qmt Opublikowano 10 Września 2021 #1 Opublikowano 10 Września 2021 Program doboru reflex, jak i flamco liczą mi naczynia 80l lub 50l. Prawidłowo ? Raczej rzadko widzę takie "bańki" w kotłowniach, ktoś potrafi to sprawdzić? ciśnienie statyczne = 0,35 bar ciśnienie zaworu bezpieczeństwa = 2 bar moc źródła ciepła = 12kW ilość wody = ~200l kupiłem wcześniej Reflexa NG18l, myśląc że z zapasem, mam 2 dni na zwrot.. Cytuj
PioBin Opublikowano 10 Września 2021 #2 Opublikowano 10 Września 2021 Policz tutaj: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej w zaleznosci od miejsca montazu. Cytuj
sambor Opublikowano 10 Września 2021 #3 Opublikowano 10 Września 2021 Wg Reflexa min pojemność naczynia (naczyń) przy ZB=2bar to 50l, ale już przy ZB=2,5 naczynie ma 35l. Może warto dać większy ZB i mniejsze naczynie. Natomiast same naczynia można łączyć równolegle , tylko musi być w nich takie same ciśnienie wstępne Cytuj
qmt Opublikowano 10 Września 2021 Autor #4 Opublikowano 10 Września 2021 ten liczy mi 16 lub 14dm3 zakładając "nadwyżka ciśnienia w naczyniu (zalecane min 0,2 bar)" = 0,2 bar czy 18l jest wtedy na styk? w ogóle, wynik tych obliczeń bardzo zależy od ciśnienia zaworu bezpieczeństwa. w DTR jest "zawór bezpieczeństwa – typu: 1915 o ciśnieniu 2 bary lub 3 bary w zależności od ciśnienia roboczego kotła" Na kotle mam "max. ciśnienie robocze 2 bar", więc rozumiem że daje zawór bezp. 2 bar i wtedy ciśnienie w instalacji połowę 1 bar? Cytuj
PioBin Opublikowano 10 Września 2021 #5 Opublikowano 10 Września 2021 (edytowane) Reflex ma w zalozeniach wieksza rezerwę minimalna i maksymalna, pracuje na wyzszym cisnieniu anizeli potrzeba, zawory bezpeczenstwa tez zawyza i np. nie ma mniejszego niz 2bar a przeciez takie sa np. 1,5bar itd. Ten kalkulator wylicza rzeczywista teoretyczna. 80l + 18 to ja mam dla okolo 800l w instalacji i jest dobrze. Przyjmowanie temperatury 10C i 90C poczatkowej/koncowej tez jest teoretyczne i w uzytkowanym budynku takowe sie nie pojawia. 31 minut temu, qmt napisał: czy 18l jest wtedy na styk 18l nie jest duzym naczyniem, wstawilbym następne katalogowe chyba 24l. Wazne jest miejsce montazu czy po stronie ssawnej czy tlocznej pompy. Budynek masz parterowy (3,5m statyczne) wiec nabijanie poczatkowego po stronie powietrznej 1bar jest „z malym zapasem”. Wystarczy 0,35 + 0,3. Instalacje CO 0,35+ 0,3 + 0,2. Edytowane 10 Września 2021 przez PioBin Cytuj
qmt Opublikowano 10 Września 2021 Autor #6 Opublikowano 10 Września 2021 ok, ja bym chciał jak najniższe ciśnienie bo część grzejników mam "nie nowych", wcale nie chcę ich testować :d jak już rozmawiamy, o co chodzi z grupami bezpieczeństwa?.. kupiłem gotową grupę Flamco.. ale miała przyłącze na zbiornik przeponowy a doczytałem że jego lepiej na powrocie bo mniejsza temperatura. Więc odesłałem. Zbiornik dam osobno na trójniku na dole. Myśle... ok kupie grupę Afriso manometr+odpowietrznik+ZB. Fajna, izolowana, gotowa.. ale.. czytam opis wszystkich manometrów afriso Tmax = 60C. A to znowu na zasilaniu chodzi. Wiem że trochę szukam dziury w całym ale no do czego są te grupy? Cytuj
carinus Opublikowano 10 Września 2021 #7 Opublikowano 10 Września 2021 Możesz dać na zasilaniu ale niekoniecznie na samej gałęzi gdzie jest gorąco. Wystarczy to odsunąć i temperatury tam nie będzie. Cytuj
qmt Opublikowano 10 Września 2021 Autor #8 Opublikowano 10 Września 2021 tak myślałem, ale jednocześnie to się trochę gryzie z tym żeby ZB był jak najbliżej kotła. Ostatnie pytanie: Jak dam naczynie króćcem do dołu (ponoć tak lepiej?), to przy napełnianiu trochę powietrza z rury (od trójnika do naczynia) zostanie w nim. Rozumiem że to ok i niczemu nie szkodzi? Cytuj
carinus Opublikowano 10 Września 2021 #9 Opublikowano 10 Września 2021 Ja staram się odpowietrzać całość nitki do zbiornika na samym łączeniu ze zbiornikiem. Cytuj
qmt Opublikowano 10 Września 2021 Autor #10 Opublikowano 10 Września 2021 (edytowane) ok, w zasadzie na szybkozłączu to powinno być proste, dzięki jeszcze dopytam odnośnie zaworów bezpieczeństwa: "Zaleca się, aby instalację chroniły dwa zawory bezpieczeństwa. Na zasilaniu montuje się grupę bezpieczeństwa z zaworem, odpowietrznikiem i manometrem, natomiast na przewodzie powrotnym instalowany jest tylko zawór bezpieczeństwa." 1 czy 2 zawory bezpieczeństwa? a jeśli 2 to czy ten na powrocie dać np. 0,5 bara większy? (kocioł 12kw pellet, jest jeszcze zawór schładzający Caleffi 54400) Edytowane 10 Września 2021 przez qmt Cytuj