Komin444 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 To co mam zrobić??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2022 #27 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Przeczytaj przynajmniej instrukcję sterownika! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Sterownik od dwóch lat zabudowany w ścianie jest Instrukcję czytałem już nie raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2022 #29 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Ja też ją teraz przeczytałem i widzę że masz źle podłączone czujniki i pompy, ale jak już tak jest od 2 lat to niech tak zostanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Gdybym chciał by tak zostało to bym tutaj nie prosił o pomoc. Ja tego nie podłączałem zrobiła to profesjonalna firma a przynajmniej tak mi się wydawało. Nie zrobiłem jeszcze zabudowy ponieważ od początku coś nie grało. Jeśli potrafisz mi pomóc to tak e pisałem na początku będę ogromnie wdzięczny jeśli nie potrafisz tudzież nie chcesz to nie ma sensu tracić czasu I co jak wypruje sterownik przepne to pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2022 #31 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Tu są 2 sprawy do poprawy - sterowania , czyli podłączenia pomp, czujników - banał i przełożenie pompy na powrót na obiegu CO - inaczej może pompa wpaść w kawitację i się uszkodzić. A z ciebie wybacz wyciąga się inf o instalacji jak gumę z majtek - przecież to wszystko powinno być w pierwszym, drugim poście powiedziane. Sprawdź jak masz to podłączone i poprzełączaj jak Bozia i instrukcja przykazała. Część czujników będzie nie potrzebna - te od bojlera, gdyż rozumiem, że masz tylko wymiennik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Tak mam tylko wymiennik. A pompa da radę na powrocie czy poszukać innej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2022 #33 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Na powrocie masz mocną pompę - da radę na pewno! Ta od strony kominka jest na styk, ale reszta i sam wymiennik też jest na styk, więc nie ma strachu. Jeszcze jedno sprawdź gdzie są czujniki temp i jak są podłączone pompy- w instrukcji są 2- 3 schematy porównaj je z tym co masz w rzeczywistości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 No dobra zabiorę się za to po majówce dam znać czy się coś zmieniło, mam nadzieję, że tak. Jak pomoże wysyłam dobrą flaszkę Pytam o tę pompę gdyż kotłownia nie jest na tym samym poziomie co kominek. Jest trzy metry niżej, niżej jest także cześć grzejników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2022 #35 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 W kotle gazowym na pewno jest słabsza pompa niż ta za wymiennikiem, więc nie ma strachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Ok Jak się czegoś nowego dowiem dam znać Jak dotąd serdecznie dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Cześć Przespałem się z tym o czym wczoraj rozmawialiśmy i może na początku sprawdzę połączenia przy sterowaniu i jak będzie ok to zajmę się pompaa jak będzie źle podłączone to przepne, rozpale i zobaczymy jak to hula. Co o tym myślisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2022 #38 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Przepięcie pompy jest potrzebne i niezależne od pozostałych czynnosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Ok Tak zrobimy A co z odpowietrznikami tym na kominku i tym przed wymiennikiem mają być? Kolejny jest na powrocie z wymiennika, co z nim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Kwietnia 2022 #40 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Ktoś miał nadmiar odpowietrzników - ich tam tyle nie potrzeba, wystarczy 1, ten przed pompą i to na co dzień zakręcony. Ponadto odpowietrznik dobrze pracuje jak jest podniesiony powyżej rury którą odpowietrza lub na trójniku zamiast kolanka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Ok Rozumiem dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Cześć Witaj po majówce. Sprawdziłem podłączenie sterownika i tak: Czujniki temperatury zasilanie i przepustnica w porządku. Zastanawia mnie tylko czy podłączona ma być pompa obiegowa P3 czy P2 pompa pierwotnej strony wymiennika? Jak twoim zdaniem być powinno? Schemat strona 10 rysunek nr 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Maja 2022 #43 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Powinna być podłączona pompa P3 i pompa P2, natomiast nie wiem gdzie jest zamontowany czujnik temp? I ile ich jest ? Teoretycznie powinno być tak jak na rys poniżej Ew czujnik T2 daj na rurę powrotu przed lub za pompę P3, a start pompy P2 ustaw na 50-55C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Czujnik temperatury jest jeden na płaszczu. Pompy P2 i P3 działają równocześnie gdyż P2 działa jak załączona jest P3. Pytanie moje brzmi czy do sterownika ma być wpięta P2 czy P3. Tego nie ma w instrukcji. Jeszcze jedno u mnie nie ma zaworu trojdrogoewgo wcale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Maja 2022 #45 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Wg schematu P3 A czujniki T1 i T2 masz gdzieś luzem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 No właśnie a wpięta jest P2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Maja 2022 #47 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 P2 - to pompa przed wymiennikiem, a P3 pompa CO za wymiennikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #48 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 No tak. A zobacz teraz na rysunek 1 b strona 6, spojrzy na podpięcie pomp. Ja przy sterowaniu mam tylko jeden kabel do pomp. W kotłowni jest puszka i dwie pompy są tam wpięte P2 i 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Maja 2022 #49 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 To właśnie może być przyczyna złej pracy automatyki, ew możesz ustawić większą wartość histerezy pomp czy histerezy pompy CWU - ten sterownik jest zagmatwany i niespójny. Gdzie masz wpięty kabel od pomp? jako P2 Weź jakiś dodatkowy kabel i na krótko połącz P2 i P3 jak powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komin444 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #50 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 P2 jest wpięte w sterownik Wpiąć P2 do swojego gniazda i P3 do swojego? W instrukcji jest napisane że jak działa P3 to działa także P2. Nic z tego nie rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...