Skocz do zawarto艣ci
IGNOROWANY

Ogrzewanie mieszane - problem z rotametrami


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam szanownych koleg贸w
Jest to dla mnie nowy temat ,gdy偶 wcze艣niej mieszka艂em w bloku ,teraz przeprowadzi艂em si臋 do blizniaka i niestety wykonawca zrobi艂 wszystko tanim kosztem, ,a wiec chodzi o ogrzewanie ,kt贸re jest mieszane ,wi臋kszo艣膰 to pod艂og贸wka + 3 grzejniki, w rozdzielaczach jest zaw贸r tr贸jdro偶ny ,kt贸ry na chwil臋 obecn膮 wed艂ug mnie nie ma sensu ,bo ogrzewanie ogarnia tylko pompa kt贸ra jest w kotle gazowym ( termet ecocondens gold plus 20kw)ogrzewanie dziala ,ale nie do ko艅ca, pod艂og贸wka jest odpowietrzona, ale na rotametrach nie ma na chwil臋 obecn膮 max przep艂ywu np.na parterze na rozdzielaczu聽 jest 7 petli ,na p臋tli nr 1 na rotametrze jest 0 ,na p臋tli nr 5 jest 0.5 a na reszcie jest okolo 2 ,na pi臋trze na p臋tli nr 1 jest oko艂o 1 a na pozosta艂ych 2 ,za艂膮czam 2 zdj臋cia ,czerwon膮 strza艂k膮 zaznaczy艂em gdzie powinna byc dodatkowa pompa obiegowa ,cz dobrze to rozumiem ? Cz wtedy b臋dzie lepiej ? Czy proponujecie inne rozwi膮zanie? Z g贸ry dzi臋kuj臋 za pomoc;)

Resized_20210915_121542.jpeg

Resized_20210915_125330.jpeg

Opublikowano

Ten dolny rozdzielacz jest do grzejnik贸w, czy te偶 pod艂og贸wka? Jak pod艂og贸wka to pompy musz膮 by膰 tam gdzie zaznaczy艂e艣 a je偶eli to rozdzielacz do grzejnik贸w to tam nie powinno by膰 tego zaworu mieszaj膮cego ani pompy.

Opublikowano

Dolny i g贸rny rozdzielacz jest od ogrzewania podlogowego ,

Opublikowano (edytowane)

To w takim razie pompy tam gdzie wskaza艂e艣. Dodatkowo zawory zwrotne (na 偶贸艂to) w obydwu rozdzielaczach. Do tego przyda艂aby si臋 automatyka(si艂owniki na zawory 3c) bo tak r臋cznie to lipa...

No i sprz臋g艂o przy kotle.聽

A wspomniane grzejniki jak s膮 wpi臋te?

image.thumb.png.bdc326763bcfaf1f8dc750a3433e4a02.png

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano

Grzejniki s膮 wpi臋te bezpo艣rednio z pieca聽

Dlaczego musi byc ten zawor zwrotny ?

Opublikowano (edytowane)

Zaw贸r zwrotny dlatego aby pompa nie podbiera艂a z powrotu .

A z si艂ownikami mo偶e by膰 ci臋偶ko je za艂o偶y膰, bo drzwiczek mo偶e si臋 nie聽 da膰 zamkn膮膰 .

Edytowane przez tomekb
Opublikowano

Ok rozumiem ,w ka偶dym rozdzielaczu jest zaw贸r tr贸jdro偶ny ( skala od 1do 10 ) za艂o偶enie jest takie ,偶e np ustawie ten zaw贸r na 7 i pompa b臋dzie bra艂a聽 wode z zasilania i z powrotu mieszaj膮c j膮 i obni偶aj膮c temp na podlogowke ,na piecu b臋dzie ustawione np.50 stopni聽 偶eby grzejniki grza艂y odpowiednio .czy dobrze to rozumiem ? Na chwil臋 obecn膮 zaw贸r tr贸jdro偶ny mam skr臋cony na 0 i ustawione na kotle 43 stopnie ,jest to troch臋 du偶a temp na podlogowke ( tak wyczyta艂em na necie ,偶e powinna byc mniejsza ) jako艣 to grzeje tyle 偶e tak jak wspomina艂am wcze艣niej na 3 rotametrach nie ma przep艂ywu聽 ,podejrzewam ,偶e pompa z kot艂a jest nie wydajna na t膮 instalacje聽

Opublikowano

Woda p艂ynie gdzie ma 艂atwiej , jak masz jakie艣 d艂u偶sze p臋tle to cz臋艣膰 wody przeleci przez zaw贸r 3d do powrotu a jaka艣 cz臋艣膰 przez kr贸tkie p臋tle . W necie r贸偶ne rzeczy pisz膮 og贸lnie przyjmuje si臋 aby temperatura zasilania pod艂ogowego nie przekracza艂a oko艂o 45stC,聽 a wszystko zale偶y od tego jak jest wykonana instalacja ,oraz od tego jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciep艂o.

jak dasz pomp臋 za zaw贸r 3d to b臋dzie lepiej .

Opublikowano

Ok ,te dodatkowe pompy powinny pomoc ,te偶 tak my艣l臋, i dodatkowo ten zaw贸r zwrotny w miejscu zaznaczonym na 偶贸艂to ? To jest konieczne ?

Opublikowano

Ok,dzi臋kuj臋 za pomoc聽

Wszystkiego dobrego馃槃

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik