Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 #1 Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) Witam. Po ostatnich przeróbkach instalacji i dołożeniu pompy przewałowej, zrobionych po otrzymaniu schematu od użytkownika forum, zauważyłem drastyczny wzrost zużycia prądu. Podłączyłem piec poprzez miernik dogniazdkowy. Po 24h piec nabił 7.2 kw. A w tym piec chodzi wg. harmonogramu wyłączając się o 1 w nocy do 10 rano. Pompy spięte z termostatami w domu, także też się wyłączają. Zużycie chwilowe 310w przy załączonych pompach (wszystkie wilo para). W momencie pracy podajnika wzrasta do 340-350w. Sprawdziłem wyłączając kolejno pompy, by się upewnić czy to one coś nie sadzą. Spadek na każdej z rzędu 10w. Pytanie co tu jest nie tak. Zużycie w okresie 2 miesięcy wzrosło 2-krotnie. Wcześniej maksymalnie do 300kw, teraz 650kw. 😞 Jeśli jest tu ktoś w temacie, będę bardzo wdzięczny za opinię i pomoc. PS: Instalacja zrobiona zgodnie z rysunkiem poniżej. Edytowane 23 Lutego 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
1mps Opublikowano 13 Lutego 2022 #2 Opublikowano 13 Lutego 2022 Sam sobie odpowiedziałeś . To może być grzałka lub inny element podajnika. Odłącz wszystkie pompy i sprawdź pobór mocy. Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2022 Pompy odłączone, spadek do 280w. Załączenie podajnika powoduje wzrost o 30-40w co wydaje się normalnością patrząc na kartę katalogową. 😕 Cytuj
1mps Opublikowano 13 Lutego 2022 #5 Opublikowano 13 Lutego 2022 No właśnie, katalogowo praca 80 rozruch 380 z haczykiem, teraz pora na grzałkę, odłącz i zobaczysz. Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #6 Opublikowano 13 Lutego 2022 Wyłączyłem wszystko, piec w stanie wygaszonym. 270w praktycznie stałego poboru. Cytuj
1mps Opublikowano 13 Lutego 2022 #7 Opublikowano 13 Lutego 2022 No ok wygaszony ale cały czas wtyczka w gniazdku, jedynie co może pobierać w tej ilości to grzalka-zapalarka, ją odłączyć od napiecia i wtedy będzie wiadomo, być może ma zwarcie i pobiera prąd nawet wtedy jak nie grzeje. Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 13 Lutego 2022 #8 Opublikowano 13 Lutego 2022 Kolego @Crasherrrr wyłącz sterownik i oceń wskazania. ps. Jak zapalarka nie jest podłączona do sterownika poprzez gniazdo i wtyczkę, to nie otwieraj obudowy sterownika, bo zapewne sterownik jest na gwarancji. Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #9 Opublikowano 13 Lutego 2022 Na szczęście pan monter z defro nie zaplombował sterownika. Jest winowajca, odłączona grzałka, pobór 6,6w. Teraz tylko dobić się do nich o nową grzałkę. Dzięki wielkie @1mps za pomoc. Mogę się jakoś odwdzięczyć 😁 Już wiadomo skąd te wystrzelone liczby na rachunku, zapewne przy działaniu też szaleje. Bo nie możliwe by 300kw zwyżka wzięła się z niczego Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2022 #10 Opublikowano 13 Lutego 2022 Wina jest w sterowniku, a dokladnie w przekaźniku od grzałki. 1 Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2022 #12 Opublikowano 13 Lutego 2022 Jeszcze bym sprawdził czy nie został przypadkowo włączony "test zapalarki" ale to raczej niemozliwe, aby test działał podczas pracy palnika. Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #13 Opublikowano 13 Lutego 2022 No nie było załączone. Myślicie, że jest to problem samej zapalarki? Ciekawe ile będę czekał na serwis ze strony producenta. Cytuj
Snurq Opublikowano 13 Lutego 2022 #14 Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) Wejdz w pracę ręczną i załącz/wyłącz zapalarkę kilka razy, słychać przekaźnik? Raczej nie wina zapalarki, możliwe że sterownik cały czas podaje sygnał żeby grzała (w uproszczeniu) Edytowane 13 Lutego 2022 przez Snurq Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #15 Opublikowano 13 Lutego 2022 Tak, słychać cyknięcie przekaźnika po kliknięciu, lecz załącza się razem z nadmuchem w pracy ręcznej. Cytuj
