adamu Opublikowano 19 Maja 2022 #1 Opublikowano 19 Maja 2022 Cześć . Sezon zakończony kocioł wyłączony , a na manometrze zamiast 1.2 bar to dobija do 2 bar na zimnym układzie ? Zawor napełniający jest sprawny jak i zz , naczynie tez trzyma zadane ciśnienie wstępne . Co tutaj się może dziać , ciśnienie rosło już podczas pracy kotła gdzie gdzie była różnica temperatur , ale w obecnej sytuacji ? Jakaś nieszczelność na zaworze czy odpowietrznik automatyczny ? Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 19 Maja 2022 #2 Opublikowano 19 Maja 2022 Skądś ta woda się dostaje.do układu CO. Wężownicą w boilerze cała? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Maja 2022 #3 Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) Załącz pompy od grzania CO i wtedy zobacz co i jak się zmienia. Ciśnienie rośnie też od temp otoczenia. Edytowane 19 Maja 2022 przez sambor Cytuj
adamu Opublikowano 20 Maja 2022 Autor #4 Opublikowano 20 Maja 2022 Po uruchomieniu pomp słychać powietrze w rurach , ciśnienie spadło do 1.5 bar (odpowietrzniki coś wyłapały) . Czyli do układu dostaje się powietrze … 16 godzin temu, Przemyslaw85 napisał: Skądś ta woda się dostaje.do układu CO. Wężownicą w boilerze cała? Raczej tak , zbiornik w miarę świeży . Aktualnie jak grzeje grzałką CWU to i tak na wężownicy zakręcam jeden zawór . Cytuj
Kanonier Opublikowano 20 Maja 2022 #5 Opublikowano 20 Maja 2022 Jeżeli grzejesz obecnie grzałką zasobnik cwu to zakręć zawór zarówno na zasilaniu jak i powrocie i zobacz czy ciśnienie w układzie nadal wzrasta. Zakręcenie jednego zaworu powoduje, że ciepło nie ucieka na centralne ale podgrzana woda w wężownicy zwiększa objętość wody a tym samym może podnieść ciśnienie. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 20 Maja 2022 #6 Opublikowano 20 Maja 2022 @Kanonier podgrzana woda w wężownicą podniesie ciśnienie ale nie o tyle co ma autor.Skoro to układ zamknięty... Zrzuć wodę z układu na tyle by pokazało około zera. Spraw ciśnienie w zbiornikach przełomowych. Możliwe że to one nie mają gdzie pomieścić nadmiaru wody bo już są pełne. One powinny być nabite np do 1bara. Cytuj
adamu Opublikowano 21 Maja 2022 Autor #7 Opublikowano 21 Maja 2022 3 godziny temu, Kanonier napisał: Jeżeli grzejesz obecnie grzałką zasobnik cwu to zakręć zawór zarówno na zasilaniu jak i powrocie i zobacz czy ciśnienie w układzie nadal wzrasta. Zakręcenie jednego zaworu powoduje, że ciepło nie ucieka na centralne ale podgrzana woda w wężownicy zwiększa objętość wody a tym samym może podnieść ciśnienie. Czy to jest prawidłowy sposób przy CWU na prąd przy nieużywanej i nabitej woda wężownicy ? Zakręcić dwa zawory zamiast jednego ? 3 godziny temu, Przemyslaw85 napisał: @Kanonier podgrzana woda w wężownicą podniesie ciśnienie ale nie o tyle co ma autor. Skoro to układ zamknięty... Zrzuć wodę z układu na tyle by pokazało około zera. Spraw ciśnienie w zbiornikach przełomowych. Możliwe że to one nie mają gdzie pomieścić nadmiaru wody bo już są pełne. One powinny być nabite np do 1bara. Zbiornik przeponowy ma nastawę 1 bar , sprawdzone po zakończeniu sezonu . Cytuj
