7167035E-0F4E-4D78-AC87-842140D404EA.thumb.jpeg.4de62aedbba984c5a7680f95ce2b6a61.jpeg4706E863-F631-4E6E-8416-7DDF4B9D3B42.thumb.jpeg.02c5c8abd8c411030d3f62465d845695.jpegtemp zaworu -17 Jak ustawic ?

temp powrotu jak ustawic aby było Ok dla kotła 

jak się ustawia krzywa grzewcza

dziękuje za porady

kociol zanotowany 2 mc temu

 

 

Opublikowano

Temperaturę zaworu masz obecnie 29 stopni.
Zadana temperatura zaworu to 40 stopni, ale coś (prawdopodobnie termostat pokojowy) wprowadza korektę o minus 17 stopni. Więc siłownik dąży do uzyskania temperatury 23 stopnie.  

 

Tutaj jest instrukcja:

https://www.defro.pl/download,pliki,520,520_instrukcja-apc-k-slim.pdf
 

Przeczytasz tam jak ustawić pogodówkę. 

Opublikowano

Ale mimo wszystko temp. powrotu jest niska przy temp. kotła 72°