Witam, po wymianie pieca na nowy chciałbym zwiększyć temperaturę powrotu. Chciałbym wstawić pompę 25-40 i ustawić na 1 biegu (jest już pompa na zasilaniu za zaworem 4d pracuje na 2 lub 3 biegu, do cwu nie ma). Wyglądało by to jak na zdjęciu, i teraz pytania:

1. Czy muszę montować zawór zwrotny? (przy braku zasilania może być problem) 

2. Czy takie rozmieszczenie jest poprawne? 

3. Chyba najważniejsze czy taki montaż zwiększy mi temperaturę powrotu? 

Z zaworu 4d do powrotu jest miedź 28mm w miarę duży przekrój ale niestety dopóki nie nagrzeje się cwu to na powrocie jest duża różnica (dotykając do rurki zasilania i powrotu ręka to stwierdzam) 

 

 

 

IMG_20210420_222321.jpg

Opublikowano (edytowane)

Pod zaworem na rurze pionowej od góry potrzeba:

1. zawór kulowy

2. filtr

3. pompa

4. zawór zwrotny

 

Dodatkowo na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU będzie potrzebny taki sam zestaw jak powyżej.

Edytowane przez Digitrax
Opublikowano

Ok dzięki, właśnie dzisiaj zamówiłem te rzeczy oraz pompe ferro 25-40. W sobotę montaż także mam nadzieję że ten zabieg pomoże i poprawi kulturę pracy pieca i przedłuży jego żywotność. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.