Kanonier Opublikowano 21 Maja 2022 #8 Opublikowano 21 Maja 2022 6 godzin temu, adamu napisał: Czy to jest prawidłowy sposób przy CWU na prąd przy nieużywanej i nabitej woda wężownicy ? Zakręcić dwa zawory zamiast jednego ? Nie, ale w ten sposób możesz sprawdzić czy wzrost ciśnienia w układzie spowodowany jest przez grzanie zasobnika cwu grzałką. Cytuj
adamu Opublikowano 21 Maja 2022 Autor #9 Opublikowano 21 Maja 2022 Czyli grzać na zakręconym zaworze zasilania wężownicy ? Cytuj
Kanonier Opublikowano 21 Maja 2022 #10 Opublikowano 21 Maja 2022 Tak. Spuść trochę wody z układu do ciśnienia koło 1 bar zakręć zawory na zasilaniu i powrocie do wężownicy i włącz grzałkę i sprawdź czy dalej ciśnienie będzie wzrastało. Jeżeli wzrośnie to jest pewnie problem z zaworem napełniającym. Jeżeli ciśnienie nie wzrośnie to znaczy, że za wzrost ciśnienia odpowiadać będzie wężownica w zasobniku. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Maja 2022 #11 Opublikowano 21 Maja 2022 Moim zdaniem ma sprzeloną wężownicę. Gdy zbiornik przeponowy jest poprawnie dobrany i na właściwe ciśnienie nie mam możliwości by wzrosło ciśnienie do 2 barów na CO. Cytuj
Kanonier Opublikowano 21 Maja 2022 #12 Opublikowano 21 Maja 2022 Przemo ale jakim sposobem na zimnej instalacji ciśnienie rośnie aż do 2 bar? Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Maja 2022 #13 Opublikowano 21 Maja 2022 Do boilera dopływa ciśnienie z sieci. Przez niewielka nieszczelność wężownicy woda z sieci dostaje się do CO do czasu zrównania ciśnień.Prosty test wykaże zakręcając wężownicę na wejściu i wyjściu. Jak ciśnienie na CO nie wzrośnie mamy rozwiązanie zagadki.Chyba że problemem jest jak pisałeś zawór odpowiadający za uzupełnienie wody (tzn że on przepuszcza). Cytuj
Kanonier Opublikowano 21 Maja 2022 #14 Opublikowano 21 Maja 2022 Zgadza się tylko że adamu napisał ciśnienie wzrosło do 2 barów także w razie nieszczelności wężownicy ciśnienie powinno się wyrównać a nie sądzę że ciśnienie w sieci wodociągowej jest tylko 2 bary chyba że się myle Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Maja 2022 #15 Opublikowano 21 Maja 2022 Bardzo często w zapisach gminnych jest zapis iż ciśnienie min to 1.5 bara.Gdy duża jest różnica ciśnień przepływ jest większy przez nieszczelność. Czym bardziej różnica się zaciera to i przepływ spada.Z racji że jest to układ zamknięty na 100% jest zawór bezpieczeństwa który przy w 2 barach może zaczynać się otwierać. Dlatego autor tematu nie widzi wzrostu ponad 2 bary.U siebie mam zawór bezpieczeństwa i po montażu bufora chciałem sprawdzić czy wszystko jest szczelne. Nabijając do 2 barów zawór zaczął upuszczać. Po nocy ciśnienie spadało do ok 1.9 bara i tak się utrzymywało. Cytuj
adamu Opublikowano 21 Maja 2022 Autor #16 Opublikowano 21 Maja 2022 Zawór napełniający sprawdzony , a nawet poza sezonem odłączony (wężyk elastyczny zawór - zz) . ZB ma 2,5bar , ale nie wyrzuca wody . Wzrost był już przed grzaniem CWU przez wężownice czyli przed sezon grzewczy , ale dla testu sprawdzę ta wężownice . Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 23 Maja 2022 #17 Opublikowano 23 Maja 2022 Jak po zakręceniu zaworów po obu stronach wężownicy ciśnienie nie wzrośnie w układzie CO to masz rozwiązanie zagadki. Cytuj
