Instalacja hybrydowa


Komin444

Rekomendowane odpowiedzi

Gdybym chciał by tak zostało to bym tutaj nie prosił o pomoc.

Ja tego nie podłączałem zrobiła to profesjonalna firma a przynajmniej tak mi się wydawało.

Nie zrobiłem jeszcze zabudowy ponieważ od początku coś nie grało.

Jeśli potrafisz mi pomóc to tak e pisałem na początku będę ogromnie wdzięczny jeśli nie potrafisz tudzież nie chcesz to nie ma sensu tracić czasu 

 

I co jak wypruje sterownik przepne to pomoże?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu są 2 sprawy do poprawy - sterowania , czyli podłączenia pomp, czujników - banał i przełożenie pompy na powrót na obiegu CO - inaczej może pompa wpaść w kawitację i się uszkodzić.

A z ciebie wybacz wyciąga się inf o instalacji jak gumę z majtek - przecież to wszystko powinno być w pierwszym, drugim poście powiedziane.

Sprawdź jak masz to podłączone i poprzełączaj jak Bozia i instrukcja przykazała.

Część czujników będzie nie potrzebna - te od bojlera, gdyż rozumiem, że masz tylko wymiennik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na powrocie masz mocną pompę - da radę na pewno!

Ta od strony kominka jest na styk, ale reszta i sam wymiennik też jest na styk, więc nie ma strachu.

Jeszcze  jedno sprawdź gdzie są czujniki temp i jak są podłączone pompy- w instrukcji są 2- 3  schematy porównaj je z tym co masz w rzeczywistości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra zabiorę się za to po majówce dam znać czy się coś zmieniło, mam nadzieję, że tak.

Jak pomoże wysyłam dobrą flaszkę

Pytam o tę pompę gdyż kotłownia nie jest na tym samym poziomie co kominek.

Jest trzy metry niżej, niżej jest także cześć grzejników

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

Przespałem się z tym o czym wczoraj rozmawialiśmy i może na początku sprawdzę połączenia przy sterowaniu i jak będzie ok to zajmę się pompaa jak będzie źle podłączone to przepne, rozpale i zobaczymy jak to hula.

Co o tym myślisz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

Witaj po majówce.

Sprawdziłem podłączenie sterownika i tak:

Czujniki temperatury zasilanie i przepustnica w porządku.

Zastanawia mnie tylko czy podłączona ma być pompa obiegowa P3 czy P2 pompa pierwotnej strony wymiennika?

Jak twoim zdaniem być powinno?

Schemat strona 10 rysunek nr 3

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinna być podłączona pompa P3 i pompa P2, natomiast nie wiem gdzie jest zamontowany czujnik temp?

I ile ich jest ?

Teoretycznie powinno być tak jak na rys poniżej 

image.jpeg.48b492e658c86d509b34bd4797ab5a85.jpeg

Ew czujnik T2 daj na rurę powrotu przed lub za pompę P3, a start pompy P2 ustaw na 50-55C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czujnik temperatury jest jeden na płaszczu.

Pompy P2 i P3 działają równocześnie gdyż P2 działa jak załączona jest P3.

Pytanie moje brzmi czy do sterownika ma być wpięta P2 czy P3.

Tego nie ma w instrukcji.

Jeszcze jedno u mnie nie ma zaworu trojdrogoewgo wcale.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To właśnie może być przyczyna złej pracy automatyki, ew możesz ustawić większą wartość histerezy pomp czy histerezy pompy CWU - ten sterownik jest zagmatwany i niespójny.

Gdzie masz wpięty kabel od pomp? jako P2

Weź jakiś dodatkowy kabel i na krótko połącz P2 i P3 jak powinno być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.