Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Skoro tak, to niech dodatkowo przykręci zawór na obiegu CWU, żeby zdławić przepływ.

Opublikowano

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, tak jak pisałem wcześniej, CWU jeszcze nie podłączona. Ale właśnie dziś skończyłem montować pompę kotłową. Na razie za krótko pracuje żeby coś konkretnie stwierdzić, ale po temperaturach już widzę że efekty są obiecujące. Jutro będą już jakieś wykresy to się okaże jak teraz kocioł pracuje

Opublikowano

Kijasr w jakim sensie? Czy sterownik mam z Pidem?

Opublikowano

Tak, znam to menu, można tam przestawić kilka wartości, walczyłem z tym przez 3 tygodnie zanim dołożyłem pompę

Są jeszcze jakieś kody serwisowe? Znam 3021, 1203 (kalibracja czujników) oraz 1234 historia alarmów

Opublikowano (edytowane)

Więc ja mam zupelnie inne menu pod kodem 3021, mogę ustawić czas stalej czasowej PID albo mnoznik modulacji PID,  innym miejscu histereze kotla

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Muszę się pochwalić jaki efekt przyniósł montaż pompy na powrocie, oraz przede wszystkim nowy soft sterownika uzyskany od kolegi Kijasr (jeszcze raz dziękuję). Oto wykres z ostatnich 6 godzin pracy kotła, oraz podgląd na temperatury. Ustawienia wbite wczoraj na szybko, możliwe że jeszcze będą korygowane

IMG_20220124_153519.thumb.jpg.3c2da7ca77f56cdf6c2755f99c59ee8a.jpgIMG_20220124_153639.thumb.jpg.d3e80be7415446a302bf392e0f5afcce.jpg

Dla porównania, wykres sprzed zmianIMG_20220115_201853.thumb.jpg.82ecd430435fc37c19da4f72dd7ad44a.jpg

Edytowane przez Cyborg
  • Lubię to 1
Opublikowano

Po dzisiejszej nocy:IMG_20220125_055147.thumb.jpg.32c115a067bd8c63f6e83c3a7920f37c.jpg

Opublikowano

Bardzo ładnie Ci to pracuje. Czekam jeszcze na drobną poprawkę w tym sofcie, w zasadzie chodzi o dodatek.

Wykres na tym sofcie z regulacją KP, KI, KD jest elegancki, przenieśliśmy ten algorytm i podział wykresów do dużego Maxav2

  • Lubię to 1
Opublikowano

Ciężko dokładnie określić ponieważ z montażem pompy zbiegło się lekkie ocieplenie oraz aktualizacja softu sterownika (dość konkretna), ale wcześniej było ok 25 kg/dobę a wczoraj miałem 19 kg/dobę. Dziś dopiero podłączyłem CWU więc teraz znowu wzrośnie. Ale montaż pompy to była dobra decyzja

  • 7 miesięcy temu...
Opublikowano

Odświeżę nieco temat. Mam taki sam sterownik i pytanie. Co oznacza funkcja "delta test płomienia" w skali od 1 do 30?

Rozumiem że tyczy się rozpalania. Czy oznacza czas rozpalania? 

Opublikowano

Kiedyś pytałem serwisanta, powiedział tylko żeby tego nie ruszać 😉

Opublikowano

To się rozglądał😂, a tak poważnie? Może ktoś inny pomoże? 

Było by łatwiej, gdyby producent sterownika miał od niego instrukcje do pobrania 

Opublikowano

Delta testu np gdy temperatura kotła jest 60 a temp spalin 65 i deltę mamy ustawioną 5 to wtedy przechodzi w test płomienia i jak temp. Nie wzrośnie to przechodzi w tryb rozpalania.

Tak pokrótce.

  • 2 lata później...
Opublikowano (edytowane)

Dzień dobry.

Pozwolę sobie poprosić o pomoc w tym wątku, gdyż dotyczy on takiego samego sterownika.

Posiadam kocioł SKAMP-PV 15kW pell wraz ze sterownikiem MINISTER PID KOLOR 4,3" / ARGOS PID KOLOR 4,3" w wersji oprogramowania V. 1.54.

Zakupiłem bezprzewodowy termostat pokojowy TERMOMIZ. Podłączenie przebiegło bez problemu (do portu podpięty jest dodatkowo moduł SafeIT), parowanie przebiegło pomyślnie, na pilocie pokazuje siłę sygnału ~80%

Sterownik zasadniczo widzi odczyt temperatury z nadajnika (pilota) gdyż pokazuje go dobrze na ekranie głównym, działa zmiana temperatury CWU itp., jednak nie widzi reszty parametrów termostatu - gdy wchodzę w menu TERMOMIZ 1 (jak również TERMOMIZ 2) wszystkie dane z odbiornika radiowego pozostają puste. Widać tylko wersję odbiornika (1.40), natomiast wersja termostatu widnieje jako 0.00.

Proszę o pomoc bo już nie wiem, czy niewłaściwie coś podłączyłem (choć o to akurat chyba dość trudno) czy też termostat jest wadliwy, a może potrzebuję coś ustawić w sterowniku (może w menu serwisowym?) albo w ogóle zaktualizować wersję oprogramowania termostatu bądź sterownika (nie wiem jak).

Poniżej załączam kilka zdjęć pokazujących problem i konfigurację sterownika.

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

image.png.620ea4a12f2a77d59676d162ff35ab1b.png

image.png.c43c0e4c18fea2337600d894cb049588.png

image.png.2b2cd71594b22fcf8ec3e4cd7db41685.png

image.png.e9a0a403dfd6079c923d20a1fa596a96.png

image.png.23656c370d8265874cad3746b7e42662.png

 

 

 

image.png

Edytowane przez yaroz79

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.