adamu Opublikowano 25 Maja 2022 Autor #18 Opublikowano 25 Maja 2022 (edytowane) Więc tak odpowietrzyłem układ grzejnikowy i ciśnienie ustawione na wartość wyjściowa na zimną instalacje. Test z zakręcona wężownicą jak i z odkręconego zaworami nie spowodował wzrostów na manometrze . Układ nie miał problemu z nadmiarem wody lecz z powietrzem . Czy wina tutaj może być odpowietrznik flamco za zaworem rtl , wszędzie mam założone Afriso na pionach przed grzejnikami . Dodatkowo teraz się wspomniało , że wszystkie grzejniki maja zawory z ustawiona nastawa litr/h , a drabinka w najwyższym punkcie instalacji zwykły zawór termostatyczny Caleffi gdzie ten przepływ jest dość spory i objawiło się podczas sezonu grzewczego , przy odpowietrzonej drabince proba zakręcenia/odkręcenia zaworu 0/1 słychać było nowe powietrze i znowu odpowietrzanie drabinki , ten etap można było robić w kółko , ale nie mam pomysłu co tutaj powoduje problem . Zasilanie i powrót rtl jest na ten samej nitce co drabinka . Edytowane 25 Maja 2022 przez adamu Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 25 Maja 2022 #19 Opublikowano 25 Maja 2022 (edytowane) Jesteś pewien że wewnętrzny pęcherz w zbiorniku przeponowym jest cały? Jakie ciśnienie powietrza masz w zbiorniku przeponowym od CO? Edytowane 25 Maja 2022 przez Przemyslaw85 Cytuj
adamu Opublikowano 25 Maja 2022 Autor #20 Opublikowano 25 Maja 2022 1 bar ciśnienie , 1,3bar nabicie wodą , a instalacja pracująca ~1,5bar . Naczynie musi być sprawne , skoro ciśnienie się cały czas trzyma . Może przez ten odpowietrznik flamco zaciąga powietrze ? Cytuj
adamu Opublikowano 30 Maja 2022 Autor #21 Opublikowano 30 Maja 2022 W dniu 23.05.2022 o 13:39, Przemyslaw85 napisał: Jak po zakręceniu zaworów po obu stronach wężownicy ciśnienie nie wzrośnie w układzie CO to masz rozwiązanie zagadki. Zakręcona wężownicą ciśnienie nadal rośnie czyli nie problem bojlera . Teraz co jest winowajca w instalacji CO ? Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 30 Maja 2022 #22 Opublikowano 30 Maja 2022 Czy nie masz gdzieś starego nie używanego zaworu dopuszczającego? Wrzuć tu nam zdjęcia swojej instalacji wraz z opisem co jest czym. Może znajdziemy winnego.Zbiornik przeponowy na 100% cały i nabity ciśnieniem np 1.2 bara? Cytuj
adamu Opublikowano 31 Maja 2022 Autor #23 Opublikowano 31 Maja 2022 Mam jeden zawór napełniający jest szczelny dodatkowo za nim mam wężyk i zz , tu jest 100% pewne . Naczynie nabite 1 bar , 1,2 na zimnym . Moze problemem jest ten odpowietrznik na powrocie rtl czy tez drabinka o której pisałem w poście wyżej . Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 31 Maja 2022 #24 Opublikowano 31 Maja 2022 Czy instalacja była uruchomiona od ostatniej korekty ciśnienia np wlaczona pompa, nagrzane bo zimno zanim odnotowałeś wzrost ciśnienia? Cytuj
adamu Opublikowano 31 Maja 2022 Autor #25 Opublikowano 31 Maja 2022 No tak , załączyłem pompy nawet teraz żeby przegonić powietrze , bo się jakoś dostaje do układu . Powietrze , nie woda . Wywalę ten odpowietrznik automatyczny z rtl , może to jest winowajca . Cytuj