Dzień dobry,

Mieszkam na parterze w bloku z lat 70. z centralnym ogrzewaniem sterowanym odgórnie przez elektrociepłownie na podstawie temperatury zewnętrznej. 
Rzeczywiście, przy ujemnych temperaturach wszystkie grzejniki robią się bardzo gorące.

Wszystkie, prócz jednego - łazienkowego. Jest to typowy grzejnik łazienkowy - drabinka. Zawór wychodzący ze ściany jest gorący, ściana obok jest gorąca a grzejnik jest zimny.

Przy powrocie temperatury powyżej 0 stopni, grzejnik wraca do grzania.

Gdy poprosiłem hydraulika wspólnoty o pomoc, otrzymałem jedynie odpowiedź „Trzeba było takiego grzejnika nie montować”. Niestety, nie ja montowałem ten grzejnik, tylko poprzedni właściciel a hydraulik nie potrafił wytłumaczyć dlaczego nie powinienem go montować. Sąsiadom wyżej grzejniki w łazience grzeją normalnie.

Załączam zdjęcie grzejnika.

Czy miałby ktoś z Państwa jakąś sugestię co mógłbym z tym faktem zrobić?

Pozdrawiam,

Adam

image.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano (edytowane)

Zdejmij całkowicie głowice z Twins-a,  a która część zaworu jest gorąca?

https://0.allegroimg.com/s512/013732/065046144765b86d39addf178290/Zestaw-termostatyczny-TWINS-zawor-Duo-lewy-chrom-Marka-VARIO-TERM

Może być odwrotnie podłączone zasilanie.

Edytowane przez Animus
Opublikowano

Teraz od tej strony gdzie masz biały kołpak odkręć i sprawdź czy masz wkładkę odcinającą  odkręconą do końca.

Grzejnik musi popracować bez głowicy, żeby wykluczyć złą jej pracę. 

https://sklep.terma-tech.pl/image/catalog/technika-grzewcza/akcesoria/ZAWORY /TWINS/TWINS 3.png

Opublikowano

Przy mrozach za oknem próbowaliśmy z odkręcona głowicą - nie było żadnej różnicy. 
Wkładka odcinająca była wykręcona do końca - bardziej niż na zdjęciu się nie da.
 

image.jpg

Opublikowano (edytowane)

Witam.

Kolego zobacz czy masz rozkręcone "kryzowanie" na skali które zaznaczyłem może jest skręcone na max, to chyba jest zwykły zawór do głowic a nie wkładka termostatyczna do pokrętła zewn.. Czy odpowietrzałeś grzejnik?

Ta mniejsza nakrętka powinna trochę wystawać a wygląda jakby była dociągnięta i grzybek zaworu dopchnięty(zamknięty).

YARO.

1314641800_Screenshot2022-01-04at15-38-254A170EE4-0D89-4488-93B8-9F23EEFE7D19jpeg030a179a1a43baa6d67e5e60e35ea42djpeg(obrazJP....png.e111e56693f0094a6518a5186c2e4378.png

Edytowane przez YaroXylen
Opublikowano

Dziękuję za odpowiedź.

1. Kryzowanie odkręcone na 5.

2. Grzejnik odpowietrzony, leci sama woda. 

3. Mniejszej nakrętki nie da się niestety już bardziej wykręcić. Jak się ją wkręca to wchodzi do wewnątrz.

Obecnie, na dworze temperatura 6 stopni - grzejnik działa, ciepły na gorze, letni na dole. Ostatnie 2 tygodnie z mrozami, grzejnik dokładnie tak samo ustawiony nie grzał kompletnie.

 

Opublikowano

Może wkładka się zapchała jakimiś brudami, trzeba zdemontować i sprawdzić drożność wszystkich   otworów.

Jeszcze trzeba sprawdzić grzejnik z której strony ma zasilanie a z której powrót. 

Opublikowano (edytowane)

Aby dobrze odpowietrzyć zamknij jeden zawór aby nie było przepływu. Druga rzecz to weź cokolwiek twardszego i kilkanaście razy wciśnij trzpień zaworu, można posmarować olejkiem silikonowym.Czasami zawory się zastają i wystarczy kilkukrotne wciśniecie aby rozruszać. I może będzie ok, no chyba że pompka nie za bogata i u góry sąsiedzi się rozkryzowali i ..... czasem i tak się zdarza.

Pozdrawiam. YARO

Edytowane przez YaroXylen
Opublikowano

Bardzo Panom dziękuje za pomoc.

Podziałam. Jeśli nie pomoże, to chyba pozostaje tylko hydraulik spoza wspólnoty mieszkaniowej.

Życze Szczęśliwego Nowego Roku!

Pozdrawiam

Opublikowano

Na teraz hydraulik wspólnoty mieszkaniowej powinien sprawdzić kryzowanie tego pionu z innymi pionami w bloku, powinien też sprawdzić czy na 1,2,3,itd piętrze tego pionu grzejniki mają wkładki czy są  w nich kryzy czy same rury, czy kryzy są otwarte na maksymalny przepływ. Wyregulować ciśnienie na poszczególnych grzejnikach.

Może być też jakaś fucha, przeniesienie grzejnika na drugą stronę, załamanie rur, itd.

 

Łazienki ciągle są przerabiane, czasem nie mieszczą się tam komuś zawory, a na samych rurach wiesza grzejnik wtedy woda będzie przepływać u niego łatwiej  i ominie twój grzejnik bo kryzowany, albo będzie on grzał ale słabo. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.