Cegielkapck Opublikowano 27 Października 2021 #1 Opublikowano 27 Października 2021 Witam, chciałbym się dowiedzieć jak najefektywniej używać ogrzewania podłogowego w połączeniu z kotłem kondensacyjnym. Zacznę od docieplenia budynku, jest to 20cm styro ściany, podłoga i 30cm wełna strop. Powierzchnia 140m + 40 m garażu. 100% podlogowki + drabinka wpięta pod podlogowke a w garażu przewymiarowany grzejnik wpiety w podłogówkę. Ogrzewanie podzielone na 2 strefy dzienna(21,5 stopnia) i nocna (20). Jedna zimę mam już za sobą i wnioski są takie że najlepsza dla mnie jest krzywa 1.1 z racji tego że niższa krzywa nie osiąga zadanej temp w strefie nocnej. Natomiast piec chodzi krótko ok 3h i się wyłącza. Chciałbym to poprawić. O samej instalacji, w kotłowni wisi tytulowy kocioł wraz z systemem mieszającym z dwoma pompami wilo. Foto, pytanie w jakim trybie powinny chodzić pompy? Będę wdzięczny za cenne wskazowki Cytuj
WojtuNie Opublikowano 27 Października 2021 #2 Opublikowano 27 Października 2021 Cześć. Napisz jak rozwiązane są te różne strefy, jakieś termostaty, siłowniki na rozdzielaczu czy jeszcze inaczej,i co się dzieje jak temperatura w danej strefie jest osiągnięta? A dwa,gdzie ten układ mieszający pod kotłem, bo widzę tylko pseudosprzegło i pompy? I jak są zasilane i sterowane te pompy? Cytuj
Cegielkapck Opublikowano 27 Października 2021 Autor #3 Opublikowano 27 Października 2021 Każda ze stref ma swój regulator pokojowy tech st 292. Każda strefa ma swój rozdzielacz Cosmo, niema siłowników. Jeśli strefa osiągnie zadana temp na regulatorze tech, sterownik pomp rozłącza pompę od danej strefy. Mój błąd chodziło mi o zestaw pomp a nie mieszacz. Pompy są sterowane modułem tech st - 517. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 27 Października 2021 #4 Opublikowano 27 Października 2021 Sterownik, sterownikiem, sterowniki pogania;) Nie rozumiem takich instalacji, podłogówka nie lubi jak się jej przeszkadza. Przepływ powinien być cały czas stały,a reguluje się tylko temperaturą czynnika. Odpowiednio dobrana krzywa grzewcza i wyregulowane przepływy w pętlach to podstawa sukcesu. Cytuj
Cegielkapck Opublikowano 27 Października 2021 Autor #5 Opublikowano 27 Października 2021 Ja, dopiero zaczynam przygodę z tymi tematami. Rozumiem ale skoro już jest tak zrobione to nieda się tego tak poustawiac za pomocą krzywej żeby pomp nie rozłączało lub rozłączało jak najmniej? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Października 2021 #6 Opublikowano 28 Października 2021 Pompy mają być ustawione na stałą wydajność i pracować z taką mocą aby dostarczyć do każdej pętli odpowiednią ilość wody. Jak jest projekt podłogówki to powinny być poddane przepływy przez poszczególne pętle. Jak nie ma,to pewnie już sam ustawiłeś takie,aby każde pomieszczenie było odpowiednio dogrzane. Na razie termostaty pokojowe ustaw na wyższą temperaturę,aby nie wyłączały pomp i rozpocznij od nowa dobieranie krzywej grzewczej. Z racji tego, że obie strefy zasilasz tą samą temperaturą,to krzywą musisz dobrać dla tej strefy która wymaga wyższej temperatury zasilania,a dla drugiej strefy ograniczyć przepływ wody na tyle żeby nie przegrzewało jej. I to można zrobić przez zmniejszenie wydatku pompy, żeby znów nie kręcić rotametrami. Zresztą było by bez sensu kręcenie pompy wysoko a ograniczenie na rotametrach. Jak to ogarniesz,to mam jeszcze chyba rozwiazanie jak wykorzystać te termostaty do sterowania kotłem a nie pompami. Ale najpierw trzeba wyregulować tak układ, żeby termostaty były tylko na ekstremalne sytuacje. Podstawa to odpowiedni ciągły przepływ i krzywa grzewcza. Cytuj
Cegielkapck Opublikowano 28 Października 2021 Autor #7 Opublikowano 28 Października 2021 No dobra, narazie wrzuciłem krzywa 0.3, temperatury na regulatorach ustawiłem po 26 stopni co zapewni stałą prace pomp, pompy odpowiednio ustawiłem na 1 i 2 bieg (wczesniej na obydwu był bieg 3) przeplywy na rotametrach około 1l . Z tego co zaobserwowałem piec grzeje wodę do 27 stopni a ln=25stopni. Ok, na chwilę obecną miałem zużycie dzienne gazu wraz z cwu około 3.3m3. Czy stałe przepływy wody nie zwiększa zużycia gazu? Cytuj
WojtuNie Opublikowano 28 Października 2021 #8 Opublikowano 28 Października 2021 Z reguły ciągłe grzanie, czyli uzupełnianie na bieżąco strat budynku powinno być oszczędniejsze niż cykliczne rozgrzewanie i wychładzanie. Masz termometry na rozdzielaczach, żeby móc zaobserwować różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem? Cytuj
Cegielkapck Opublikowano 28 Października 2021 Autor #9 Opublikowano 28 Października 2021 Rozumiem. Niemam termometrów, mogę pomierzyć termometrem elektronicznym(niewiem jaka jest jego dokladność). Cytuj
swampshark Opublikowano 29 Października 2021 #10 Opublikowano 29 Października 2021 Ja używam takich z allegro za 8 złotych. Kupiłem kiedyś kilka położyłem w salonie na stole obok termometru pokojowego i wybrałem 2 te co pokazywały podobnie do niego. Cytuj
Cegielkapck Opublikowano 30 Października 2021 Autor #11 Opublikowano 30 Października 2021 (edytowane) Tylko rozumiem że teraz przy zmianie temperatur na niższe i tak pewnie będę musiał przestawić krzywą grzewczą? Wszyscy mówią że max 30 stopni powinno iść w podłogę - więc jak to wszystko poustawiac i czy przy - 30 temperatura w domu nie będzie spadać? Edytowane 30 Października 2021 przez Cegielkapck Interpunkcja Cytuj
WojtuNie Opublikowano 30 Października 2021 #12 Opublikowano 30 Października 2021 Nie. Popatrz na wykres krzywych w instrukcji, czym niższa temperatura na zewnątrz tym wyższa temperatura zasilania i tak musisz dobrać jedną konkretną krzywą,aby w całym zakresie temperatur zewnętrznych utrzymywała się stała temperatura wewnątrz. Z tym max 30 w podłogę to trochę nie tak, pewnie pisałem, że przy obecnej temperaturze ok 0* tyle mniej więcej powinno iść. Cytuj