Bynek Opublikowano 5 Kwietnia 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Zainstalowałem nowy bojler, gdy puściłem wodę do niego wodę, okazało się, że zawór zabezpieczający po napełnieniu od razu zaczął kapać. Ów zawór ma zapieczenie 6 bar. Przeczytałem, że jest to wina zbyt dużego ciśnienia na sieci (mam 6 bar) i należy założyć reduktor ciśnienia. Zakupiłem reduktor i już byłem zachwycony swoją pracą 🙂 bo ustawiłem go na 4 atmosfery i z zaworu bezpieczeństwa nie kapało. Jednak gdy włączyłem grzałkę w bojlerze, ciśnienie skoczyło znowu do 6 barów i zawór bezpieczeństwa znowu zaczął puszczać wodę. Znowu udałem się na różne fora i tam przeczytałem w podobnym do mojego kontekście: " A czy masz naczynie przeponowe na instalacji CWU? Jeśli nie masz, to żaden reduktor nie pomoże, bo woda po nagrzaniu zwiększa objętość, a tym samym ciśnienie w instalacji za reduktorem, czyli w mieszkaniu. Reduktor zabezpiecza mieszkanie przed dopływem zbyt wysokiego ciśnienia z sieci miejskiej, ale jeśli to wysokie ciśnienie jest wytwarzane po stronie mieszkania, to reduktor nie ma z tym nic wspólnego, a jedynie brak naczynia przeponowego, które przejmuje część zwiększonej objętości wody CWU, zapobiegając w ten sposób zwiększaniu ciśnienia w instalacji wewnątrz mieszkania, a tym samym, za zaworem redukcyjnym". Załączam zdjęcie moje instalacji. Czy rzeczywiście należy zamontować zbiornik przeponowy, a jeśli tak to czy można go tu wpuścić na trójniku zaraz za reduktorem ciśnienia? a może wystarczy zwiększyć zawór bezpieczeństwa zamontowany na bojlerze z 6 na 8 bar? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Gdzie masz naczynie przeponowe?Naczynie powinno być zamontowane na dopływie zimnej wody przed jakimkolwiek zaworem (między boilerem a zaworem)Domyślnie naczynie jest ustawione na 4 bary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bynek Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Ok, czyli montowac naczynie. Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 5 Kwietnia 2022 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Naczynie przeponowe jest koniecznością w bojlerze. Skoro na reduktorze masz ustawione ciśnienie 4 bary to w naczyniu przeponowym ustawiasz 3,8 bara. Nie napisałeś jakiej pojemności jest bojler. Bo do jego pojemności dobiera się pojemność naczynia przeponowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bynek Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Bojler 100 L, wyliczyłem kalkulatorem reflex pro, ciśnienie wstępne dokładnie jak napisałeś 3,8 bar. Pytanie tyko kwestii montażu, czy mogę naczynie przeponowe ulokować za reduktorem a przed zaworem bezpieczeństwa bojlera? Pozdrawiam Naczynie zostało wyliczone na 8 l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 6 Kwietnia 2022 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 O ile ZB nie ma w sobie zaworu zwrotnego to tak możesz zrobić. Ważne, aby naczynie było za zaworem zwrotnym po stronie bojlera. Z tego co widać to masz ZB z zintegrowanym ZZ, więc nie możesz zrobić tak jak chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bynek Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Bardzo uprzejmie dziękuję za odpowiedź! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...