przewo Opublikowano 19 Marca 2021 #1 Opublikowano 19 Marca 2021 Witam Czy takie podłączenie bojlera, z tak samo poprowadzonymi rurami jak na schemacie będzie prawidłowe? Co sądzicie o odpowietrzniku? Chciałbym aby bojler stał jak najbliżej punktu poboru wody, niestety przez to będzie znajdował się w innym pomieszczeniu piwnicznym, niżej od kotła. Dodam jeszcze, ze cała instalacja CO jest stara, z grubych rur 2". Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 19 Marca 2021 #2 Opublikowano 19 Marca 2021 Jeśli odpowietrznik to ta fioletowa strzałka,to nie może być w tym miejscu. Zainstaluj go przy samym zbiorniku CWU tak aby pompa pchała w niego ewentualne powietrze znajdujące się w wodzie. W takim położeniu będzie zaciągać powietrze do instalacji.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
przewo Opublikowano 19 Marca 2021 Autor #3 Opublikowano 19 Marca 2021 (edytowane) a nie będzie wtedy za nisko? Edytowane 19 Marca 2021 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 19 Marca 2021 #4 Opublikowano 19 Marca 2021 Naczynie przelewowe jest podłączone do zasilania kotła czy do powrotu? Powinno być do zasilania przed zaw 4-D Cytuj
Popcorn1 Opublikowano 19 Marca 2021 #5 Opublikowano 19 Marca 2021 Nie nie będzie za nisko. Tam jest pompa,więc ona wymusza obieg czynnika w instalacji CWU. Zwróć też uwagę na to co napisał kolega Sambor.Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
przewo Opublikowano 19 Marca 2021 Autor #6 Opublikowano 19 Marca 2021 36 minut temu, sambor napisał: Powinno być do zasilania przed zaw 4-D Dokładnie tak jest tylko obrazek tak na szybko robiony i nie jest dokladny Cytuj
pawelll Opublikowano 19 Marca 2021 #7 Opublikowano 19 Marca 2021 Zawór różnicowy jest zbędny a nawet szkodliwy. Za każdą pompą zawór zwrotny, za zaworem 4-D pompa kotłowa. Cytuj
przewo Opublikowano 19 Marca 2021 Autor #8 Opublikowano 19 Marca 2021 (edytowane) 24 minuty temu, Popcorn1 napisał: Nie nie będzie za nisko. Tam jest pompa,więc ona wymusza obieg czynnika w instalacji CWU. Zwróć też uwagę na to co napisał kolega Sambor. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Czyli tak bedzie ok? Jaki przekrój rur zastosowac do podłaczenia? Obecny (uszkodzony, daleko od punktu poboru wody) bojler jest na grubych rurach i dziala grawitacyjnie. Edytowane 19 Marca 2021 przez przewo Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Marca 2021 #9 Opublikowano 20 Marca 2021 Brakuje jeszcze pompy kotłowej i do wywalenia zawór różnicowy. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Marca 2021 #10 Opublikowano 20 Marca 2021 Autor tematu pisze o grubych rurach, nie znamy ich rozmiarów ani wielkości zaw 4-D, możliwe że pompa na powrocie z 4-D nie będzie potrzebna. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Marca 2021 #12 Opublikowano 20 Marca 2021 Bez pompy na powrocie do kotła, będzie działać . Tylko przydałaby się wiedza jak są rury połączone do kotła - jakie odcinki , ile zakrętów . Może jakaś fotka Cytuj
przewo Opublikowano 24 Marca 2021 Autor #13 Opublikowano 24 Marca 2021 wystarcza tylko zdjecia rur przy samym piecu? W dniu 20.03.2021 o 11:12, sambor napisał: możliwe że pompa na powrocie z 4-D nie będzie potrzebna. wytlumacz mi prosze jeszcze o co chodzi z pompa na powrocie? dlaczego rozkminialiście czy moze byc na powrocie? Cytuj
sambor Opublikowano 26 Marca 2021 #14 Opublikowano 26 Marca 2021 Jak są w obiegu kotłowym rury i zaw 4-D o średnicach ok 1" to aby poprawić, wymusić, większy przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D dodajemy na tym obiegu pompę. W twoim przypadku pompa nie będzie potrzebna - masz jak piszesz rury 2", zaw 4-D 6/4" Cytuj
przewo Opublikowano 26 Marca 2021 Autor #15 Opublikowano 26 Marca 2021 a do obiegu bojler-kocioł z osobna pompa co jaką średnice rur proponujesz?? Cytuj
sambor Opublikowano 26 Marca 2021 #16 Opublikowano 26 Marca 2021 Średnice do i z bojlera nie muszą być duże , wystarczy 3/4" lub aby nie kombinować z redukcjami pod pompę 1" Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.