Genczel Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor #26 Opublikowano 6 Lutego 2021 właśnie nie wiedziałem do czego tamten wskaźnik służy, ustawie i zobacze. Cytuj
1mps Opublikowano 6 Lutego 2021 #27 Opublikowano 6 Lutego 2021 Zawór Vita jak pisałem wcześniej odkręcić tabliczkę przesuń ją pół obrotu w prawo tak aby napis Vita był na dole a dłuższe ramię pokrętła było skierowane do wyjścia na powrót w prawo wtedy dziubek pokrętła ma wskazywać 10 lub inną najwyższą cyfrę po lewej czyli otwarcie max. A pokręcanie jak ktoś podpowiada nic nie da. Weź schemat tego zaworu trójdzielnego i się przekonasz jak nie wierzysz, pozostałym radzę to samo. 1 Cytuj
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2021 #28 Opublikowano 6 Lutego 2021 Prosiłem go aby ustawił zawór w 3 pozycjach w celu ustalenia położenia przesłony wewnatrz zaworu , bo możliwe ze pokrętło jest żle założone , a nie po to żeby sobie nim pokręcił Cytuj
Genczel Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor #30 Opublikowano 6 Lutego 2021 @1mpszrobiłem tak jak mowiles, sorki za nierozgarnięcie ale nie byłem przy montażu pieca i całej instalacji bo to nie mój dom. Zmieniłem położenie tabliczki, napisa WITA jest na dole, rura ponad tym zaworem od razu zrobiła się gorąca, poczekam jeszcze az grzejniki zaczną nabierać temperatury. Cytuj
1mps Opublikowano 6 Lutego 2021 #31 Opublikowano 6 Lutego 2021 No i tak trzymać. Liczą się fakty, a nie wróżenie z fusów. Pozdrawiam Cytuj
Genczel Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor #32 Opublikowano 6 Lutego 2021 ok, dzieki wielkie, wszystko git, ale temperatura na piecu znowu spadła a grzejniki jak nie chciały załapać ciepła. Chyba ze teraz musze pokombinować ze zmianą ustawień podawania groszku bo nie wiem czy 6 sekund podawania na 40 sekund przerwy to nie za mało? Albo juz nie wiem w czym moze tkwic problem. Cytuj
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2021 #33 Opublikowano 6 Lutego 2021 Czyli przesłonę miałes ustawioną tak ze blokowała zasilanie z kotła i wyjście na instalacje , Cytuj
1mps Opublikowano 6 Lutego 2021 #34 Opublikowano 6 Lutego 2021 (edytowane) Oczywiście 1:5 ustaw (dawka przerwa) i mniejszy nadmuch Przysłona na dmuchawie jest ? Edytowane 6 Lutego 2021 przez 1mps Cytuj
Genczel Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor #35 Opublikowano 6 Lutego 2021 zmienie proporcje na 1:5 i zobacze czy to przyniesie efekty. A z tą osłoną to tylko pogratulować "fachowcom" ktorzy montowali i mi ktory tego nie widział. Teraz tylko ustawić optymalnie czasy i zostawiam na razie ten temat póki znowu coś bedzię nie halo, dzięki Panowie! A co do przysłony na dmuchawie też śmieszna historia (dla mnie nie bardzo) ale przy zakładaniu pieca, zamontowali ją tam z tyłu za podajnikiem gdzie szanse dojścia tam są znikome i dojść do niej moge tylko tu od przodu "na czuja". Cytuj
1mps Opublikowano 6 Lutego 2021 #36 Opublikowano 6 Lutego 2021 Same proporcje mogą nie wystarczyć, podstawa to nadmuch, dlatego pytałem czy dmuchawa ma przysłonę., Która też może robić zła robotę. Przysłaniając ją nie koniecznie zmniejszasz nadmuch, robi się podciśnienie i ogień poszarpany. Tak czy owak 50% to za dużo. Proponował bym popróbować w przedziale 28-38%. To chyba na dziś wystarczy. Cytuj
