Witam,

mam instalcje CO CWU złożoną z 2 piecy, węglowego w układzie otwartym połączonego z układem zamkniętym gazowym z naczyniem przeponowym przez wymiennik.

Dodatkowo mam 2 bojlery, 1'wszy ogrzewany przez piec weglowy, 2'gi przez piec gazowy.

Mam pytanie w sprawie CWU.

Woda zimna wchodzi przez zawor bezpieczenstwa do bojlera "chodzącego pod węglem", następnie jako "ciepła" wchodzi
przez zawór bezpieczeństwa w zimne zasilanie bojlera "chodzącego pod gazem" i dalej jako ciepła w instalacje łazienkową.

Moje pytanie jest o prace zaworów bezpieczeństwa...

Czy 2 zawory bezpieczeństwa się sumują czy nie ?

U rodziców zawór bezpeiczeństwa puszcza wodę jak ciśnienie w bojlerze od grzania rośnie.
U mnie teżciśnienie rośnie od stałych ok 3MPa do 5-6 MPa, gdyż mam manometr zamontowany na trójniku obiegu cyrkulacji.

Pytanie czy zawory działają ? Czy ciśnienie nie jest tak wysokie... aby musiały zadziałać....
Czy 2 zawory bezpieczeństwa się sumują ? Tj czy zadziałają powyżej 6MPa czy niedajboże dopiero przy 12 MPa ?

Chcę założyć także naczynie przeponowe na trójniku spustowym pod zbiornikiem "chodzącym na gazie".
No i myśle nad reduktorem ciśnienia na ok 2MPa.
Poskąpiłem kasy przy montażu... a teraz będę chyba i tak zakładał.

Niemniej proszę o wsparcie i odpowiedź na nurtujące mnie pytanie..

Opublikowano

witam

Dwa zawory bezpieczeństwa w jednej instalacji się nie sumują i powinny zadziałać powyżej 6 bar

Oczywiście należy co jakiś czas sprawdzać ich działanie przekręcając kurek, jeśli poleci woda to znaczy że działają

Opublikowano
  • Autor

Czy jedne naczynie przeponowe pod zbiornikiem gazowym na trojniku wystarczy na 2 zbiorniki,

W moim układzie ?

Opublikowano

jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem")

 

należy również pamiętać o odpowiedniej pojemności naczynia przeponowego

 

tu masz program do doboru pojemności naczynia

 

http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13

Edytowane przez majschi

  • 1 rok później...
Opublikowano
  • Autor

OK czyli dwa zawory bezpieczeństwa ZB sie nie sumują, czyli powinny otworzyc się na 6,3 bar ?

 

Co w sytuacji, gdy na manometrze wpiętym w cyrkulację ciepłej wody przy podgrzewaniu wody z drugiego zbiornika (podłączonego pod gaz) ciśnienie rośnie do 6bar.... i ewidentnie słychać jak pracuję zbiornik 1 - tzn napręża się.

 

ZB nie otwierają się.

 

 

Czy naczynie przeponowe wstawiam przed zaworem bezpieczenstwa czy za ?

 

Czy naczynie to moze byc na dosc dlugim przedluzeniu rurą? gdyz bojler 120L mam nad piecem weglowym i nie mam tam miejsca na naczynie przeponowe do CWU ?

 

Czy naczynie 18L będzie odpowiednie ?

 

Czy zastosować zawór redukcyjny na wejściu instalacji ?

Opublikowano

jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem")

 

W mojej wypowiedzi z przed ponad roku wkradł się błąd.

 

W Twojej instalacji wystarczy jedno naczynie przeponowe ale w drugim zasobniku 

 

Naczynie przeponowe musi być zamontowane za zaworem zwrotnym ( Twój zawór bezpieczeństwa najprawdopodobniej jest również zaworem zwrotnym) oraz może znajdować się dalej od zasobnika, na rurze łączącej zasobnik z naczyniem przeponowym nie może być zaworów 

 

Raz na miesiąc należy sprawdzać czy zawór bezpieczeństwa dział 

 

Jeśli w Twojej sieci wodociągowej panuje wysokie ciśnienie (4-5 bar) warto dać reduktor ustawiony na 3 bar

Opublikowano
  • Autor

oj to odswiezylem temat, bo przyznam sie, ze zmian od roku nie zrobilem i zanosze sie z uporzadkowaniem instalacji :)

 

1. tak na pewno dam reduktor, bo cisnienie mam w okolicy 4-5 bar.

2. montaz naczynia przeponowego, zrobilbym na trojniku - za zaworem bezpieczenstwa-zwrotnym i przy zaworze spustowym bojlera.... - Czy tak będzie poprawnie ?

3. Czy 1 naczynie wystarczy na 2 bojlery ? czy do kazdego bojlera zastosowac takie naczynie ?

4. Czy ciepla woda z bojlera 1 - weglowego nie wplynie negatywnie na naczynie przeponowe ?

Opublikowano

Najlepiej narysuj dokładnie w jaki sposób masz połączone zasobniki zaznacz na schemacie wszystkie zawory kulowe, zwrotne bezpieczeństwa i inne wtedy będzie można rozwiać Twoje wątpliwości i doradzić prawidłowy montaż naczynia przeponowego 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.