krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Witajcie, Mam problem z ciepłą wodą a jak żona marznie pod prysznicem to... wiecie że nie jest wesoło. 🙂 Instalację CO wraz ze zbiornikiem CWU mam już 6 lat. Wszystko chodziło dobrze aż do wczoraj. Żona pod prysznicem krzyczy, że woda zimna. Sprawdzam na sterowniku, 60 stopni. Ale rzeczywiście była ledwo letnia. Zbiornik 150l. Rura wlotu z CO i wylotu gorąca. Czujnik w zbiorniku pokazuje 60 stopni. Czujnik sprawny. Wyciągnąłem i włożyłem do szklanki z zimną wodą momentalnie temp. spadła a jak z ciepła poszła do góry. W zbiorniku wyrównawczym woda uzupełniona. Oprócz CWU jest jeszcze obieg podłogówki i kaloryferów. Z kranu przez kilkanaście sekund ciepła woda a potem się schładza do letniej. Pomóżcie proszę bo już nie wiem co robić. W załączeniu zdjęcie układu. Cytuj
Trener40 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 29 Grudnia 2021 ..., a czy przy umywalce/zlewie jest taka sama sytuacja? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #3 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Termostat prysznica do sprawdzenia. Sitka itp. Cytuj
krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #4 Opublikowano 29 Grudnia 2021 26 minut temu, Trener40 napisał: ..., a czy przy umywalce/zlewie jest taka sama sytuacja? Tak. Taka sama. 24 minuty temu, gmaj22 napisał: Termostat prysznica do sprawdzenia. Sitka itp. Prysznic chyba nie ma termostatu osobnego. W każdym kranie tak jest. Cytuj
PioBin Opublikowano 29 Grudnia 2021 #5 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Jest zawor termostatyczny na CWU, jest cyrkulacja CWU? Cytuj
Trener40 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #6 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Jezeli ten zasobnik fizycznie jest cały dogrzany do 60st, to byc może rura.w zasobniku od cieplej wody przegoniła w dolnej jej części i zaciąga zimną, która uzupełnia zasobnik. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #7 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Króciec cyrkulacyjny w bojlerze zaślepiony, ale widać pod bojlerem pompę cyrkulacyjną, więc wygląda na to, że jest tam układ z zaworem p.oparzeniowym Cytuj
krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #8 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) 17 minut temu, PioBin napisał: Jest zawor termostatyczny na CWU, jest cyrkulacja CWU? Pompa na obiegu jest. Zaworu chyba nie ma. Mam podpięty czujnik do sterownika głównego, który steruje temperaturą wody. 14 minut temu, Trener40 napisał: Jezeli ten zasobnik fizycznie jest cały dogrzany do 60st, to byc może rura.w zasobniku od cieplej wody przegoniła w dolnej jej części i zaciąga zimną, która uzupełnia zasobnik. Czyli tak po naszemu? Co powinienem zrobić? 😉 13 minut temu, gmaj22 napisał: Króciec cyrkulacyjny w bojlerze zaślepiony, ale widać pod bojlerem pompę cyrkulacyjną, więc wygląda na to, że jest tam układ z zaworem p.oparzeniowym Pod bojlerem jest pompa do podłogówki. Zaworek jakiś jest na zimnej wodzie i na dopływie ciepłej wody z pieca. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez krzysztoff999 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #9 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Sądziłem, że tam jest pompa cyrkulacyjna Cytuj
Trener40 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #10 Opublikowano 29 Grudnia 2021 9 minut temu, krzysztoff999 napisał: Czyli tak po naszemu? Co powinienem zrobić? 😉 Narazie czekaj na sugestie od innych,a w razie takiej awarii o ktorej wspomnialem, to tylko wymiana na nowy. Cytuj
krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #11 Opublikowano 29 Grudnia 2021 10 minut temu, gmaj22 napisał: Sądziłem, że tam jest pompa cyrkulacyjna To jest od podłogówki. Od CWU jest wyżej. Cyrkulacja to jest zwykły obieg czy taka funkcja żeby od razu ciepła leciała z kranu? Bo jak ta funkcja to nie mam tego. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #12 Opublikowano 29 Grudnia 2021 @Trener40 rurkę CW wraz z tulejką można dokupić osobno. Nawet taką mam do Galmeta jeszcze nierozpakowaną. Zanim wymieniłem, rozszczelnił się cały zbiornik i musiałem wymienić na nowy 🙂 Cytuj
Trener40 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #13 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) A to nawet nie wiedziałem, ze da się ją wymienić👍🙃 P. S. Podoba mi sie ten ołówek wiszczący na sznurku 😜 Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Trener40 Cytuj
krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #14 Opublikowano 29 Grudnia 2021 11 minut temu, gmaj22 napisał: @Trener40 rurkę CW wraz z tulejką można dokupić osobno. Nawet taką mam do Galmeta jeszcze nierozpakowaną. Zanim wymieniłem, rozszczelnił się cały zbiornik i musiałem wymienić na nowy 🙂 Czyli to? 8 minut temu, Trener40 napisał: A to nawet nie wiedziałem, ze da się ją wymienić👍🙃 P. S. Podoba mi sie ten ołówek wiszczący na sznurku 😜 Zapisywałem spalanie ekogroszku. 😉 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) @Trener40Da się. Teraz są z nierdzewki, więc nie przegnije. Konieczna dodatkowa tulejka zaznaczona w kółku . Pani w rogu nie jest na sprzedaż 🙂 @krzysztoff999 brakuje na zimnej wodzie przed bojlerem naczynia przeponowego. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez gmaj22 Cytuj
Trener40 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #16 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Jezeli 6 lat tamu też takie montowali, to ja nie wiem co tam się popsuło... A przy odkreceniu kranu na malym cisnieniu (tak aby woda ciurkała), tez po jakimś czasie zacznie lecieć chłodna? 15 minut temu, gmaj22 napisał: @Trener40 Pani w rogu nie jest na sprzedaż 🙂 A szkoda, bo ceny atrakcyjne 😁🤣 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #17 Opublikowano 29 Grudnia 2021 3 minuty temu, Trener40 napisał: Jezeli 6 lat tamu też takie montowali, Wtedy mogły być plastikowe albo takie, które atest PZH dostały. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #18 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) Co do niesprzedajnej Pani to nie dla psa kiełbasa stere pryki;) I znów dostanę upomnienie od Pana Ryszarda ze nie na temat)Ale czy to forum musi być cały czas tak śmiertelnie poważne?) Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Uzytkownik2 Cytuj
PioBin Opublikowano 29 Grudnia 2021 #19 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Jest numer do niej to mozecie zadzwonic i zapytac o ta rurke 😉 Cytuj
krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #20 Opublikowano 29 Grudnia 2021 I jeszcze dziwniejsza sprawa. Córka podłączyła teraz grzałkę na prąd i... leci cały czas ciepła. 🤔 Cytuj
Gość Emilien Opublikowano 29 Grudnia 2021 #21 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Pompa ładująca cwu pracuje cały czas jak jest ten brak ciepłej wody ? Cytuj
krzysztoff999 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor #22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) Nie. Pompa pracuje zgodnie ze sterownikiem. Dochodzi do 60 stopni i się zatrzymuje. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Gość Emilien Opublikowano 29 Grudnia 2021 #23 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Czyli tak jak pisał @gmaj22 rurka cw zapewne do wymiany. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #24 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Nie.... Skoro na grzałce jest OK, to rurka CW też jest OK. Odpowietrzałeś obieg wężownicy? Czyściłes filtr przed pompą CWU? 1 Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Grudnia 2021 #25 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Odpowietrznik masz pokazany pomarańczową strzałką. Filtr powinien być na rurze przed pompą, którą sam wskazałeś na zdjęciu. Cytuj