Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Rosnące ciśnienie w układzie zamkniętym


adamu

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć .

Sezon zakończony kocioł wyłączony , a na manometrze zamiast 1.2 bar to dobija do 2 bar na zimnym układzie ?

Zawor napełniający jest sprawny jak i zz , naczynie tez trzyma zadane ciśnienie wstępne . Co tutaj się może dziać , ciśnienie rosło już podczas pracy kotła gdzie gdzie była różnica temperatur , ale w obecnej sytuacji ? 
Jakaś nieszczelność na zaworze czy odpowietrznik automatyczny ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skądś ta woda się dostaje.do układu CO. Wężownicą w boilerze cała?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po uruchomieniu pomp słychać powietrze w rurach , ciśnienie spadło do 1.5 bar (odpowietrzniki coś wyłapały) . Czyli do układu dostaje się powietrze …

16 godzin temu, Przemyslaw85 napisał:

Skądś ta woda się dostaje.do układu CO. Wężownicą w boilerze cała?

Raczej tak , zbiornik w miarę świeży . Aktualnie jak grzeje grzałką CWU to i tak na wężownicy zakręcam jeden zawór .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli grzejesz obecnie grzałką zasobnik cwu to zakręć zawór zarówno na zasilaniu jak i powrocie i zobacz czy ciśnienie w układzie nadal wzrasta. Zakręcenie jednego zaworu powoduje, że ciepło nie ucieka na centralne ale podgrzana woda w wężownicy zwiększa objętość wody a tym samym może podnieść ciśnienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Kanonier podgrzana woda w wężownicą podniesie ciśnienie ale nie o tyle co ma autor.
Skoro to układ zamknięty... Zrzuć wodę z układu na tyle by pokazało około zera. Spraw ciśnienie w zbiornikach przełomowych. Możliwe że to one nie mają gdzie pomieścić nadmiaru wody bo już są pełne. One powinny być nabite np do 1bara.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Kanonier napisał:

Jeżeli grzejesz obecnie grzałką zasobnik cwu to zakręć zawór zarówno na zasilaniu jak i powrocie i zobacz czy ciśnienie w układzie nadal wzrasta. Zakręcenie jednego zaworu powoduje, że ciepło nie ucieka na centralne ale podgrzana woda w wężownicy zwiększa objętość wody a tym samym może podnieść ciśnienie.

Czy to jest prawidłowy sposób przy CWU na prąd przy nieużywanej i nabitej woda wężownicy ? Zakręcić dwa zawory zamiast jednego ?

3 godziny temu, Przemyslaw85 napisał:

@Kanonier podgrzana woda w wężownicą podniesie ciśnienie ale nie o tyle co ma autor.
Skoro to układ zamknięty... Zrzuć wodę z układu na tyle by pokazało około zera. Spraw ciśnienie w zbiornikach przełomowych. Możliwe że to one nie mają gdzie pomieścić nadmiaru wody bo już są pełne. One powinny być nabite np do 1bara.

Zbiornik przeponowy ma nastawę 1 bar , sprawdzone po zakończeniu sezonu .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, adamu napisał:

Czy to jest prawidłowy sposób przy CWU na prąd przy nieużywanej i nabitej woda wężownicy ? Zakręcić dwa zawory zamiast jednego ?

Nie, ale w ten sposób możesz sprawdzić czy wzrost ciśnienia w układzie spowodowany jest przez grzanie zasobnika cwu grzałką. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. Spuść trochę wody z układu do ciśnienia koło 1 bar zakręć zawory na zasilaniu i powrocie do wężownicy i włącz grzałkę i sprawdź czy dalej ciśnienie będzie wzrastało. Jeżeli wzrośnie to jest pewnie problem z zaworem napełniającym. Jeżeli ciśnienie nie wzrośnie to znaczy, że za wzrost ciśnienia odpowiadać będzie wężownica w zasobniku. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem ma sprzeloną wężownicę. Gdy zbiornik przeponowy jest poprawnie dobrany i na właściwe ciśnienie nie mam możliwości by wzrosło ciśnienie do 2 barów na CO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do boilera dopływa ciśnienie z sieci. Przez niewielka nieszczelność wężownicy woda z sieci dostaje się do CO do czasu zrównania ciśnień.
Prosty test wykaże zakręcając wężownicę na wejściu i wyjściu. Jak ciśnienie na CO nie wzrośnie mamy rozwiązanie zagadki.
Chyba że problemem jest jak pisałeś zawór odpowiadający za uzupełnienie wody (tzn że on przepuszcza).



Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo często w zapisach gminnych jest zapis iż ciśnienie min to 1.5 bara.
Gdy duża jest różnica ciśnień przepływ jest większy przez nieszczelność. Czym bardziej różnica się zaciera to i przepływ spada.
Z racji że jest to układ zamknięty na 100% jest zawór bezpieczeństwa który przy w 2 barach może zaczynać się otwierać. Dlatego autor tematu nie widzi wzrostu ponad 2 bary.

U siebie mam zawór bezpieczeństwa i po montażu bufora chciałem sprawdzić czy wszystko jest szczelne. Nabijając do 2 barów zawór zaczął upuszczać. Po nocy ciśnienie spadało do ok 1.9 bara i tak się utrzymywało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór napełniający sprawdzony , a nawet poza sezonem odłączony (wężyk elastyczny zawór - zz) . ZB ma 2,5bar , ale nie wyrzuca wody . Wzrost był już przed grzaniem CWU przez wężownice czyli przed sezon grzewczy , ale dla testu sprawdzę ta wężownice .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak po zakręceniu zaworów po obu stronach wężownicy  ciśnienie nie wzrośnie w układzie CO to masz rozwiązanie zagadki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc tak odpowietrzyłem układ grzejnikowy i ciśnienie ustawione na wartość wyjściowa na zimną instalacje. Test z zakręcona wężownicą jak i z odkręconego zaworami nie spowodował wzrostów na manometrze . Układ nie miał problemu z nadmiarem wody lecz z powietrzem . Czy wina tutaj może być odpowietrznik flamco za zaworem rtl , wszędzie mam założone Afriso na pionach przed grzejnikami .

Dodatkowo teraz się wspomniało , że wszystkie grzejniki maja zawory z ustawiona nastawa litr/h , a drabinka w najwyższym punkcie instalacji zwykły zawór termostatyczny Caleffi gdzie ten przepływ jest dość spory i objawiło się podczas sezonu grzewczego ,  przy odpowietrzonej drabince proba zakręcenia/odkręcenia zaworu 0/1 słychać było nowe powietrze i znowu odpowietrzanie drabinki , ten etap można było robić w kółko , ale nie mam pomysłu co tutaj powoduje problem .

Zasilanie i powrót rtl jest na ten samej nitce co drabinka . 

044589DC-2FD7-47D7-9DCE-441B50686080.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesteś pewien że wewnętrzny pęcherz w zbiorniku przeponowym jest cały?

Jakie ciśnienie powietrza masz w zbiorniku przeponowym od CO?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 23.05.2022 o 13:39, Przemyslaw85 napisał:

Jak po zakręceniu zaworów po obu stronach wężownicy  ciśnienie nie wzrośnie w układzie CO to masz rozwiązanie zagadki.

Zakręcona wężownicą ciśnienie nadal rośnie czyli nie problem bojlera . 
Teraz co jest winowajca w instalacji CO ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy nie masz gdzieś starego nie używanego zaworu dopuszczającego? Wrzuć tu nam zdjęcia swojej instalacji wraz z opisem co jest czym. Może znajdziemy winnego.
Zbiornik przeponowy na 100% cały i nabity ciśnieniem np 1.2 bara?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam jeden zawór napełniający jest szczelny dodatkowo za nim mam wężyk i zz , tu jest 100% pewne . 
Naczynie nabite 1 bar , 1,2 na zimnym .

Moze problemem jest ten odpowietrznik na powrocie rtl czy tez drabinka o której pisałem w poście wyżej .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy instalacja była uruchomiona od ostatniej korekty ciśnienia np wlaczona pompa, nagrzane bo zimno zanim odnotowałeś wzrost ciśnienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.