Problem Z Przepuszczającym Zaworem Bezpieczeństwa

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, właśnie hydraulik zakończył podłączanie kotła i nowego bojlera, problem jaki mam to przepuszczający zawór bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody do bojlera. Hydraulik zmienił zawór z 6 bar na 8 i nic to nie dało dalej jak zagrzeje wodę grzałką w bojlerze to zaczyna przepuszczać zawór bezpieczeństwa. ( jak jest zimna woda w bojlerze to nic się nie dzieje) Hydraulik stwierdził, że rozwiązania są trzy:

1. skasować ten zawór bezpieczeństwa ponieważ nie mam antyskarzeniówki tylko sam licznik i zawór zamykający i woda ewentualnie cofnie się do sieci

2. założyć zawór antyskażeniowy i reduktor ciśnienia za licznikiem wody

3. założyć wężyk na ten zawór bezpieczeństwa i wprowadzić do rury ściekowej ponieważ mam taką przy bojlerze do pralki i zapomnieć o sprawie.

 

Proszę o poradę co zrobić w tej sytuacji.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Zawór zachowuje się mądrzej od fachowca. Jego zadaniem jest upuścić wody gdy ciśnienie jest za wysokie. Najlepiej z opcji powyżej wybrać opcję nr 3. W żadnym razie nie kasować zaworu, ani nie liczyć na cofanie sie wody do sieci (a jak zawór ktoś zamknie?).

 

Rozwiązaniem jest montaż naczynia wyrównawczego CWU dobranego do pojemności boilera (standardowo 8-12l załatwia sprawę).

Opublikowano
  • Autor

Zasugerowałem hydraulikowi montaż naczynia wyrównawczego i stwierdził, że to nic nie da ponieważ mam zasobnik CWU 120 litrów, na 6 barowym zaworze przepuszczał i na 8 barowym również przepuszcza i jak stwierdził " zbiornik wyrównawczy nie odbierze ciśnienia większego niż 2 bary i nic to nie da" Jego zdaniem najlepiej założyć reduktor ciśnienia taki który redukuje ciśnienie na stałe a nie tylko w momencie przepływu. Ktoś coś doradzi ?

Opublikowano
  • Autor

Rozumiem w takim razie zeby zamontowac naczynie wyrownawcze?

Opublikowano

Oczywiście, że trzeba założyć naczynie, tylko musi to być naczynie do zimnej wody z ciśnieniem roboczym do 10 bar.

Pojemność takiego naczynia to ok  8-12l  np takie http://allegro.pl/promocja-naczynie-przeponowe-cwu-8-l-promag-kp4-i5652774555.html

Zawór bezpieczeństwa powinien być 6 bar,

Reduktor nic nie da, tylko kasę w błoto wyrzucisz 

Edytowane przez sambor

Opublikowano

Zasugerowałem hydraulikowi montaż naczynia wyrównawczego i stwierdził, że to nic nie da ponieważ mam zasobnik CWU 120 litrów, na 6 barowym zaworze przepuszczał i na 8 barowym również przepuszcza i jak stwierdził " zbiornik wyrównawczy nie odbierze ciśnienia większego niż 2 bary i nic to nie da" Jego zdaniem najlepiej założyć reduktor ciśnienia taki który redukuje ciśnienie na stałe a nie tylko w momencie przepływu. Ktoś coś doradzi ?

 

Ten hydraulik nie rozumie działania Przepony CWU, ani reduktora ciśnienia. Reduktor owszem pilnuje stałego ciśnienia, ale tylko od strony wodociągu, czyli jak dostawca aplikuje 5 bar na wodomierz, to reduktor ustawiony na 3 bary pilnował będzie takiego poziomu ciśnienia za zaworem. Nie pomoże on jednak jeśli rozgrzewający się boiler podniesie ciśnienie wody w instalacji CWU.

 

Przepona CWU z kolei jest urządzeniem, które posiada wewnątrz gumową "gruszkę" wypełnioną gazem o ciśnieniu wstępnym zazwyczaj 4 bary. Jeśli ciśnienie w rozgrzewającym się boilera wzrasta i nie jest niwelowane naturalnym rozbiorem wody ciepłej przez krany, to przyrost objętości wody kompensuje się poprzez "ściśnięcie" tej gumowej gruchy w naczyniu CWU. Dlaczego to działa? Ponieważ gaz jest ściśliwy, a woda nie. Bez naczynia CWU jedyną drogą ujścia przyrostu objętości rozgrzewającej się wody jest zawór bezpieczeństwa i jego "kapanie". Jest to jak najbardziej normalne i porządane, chociaż wielu denerwujące i niezdrowe dla zbiornika, stąd naczynia CWU.

 

Reduktor może być potrzebny jeśli wodociągi faktycznie bardzo wysokie ciśnienie mają w sieci. Wtedy wrto go mieć.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.