Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow


Cyborg

Rekomendowane odpowiedzi

Skoro tak, to niech dodatkowo przykręci zawór na obiegu CWU, żeby zdławić przepływ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, tak jak pisałem wcześniej, CWU jeszcze nie podłączona. Ale właśnie dziś skończyłem montować pompę kotłową. Na razie za krótko pracuje żeby coś konkretnie stwierdzić, ale po temperaturach już widzę że efekty są obiecujące. Jutro będą już jakieś wykresy to się okaże jak teraz kocioł pracuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kijasr w jakim sensie? Czy sterownik mam z Pidem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, znam to menu, można tam przestawić kilka wartości, walczyłem z tym przez 3 tygodnie zanim dołożyłem pompę

Są jeszcze jakieś kody serwisowe? Znam 3021, 1203 (kalibracja czujników) oraz 1234 historia alarmów

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc ja mam zupelnie inne menu pod kodem 3021, mogę ustawić czas stalej czasowej PID albo mnoznik modulacji PID,  innym miejscu histereze kotla

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Muszę się pochwalić jaki efekt przyniósł montaż pompy na powrocie, oraz przede wszystkim nowy soft sterownika uzyskany od kolegi Kijasr (jeszcze raz dziękuję). Oto wykres z ostatnich 6 godzin pracy kotła, oraz podgląd na temperatury. Ustawienia wbite wczoraj na szybko, możliwe że jeszcze będą korygowane

IMG_20220124_153519.thumb.jpg.3c2da7ca77f56cdf6c2755f99c59ee8a.jpgIMG_20220124_153639.thumb.jpg.d3e80be7415446a302bf392e0f5afcce.jpg

Dla porównania, wykres sprzed zmianIMG_20220115_201853.thumb.jpg.82ecd430435fc37c19da4f72dd7ad44a.jpg

Edytowane przez Cyborg
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciężko dokładnie określić ponieważ z montażem pompy zbiegło się lekkie ocieplenie oraz aktualizacja softu sterownika (dość konkretna), ale wcześniej było ok 25 kg/dobę a wczoraj miałem 19 kg/dobę. Dziś dopiero podłączyłem CWU więc teraz znowu wzrośnie. Ale montaż pompy to była dobra decyzja

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy temu...

Odświeżę nieco temat. Mam taki sam sterownik i pytanie. Co oznacza funkcja "delta test płomienia" w skali od 1 do 30?

Rozumiem że tyczy się rozpalania. Czy oznacza czas rozpalania? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś pytałem serwisanta, powiedział tylko żeby tego nie ruszać 😉

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To się rozglądał😂, a tak poważnie? Może ktoś inny pomoże? 

Było by łatwiej, gdyby producent sterownika miał od niego instrukcje do pobrania 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Delta testu np gdy temperatura kotła jest 60 a temp spalin 65 i deltę mamy ustawioną 5 to wtedy przechodzi w test płomienia i jak temp. Nie wzrośnie to przechodzi w tryb rozpalania.

Tak pokrótce.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.