Snurq Opublikowano 13 Lutego 2022 #16 Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) Tak ma być, forma zabezpieczenia żeby się nie przepaliła bez przepływu powietrza. Wypadało by sprawdzić czy pojawia się napięcie bez załączonej opcji, ale jeśli się na tym nie znasz to lepiej nie grzebać i wezwać serwis. Prawdopodobnie uszkodzony przekaźnik zapalarki // czasami po kilku załączeniach taki styk się rozklei i działa prawidłowo, sprawdź teraz czy tyle samo ciągnie Edytowane 13 Lutego 2022 przez Snurq Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2022 #17 Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) W każdym razie... Czekając na serwis odłączaj przewód zapalark gdy palnik przejdzie w pracę. Wiem, że to bedzie uciążliwe, ale przynajmniej nie wykończysz zapalarki. Edytowane 13 Lutego 2022 przez Trener40 Literówka Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #18 Opublikowano 13 Lutego 2022 No niestety cały czas podaje na grubo. Ten przekaźnik jest do ogarnięcia na momencie przez jakiegoś lokalnego serwisanta poza defro czy tylko serwis? Bo jeśli będę musiał czekać na nich nw. tydzień to będę wnosił za poniesienie kosztów związanych z tym tematem. Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2022 #19 Opublikowano 13 Lutego 2022 Skoro przy "test zapalarki" słychać cykanie (wł/wył), to czy w momencie włączenia sterownika też slychac jak cyknie i grzałka się grzeje? Skoro przed dołożeniem pompy kotlowej bylo dobrze i przy "test zapalarki" słychać cykanie, to coś tam się nabroiło. Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #20 Opublikowano 13 Lutego 2022 Może to być totalny przypadek, bo w sumie nikt tam nie grzebał poza podłączeniem pompki pod wyjście dodatkowe. W każdym razie posiadając już jakieś argumenty, zadzwonię na pomoc techniczną i niech lepiej jak najszybciej działają. Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2022 #21 Opublikowano 13 Lutego 2022 Coś tu się "gryzie". Odłączyłeś przewody zapalarki i pobór prądu spadł-to normalne, ale skoro są podejrzenia zwarcia przekaźnika, to nie powinien "cykać" podczas wykonywania testu... Tam coś innego podaje napiecie na zapalarkę. Wezwij ten sewis i napisz później co tam się popsuło. Może bylo tak, że przekaźnik się "rozkleił" i podczas tego testu działał, ale znowu później napisaleś, ze nadal " podaje grubo". Dlatego ja podejrzewam jakiś błąd w sterowniku lub jego uszkodzenie. Cytuj
Crasherrrr Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor #22 Opublikowano 13 Lutego 2022 (edytowane) Sprawdziłem miernikiem, cały czas na wyjściu na grzałkę jest podane napięcie przez co cały czas grzałka pracuje. Tak jak mówisz, przekaźnik uwalony bądź coś że sterownikiem, mam nadzieję ze to pierwsze. Być może ten dźwięk działającego przekaźnika to dźwięk nie że strony grzałki tylko wentylatora który odpala się w tym samym czasie, a słychać tylko jedno klikniecie. Edytowane 13 Lutego 2022 przez Crasherrrr 1 Cytuj
Trener40 Opublikowano 13 Lutego 2022 #23 Opublikowano 13 Lutego 2022 Nie pomyślałem o załączającym się wentylatorze. Jezeli masz gwarancję, to dzwoń do serwisu. Jeżeli nie, to każdy zajmujący się elektroniką Ci wymieni. Cytuj
kubutek11180 Opublikowano 20 Lutego 2022 #24 Opublikowano 20 Lutego 2022 Dokładnie to przekaźnik miałem podobny problem z przekaznikiem z podajnika wewnętrznego delta ekopell. Po jakimś czasie problem sam ustał. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji