Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam
Czy takie podłączenie bojlera, z tak samo poprowadzonymi rurami jak na schemacie będzie prawidłowe?
Co sądzicie o odpowietrzniku?
Chciałbym aby bojler stał jak najbliżej punktu poboru wody, niestety przez to będzie znajdował się w innym pomieszczeniu piwnicznym, niżej od kotła. Dodam jeszcze, ze cała instalacja CO jest stara, z grubych rur 2".
 

bojler2.png

Opublikowano

Jeśli odpowietrznik to ta fioletowa strzałka,to nie może być w tym miejscu. Zainstaluj go przy samym zbiorniku CWU tak aby pompa pchała w niego ewentualne powietrze znajdujące się w wodzie. W takim położeniu będzie zaciągać powietrze do instalacji.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie nie będzie za nisko. Tam jest pompa,więc ona wymusza obieg czynnika w instalacji CWU. Zwróć też uwagę na to co napisał kolega Sambor.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zawór różnicowy jest zbędny a nawet szkodliwy. Za każdą pompą zawór zwrotny, za zaworem 4-D pompa kotłowa. 

Opublikowano (edytowane)
24 minuty temu, Popcorn1 napisał:

Nie nie będzie za nisko. Tam jest pompa,więc ona wymusza obieg czynnika w instalacji CWU. Zwróć też uwagę na to co napisał kolega Sambor.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
 

Czyli tak bedzie ok?

Jaki przekrój rur zastosowac do podłaczenia? Obecny (uszkodzony, daleko od punktu poboru wody) bojler jest na grubych rurach i dziala grawitacyjnie.

 

bojler2.png

Edytowane przez przewo
Gość Digitrax
Opublikowano

Brakuje jeszcze pompy kotłowej i do wywalenia zawór różnicowy.

Opublikowano

wystarcza tylko zdjecia rur przy samym piecu?

W dniu 20.03.2021 o 11:12, sambor napisał:

możliwe że pompa na powrocie z 4-D nie będzie potrzebna.

wytlumacz mi prosze jeszcze o co chodzi z pompa na powrocie? dlaczego rozkminialiście czy moze byc na powrocie? 

IMG_20210324_053101.jpg

IMG_20210323_212841.jpg

IMG_20210323_212738.jpg

Opublikowano

Jak są w obiegu kotłowym rury i zaw 4-D o średnicach ok 1" to aby poprawić, wymusić,  większy przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D dodajemy na tym obiegu pompę.

W twoim przypadku pompa nie będzie potrzebna - masz jak piszesz rury 2", zaw 4-D 6/4"

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor