Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 #1 Opublikowano 18 Marca 2021 Witam chciałbym o poradę w sprawie ogrzewania podłogowego chodzi mi o to że mam cały czas zimną wodę na powrocie przed terostatem a na wejściu jest gorąca. Dziękuję za pomoc. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #2 Opublikowano 18 Marca 2021 Można coś więcej , rys instalacji, zdjęcie im więcej wiedzy tym pełniejsza odpowiedź. Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #3 Opublikowano 18 Marca 2021 Rozwinięte jest 100m rury bo to jedno pomieszczenie Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #4 Opublikowano 18 Marca 2021 100m i zawsze RTL to na pewno nie będzie działać Rura jest 2x za długa Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #5 Opublikowano 18 Marca 2021 Czyli musi być dodatkowa pompa? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #6 Opublikowano 18 Marca 2021 Dawniej to były takie zestawy z pompą od cyrkulacji i zaw RTL w 1 obudowie , można coś takiego spróbować - czy zadziała nie ma 100% gwarancji, ale szansa jest. Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #7 Opublikowano 18 Marca 2021 A jakieś jeszcze inne sposoby oprucz tej pompy? Bo wylewkę mam już zrobioną? Cytuj
romano78 Opublikowano 18 Marca 2021 #8 Opublikowano 18 Marca 2021 Nie ma szans bez pompki a gdzie to jest wpiete jakieś foto. Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #9 Opublikowano 18 Marca 2021 Ja to wpiąłem do rour po zdemontowanym grzejniku Cytuj
romano78 Opublikowano 18 Marca 2021 #10 Opublikowano 18 Marca 2021 Woda nie głupia i płynie gdzie jej lżej Czyli w grzejniki a nie w 100mb alupex fi 16 ,dmuchnij sobie w takie 100m rury i w grzejnik Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #11 Opublikowano 18 Marca 2021 48 minut temu, Sztachetka napisał: A jakieś jeszcze inne sposoby oprucz tej pompy? Bo wylewkę mam już zrobioną? A tam gdzie ten RTL nie masz miejsca na pompę? Oprócz pompy to można kierat z koniem albo pompkę ręczną. Tu nic nie poradzisz, trzeba wytworzyć cisnienie, które pokona opory hydrauliczne tych 100m PEX-a Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #12 Opublikowano 18 Marca 2021 Ale pompkę na powrocie? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #13 Opublikowano 18 Marca 2021 Powinna być na zasilaniu, gdyż powinna pchać, ale spróbuj na powrocie. Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #14 Opublikowano 18 Marca 2021 A jak by np. zamontować grupę mieszającą?? Coś takiego? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #15 Opublikowano 18 Marca 2021 To jest duża pompa, ale takie coś tylko na zasilaniu! Zasilanie masz a powrót skąd? Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #16 Opublikowano 18 Marca 2021 Ale pompka musi mieć obieg a jak mi zwór RTL zamknie to nie ma tego obiegu. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Marca 2021 #17 Opublikowano 18 Marca 2021 Dlatego pompa nie powinna być duża, cyrkulacyjna do ciepłej wody wystarczy Cytuj
Sztachetka Opublikowano 18 Marca 2021 Autor #18 Opublikowano 18 Marca 2021 Dobra spróbuje tak jutro jak co odezwę się jeszcze tu narazie dziękuję bardzo za pomoc Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.