Andrzej1966 Opublikowano 17 Października 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Dzień dobry, Jestem laikiem jeśli chodzi o instalacje grzewcze, ale od lat zawodowo zajmuję się różnymi automatami więc staram się wszystko w domu robić własnymi siłami. Ale do rzeczy. Wstyd się przyznać, ale od prawie 20 lat mieszkam w domu w którym mam m.in.podłogówkę z której z uwagi na niemożność regulacji nie korzystam 😞 Mam piec olejowy Viesmann Vitorond 222. Postanowiłem w tym roku problem rozwiązać i cieszyć się ciepłem z podłogi. 1. Sprawdziłem, że wszystkie 4 pętle są drożne. 2. Założyłem przepływomierze na zasilaniu rozdzielacza (od początku były tylko jakieś kurki - instalator poszedł na łatwiznę, a ja nie miałem wtedy o tym pojęcia). W tej chwili przepływomierze pokazują przeływ tylko jak zawór 3d (Honeywell M6063L) jest otwarty (pozycja od 2-9). W pozycji 0-2 woda nie płynie). Podłoga nagrzewa się cyklicznie, ale powrót zawsze jest zimny. Sprawdziłem to dokładnie na ręcznym sterowaniu zaworem 3d. Wygląda to tak jakby np. zawór 3d w pozycji 0-2 zamykał wyjście zmieszanej wody na pompę. 3. Przy automatycznym sterowaniu zawór najczęściej jest w pozycji zamkniętej (nawet poniżej - przekręca się trochę dalej poza skalę). 4. Czy jest możliwe, że w moim przypadku (zdjęcie) zawór 3d w pozycji 0 zamyka wyjście zmieszanej wody na pompę (z prawej), a w pozycji 2-9 zamyka powrót (na dole)? Czy sam zawór trójdrożny można ustawić w dowolnej pozycji (dookoła) czy może on tylko przekręcać się o 90" (jeszcze nie zdejmowałem samego siłownika). Czy przy moim układzie rur (z lewej - zasilanie, z prawej - wyjście na pompę, z dołu- powrót) siłownik może działać prawidłowo? Wg mnie nie może, bo zamyka się kręcąc w lewo a otwiera się kręcąc w prawo. Bardzo proszę o jakieś sugestie i porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 17 Października 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 3 godziny temu, Andrzej1966 napisał: 4. Czy jest możliwe, że w moim przypadku (zdjęcie) zawór 3d w pozycji 0 zamyka wyjście zmieszanej wody na pompę (z prawej), a w pozycji 2-9 zamyka powrót (na dole)? Musisz zdjąć siłownik i sprawdzić czy zawór zamontowany prawidłowo, bo jeśli jest źle to jest to możliwe. Zawór powinien pracować między przyłączem z lewej a dolnym (przyłącze od strony pompy powinno być stale otwarte). Jeśli tak nie jest to trzeba przekręcić wnętrze zaworu o 90st W instrukcji masz jak powinno być zamontowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej1966 Opublikowano 17 Października 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Dzięki za podpowiedź, Ok, odkręcę siłownik i sprawdzę. Ale tak na chłopski rozum: - jeśli zawór jest połączony bezpośrednio z kółkiem siłownika - jeśli siłownik zamyka się w lewo, a otwiera w prawo - to w moim układzie rur możliwe są tylko 2 kombinacje (zamykanie/otwieranie): 1. słownik zamknięty - otwarte zasilanie, otwarty wylot i zamknięty powrót / siłownik otwarty - zamknięte zasilanie, otwarty powrót i otwarty wylot 2. siłownik zamknięty - zamknięte wyjście wody zmieszanej, otwarty powrót i otwarte zasilanie / siłownik otwarty - zamknięty powrót,otwarte zasilanie i otwarty wylot Jeśli nie ma błędu w moim rozumowaniu to nie ma kombinacji żeby przy zamkniętym siłowniku był otwarty tylko powrót, a przy otwartym siłowniku było otwarte tylko zasilanie. Proszę o własną analizę bo mnie się już we łbie kolebie. Małe doprecyzowanie Jeśli nie ma błędu w moim rozumowaniu to nie ma kombinacji żeby przy zamkniętym siłowniku był otwarty powrót i wylot, a przy otwartym siłowniku było otwarte zasilanie i wylot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 17 Października 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Pisałem Ci już - nie może być tak że będzie zamknięte przyłącze od strony pompy.U Ciebie przegroda zaworu powinna pracować między przyłączem z lewej a dolnym (godz 6-9) . Zawór zamknięty - zamknięte przyłącze od strony zasilania(godz 9), woda krąży tylko w obiegu podłogówki, nie pobiera nic z kotła. Zawór otwarty - otwarte przyłącze od strony zasilania, na podłogówkę idzie tylko woda z kotła (tak jakby zaworu wogole nie było. Pozostałe ustawienia to pośrednie między godz 6-9(mieszanie wody z kotła z powrotem podłogówki) Zrób test - otwórz zawór na max i zobacz czy za pompą rura zrobi się gorąca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej1966 Opublikowano 18 Października 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Po ręcznym otwarciu zaworu w prawo na maxa woda za pompą jest gorąca. Żeby działało jak mówisz zawór musiałby się zamykać w prawo a otwierać w lewo. Trzebaby chyba zmienić kierunek otwierania (chyba zamienić kable zasilające), przekręcić w prawo siłownik o 90" oraz wymienić tarczę (zamienić miejscami niebieski/czerwony). Dobrze myślę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 18 Października 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Tak - przekręcić zawór o 90st zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zmienić kierunek otwierania zaworu na przeciwny do ruchu wskazówek zegara. W niektórych sterownikach jest możliwość zamiany kierunku otwierania. Jeśli u Ciebie nie ma to trzeba zamienić kable w siłowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej1966 Opublikowano 18 Października 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Ok, dzięki. A wiesz może jak zdjąć siłownik? Co odkręcić itd.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 18 Października 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 Masz w instrukcji. Trzeba zdjąć tarczę że skalą i wykręcić śrubę. I chyba zawór ustawić wcześniej na 5 M6063.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej1966 Opublikowano 19 Października 2021 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Czy żeby zmienić kierunek otwierania/zamykania siłownika wystarczy zamienić kable 2 N i 3 L? Siłownik ma wg instrukcji chyba 2 silniki synchroniczne. Zasilanie ze sterownika Vitocell 200 to kable brązowy L/niebieski N/żółty (masa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 19 Października 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Zamieniasz kable od obrotu miejscami . Neutralnego nie ruszasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej1966 Opublikowano 24 Października 2021 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 Bardzo dziękuję za pomoc. podłogówka grzeje aż miło 😊 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...