie oddaje ciepla zeby sie czynnik wychlodzil zanim dojdzie do drugiej plyty). pozdrawiam Cytuj
pablo40 Opublikowano 19 Listopada 2009 #4 Opublikowano 19 Listopada 2009 Nie, powrót jest chłodniejszy mniej więcej o 10-15 st.C od zasilania a co się z tym wiąże to i kolejne płyty będą chłodniejsze od poprzedniej. Chyba, że masz w pomieszczeniu temperaturę równą temp. zasilania. Cytuj
Mecenas Opublikowano 19 Listopada 2009 #5 Opublikowano 19 Listopada 2009 wiec tylna powinna byc tak samo ciepla jak przednia (bo przeciez grzejnik, az tak szybko nie oddaje ciepla zeby sie czynnik wychlodzil zanim dojdzie do drugiej plyty). Może się tak ochłodzić jeśli przepływ jest bardzo mały. Cytuj
zgdyni Opublikowano 19 Listopada 2009 #6 Opublikowano 19 Listopada 2009 Witam. Nieprawda.Grzejnik jest od tego żeby oddał ciepło więc schładza się.Jeżeli różnica temperatur między gałązką zasilania i powrotu nie jest większa od 20 st.C wszystko jest w porządku. Pzdr. M. Cytuj
uzytkownikKermi Opublikowano 20 Listopada 2009 Autor #7 Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam, co moze wskazywac na to, ze to wina przeplywu - mianowicie w wiekszym grzejniku dolna gałązka jest w linii prostej (bez żadnych gałązek o 90 stopni) moze to ulatwiac przeplyw. W tym grzejniku dolna gałązka jest lekko ciepla (mimo że są aż trzy płyty). Natomiast mniejszy kaloryfer w drugim pokoju - dolna gałązka (z kolankami pod kątem 90 stopni) jest zimna, wiec roznica na pewno jest wieksza niz 15-20 stopni. pozdrowienia Cytuj
Warko Opublikowano 22 Listopada 2009 #8 Opublikowano 22 Listopada 2009 Mam pytanie po co w tych grzejnikach Kermi X2 stosuje sie ta wkladke rozdzielajaca, czy jej montaz jest konieczny i jak bedzie dzialal grzejnik jesli sie jej nie zastosuje ? Pozdrawiam Cytuj
sawo Opublikowano 23 Listopada 2009 #9 Opublikowano 23 Listopada 2009 nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie o wkładkę .ale najprawdopodobniej chodzi ci o wkładkę ZAWOROWĄ .wkłądka zaworowa jest elementem zaworu termostatycznego wbudowana jest w grzejnik dolnozasilany .Jeżeli się jej nie zastosuje ,to pozbawiamy grzejnik regulacji temperatury .przepływ wody przez grzejnik jest zawsze maksymalny czy trzeba czy nie. Cytuj
Warko Opublikowano 24 Listopada 2009 #10 Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam Nie chodzi mi o wkladke zaworowa. W grzejnikach Kermi z technologia X2 z zasilaniem bocznym dodawany jest element zwany wkladka (kawalek gumy z kluczem za pomoca ktorego wkladke wklada sie w odplyw grzejnika). Chce sie dowiedziec po co ten kawalek gumy sie wklada i co sie stanie jesli jej sie nie wlozy. Pozdrawiam Michał Cytuj
uzytkownikKermi Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor #11 Opublikowano 25 Listopada 2009 Witam, chodzi o zaślepkę rodzielającą - oddziela przednią płyte od tylnej od strony gałązki odpływu. Wówczas woda moze wypływac tylko z płyty tylnej. Cytuj
Warko Opublikowano 26 Listopada 2009 #12 Opublikowano 26 Listopada 2009 No wlasnie o ta wkladke mi chodzi, teraz pytanie co sie stanie jesli sie jej nie zastusuje, czy wtedy tylna plyta sie bedzie slabiej grzala bo obieg jest wymuszony tylko przez plyte przednia? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.