Dzień Dobry Witam Wszystkich Forumowiczów

Mam taki problem i zarazem pytanie, po załączeniu się pompy do bojlera wody użytkowej zaczyna gwałtownie wzrastać temperatura wody za zaworem trzydrogowym podawana na podłogówkę. Na zaworze mam ustawione maksymalnie  30 stopni a temperatura rośnie do ponad 40. Po nagrzaniu bojlera i wyłączeniu przez sterownik pompy do WU wszystko wraca do normy i temperatura wraca do zadanej. Podejrzewam błąd w wykonaniu instalacji a mianowicie powrót bojlera wpięty w powrót podłogówki przed zaworem 3d. Proszę o waszą opinie bo instalator oczywiście twierdzi że wszystko jest ok. Poniżej zdjęcie części instalacji w okolicach zaworu 3d.  Pozdrawiam i z góry dziękuję z pomoc. Dawid

IMG_20211120_165015.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

To nie jest zawór 3 d  tylko zawór termostatyczny. Która pompa do czego, czy przed wszystkimi pompami są zawory zwrotne ? Ostatnia po prawej ma.

Opublikowano

Pierwsza od lewej czarna podłogowa, druga bojler, trzecia na kaloryfery i przy niej jest zawór 4d z siłownikiem nie widać na zdjęciu ale raczej bez znaczenia dla sytuacji. Co do zaworów zwrotnych jest to co widać na zdjęciu po prostu się nie znam. Zawór widoczny to africo mieszający termostatyczny. Pozdrawiam.

Opublikowano

Zaworu zwrotnego nie ma. Jakbyś narysowal szkic (schemat) to byloby prosciej zaznaczyc.

Swoja droga to ten zawor bezpieczenstwa powinien byc na kotle (zasilaniu).

Opublikowano

Jeśli powrót z bojlera jest wpięty do tego trojaka nad powrotem do zaworu 3d to oczywiście że jest źle.

Opublikowano

Dokładnie powrót bojlera wpięty jest nad zaworem w powrót podłogi. Ale czy przepięcie tego powrotu poniżej zaworu możliwie jak najniżej załatwi sprawę wzrostu temperatury. Pozdrawiam

Opublikowano

Tak tylko na powrocie z podłogi musisz dać zawór zwrotny.

Opublikowano
22 godziny temu, 1mps napisał:

To nie jest zawór 3 d  tylko zawór termostatyczny

To jest zawór trójdrożny termostatyczny.

Opublikowano

Dołączę może jeszcze zdjęcie z zaznaczoną koncepcją przeróbki żeby potwierdzić, że dobrze zrozumiałem. Czyli przesuwam powrót bojlera poniżej zaworu trójdrożnego oraz zaworu bezpieczeństwa, powyżej wpięcia montuje zawór zwrotny. Pozdrawiam. 

IMG_20211123_211608.jpg

Opublikowano

podejście do naczynia powinno też być niżej zawory zwrotnego.

Po kolei od dołu: trojak do naczynia, trojak do bojlera, zawór zwrotny, trojak do powrotu podłogówki.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.