1mps Opublikowano 3 Stycznia 2022 #26 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Czyli te z pierwszego twojego postu to fabryczne. Nie odpowiedziałeś czy czujnik spalin jest już sprawny, bo jeżeli nadal wykrzyknik to z PID lipa w wszelkie zmiany nic nie dają. PID dobiera parametry na podstawie 2 temperatur spalin i kotła. Cytuj
HarryH Opublikowano 3 Stycznia 2022 #27 Opublikowano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Przewód termopary jest bardzo delikatny i łatwo go w Defro uszkodzić, jeśli został przegięty przy czyszczeniu. W razie czego w serwisie nowy 2 stówy, można dopasować od pleszewiaka taniej. 15 minut temu, 1mps napisał: PID dobiera parametry na podstawie 2 temperatur spalin i kotła. Bezdyskusyjnie, ale z moich obserwacji temperatury za zaworami też mają wpływ. Dla instalacji "niedogrzanej" moc kotła ustawiana jest znacznie wyżej. 15 minut temu, 1mps napisał: Czyli te z pierwszego twojego postu to fabryczne. Wątpię, 80 obr to bardzo mało, coś koło 1/10 mocy kotła. Edytowane 3 Stycznia 2022 przez HarryH Cytuj
PioBin Opublikowano 3 Stycznia 2022 #28 Opublikowano 3 Stycznia 2022 1 godzinę temu, HarryH napisał: Przewód termopary To nie termopara ale PT1000. Za 10-15zl sam czujnik na alle(costam). Juz dwa „zepsulem”. Reszta to mocowanie, kabel i marża. 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 4 Stycznia 2022 #29 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Na "allecośtam"są też gotowce do Techa z kablem silikonowym i uchwytem za niewiele ponad 50 zł. Cytuj
mik90 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Autor #30 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Czy one są ok? Widziałem.na allegro tego z pod i one właśnie coś około 200 zł. Aukcje bez PID są tańsze. Czujnik nadal nie działa więc muszę kupić. Myślałem o tym z pid? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 4 Stycznia 2022 #31 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Sterownik jest z PID, czujnik nie. Wystarczy ze jest PT1000. 1 Cytuj
1mps Opublikowano 4 Stycznia 2022 #32 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Czyli na alecośtam około 70 zł w sklepach firmowych 140-180. Zwróć uwagę na średnicę i długość głowicy pomiarowej. Cytuj
mik90 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Autor #33 Opublikowano 4 Stycznia 2022 2 godziny temu, gmaj22 napisał: Sterownik jest z PID, czujnik nie. Wystarczy ze jest PT1000. Co za ten znaczy jeśli na allegro jest czujnik pt1000 w granicach 70 i jest czujnik pt1000z PID za około 200zl? https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-pt1000-fi-8-tech-defro-9096934062 https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-typu-pt1000-z-pid-defro-10851940523 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 4 Stycznia 2022 #34 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Bo ten droższy ma grubszą czciake 🤣 CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN TYPU PT1000 Z PID DEFRO Cytuj
HarryH Opublikowano 4 Stycznia 2022 #35 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Pisząc o tym tanim pleszewiaku, miałem na myśli to: czujnik temperatury spalin pt1000 fi 8 TECH DEFRO 9096934062 - Allegro.pl Sprawdzony mechanicznie i elektrycznie Cytuj
PioBin Opublikowano 4 Stycznia 2022 #36 Opublikowano 4 Stycznia 2022 55 minut temu, mik90 napisał: Co za ten znaczy jeśli na allegro jest czujnik pt1000 w granicach 70 i jest czujnik pt1000z PID za około 200zl? Tak samo jak ze wszystkim. Klasa i jakosc czujnika, jakosc wykonania i uzytych materialow. Marża. Jak masz minimalne zdolnosci manualne, narzedzia , checi i wiedze to DIY. Cytuj
mik90 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor #37 Opublikowano 7 Stycznia 2022 W dniu 4.01.2022 o 20:53, HarryH napisał: Pisząc o tym tanim pleszewiaku, miałem na myśli to: czujnik temperatury spalin pt1000 fi 8 TECH DEFRO 9096934062 - Allegro.pl Sprawdzony mechanicznie i elektrycznie Mam dylemat bo mój czujnik jest długi 4,5cm i w obwodzie ma 0,5 cm. Ten w aukcji jest 3,5 i 0,8 cm. Będzie pasował? Znalazłem jeszcze taki: https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-spalin-komina-pt1000-tech-geco-6052542871 Cytuj
HarryH Opublikowano 7 Stycznia 2022 #38 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Ja kupiłem ten z linku i jest identyczny, jak wyjęty z Defro Komfort Eko Lux 2019 r. Cytuj
mik90 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Autor #39 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Równocześnie wyskoczył mi błąd chwilowy brak obrotów. Odkręciłem cały kanał powietrzny wraz z wentylatorem. Było tam bardzo dużo syfu(2,5 roku użytkowania). Po akcji czyszczenia praca kotła ustabilizowała się. Zmniejszyłem moc kotła i mimo niedziałającego czujnika spalin kocioł pracuje stabilnie w zakresie zadanej temp. prawie bez nadzoru. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.