Genczel Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor #37 Opublikowano 6 Lutego 2021 Od wczoraj zmniejszona na 40%, stopniowo bede zmniejszal jeszcze i obserwował. Cytuj
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2021 #38 Opublikowano 6 Lutego 2021 (edytowane) Nadmuch ustaw tak aby ogień był leniwy , ja bym zaczął od 35% po 2-3 godzinach zajrzeć na palnik , zmiany wykonuj pomału 1-2 % nie skacz z 40% na 30% , ustaw wyzszą temperature na kotle ze 60* , za 3d ustaw ze 40* daj się instalacji wygrzać i szanse zeby kocioł nie musiał szarpać Edytowane 6 Lutego 2021 przez ameno25 Cytuj
1mps Opublikowano 6 Lutego 2021 #39 Opublikowano 6 Lutego 2021 Nic nie stoi na przeszkodzie abyś przełożył dmuchawę z przodu ,palnik ekoenergii daje taką możliwość. W sumie 8 śrubek nawet na czują nie powinno być problemem Cytuj
ameno25 Opublikowano 6 Lutego 2021 #40 Opublikowano 6 Lutego 2021 Gdzieś tam wcześniej pisałeś ze masz pękniętą retortę czy nieszczelną koronę palnika , jeśli tego nie naprawisz nie ustawisz tego palnika Cytuj
Genczel Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor #41 Opublikowano 6 Lutego 2021 O pękniętej retorcie powiedział hydraulik, ja nie widziałem gdzie, na dniach ma przyjść i wymienić na nową, byc może s tym problem.| A z przekładką tej przyslony pomyśle jezeli to serio takie proste, bo jak to rzeczywiście tak ważne przy spalaniu to raczej warto. Cytuj
Genczel Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #42 Opublikowano 8 Lutego 2021 Panowie, mam jeszcze jedno pytanie, czy ta pęknięta korona palnika jest głownym winowajcą tego że temperatura na piecu jednak dalej nie przekracza 40 stopni? Jest już gościu co ma to wymienić na dniach, ale czy jest może cos jeszcze co moglbym sprawdzic/zmienic/wyczyscic itd itp, bo nie powiem na dworze coraz zimniej a w domu chłodno choć piec chodzi ? Cytuj
ameno25 Opublikowano 8 Lutego 2021 #43 Opublikowano 8 Lutego 2021 miałeś pokazać jak to się pali Na kotle ustaw 65* , 3d odkręć tak żeby na instalacje na początku poszło 35* zagrzej pomału instalacje , co godzine zwiększaj temp za zaworem , pamiętaj przekręcaj go dosłownie po 2mm i patrz na temp , Jak duzy złąd wody masz w instalacji ? Cytuj
Genczel Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #44 Opublikowano 8 Lutego 2021 Przekręciłem ten zawór 3d, temperatura spadła od razu do 35* i będe korygował tak jak mówisz. A z tym zładem wody określisz mi bliżej co mam poprzez to rozumieć? Tym domem zajmuje sie od całkiem niedawna i nie wszystkie rzeczy o tej instalacji wiem, także dobrze żebym dokładnie zrozumiał o co Ci chodzi. Tu zdjęcia jak to się pali, płomień jest calkiem duzy i w kotle "namacalnie" jest bardzo gorąco. Cytuj
ameno25 Opublikowano 8 Lutego 2021 #45 Opublikowano 8 Lutego 2021 Kopczyk wygląda za nisko , daj 1s dłuższe podanie i czas przerwy skróć o 5s i dmuchawa 2 oczka niżej i za 2 godz porónaj z tym co teraz , najlepiej zrób foto i wrzuc tutaj Zład wody czyli ilość wody w instalacji , jakie masz grzejniki stare żeliwne o dużej pojemności czy nowe sprawdz jeszcze umiejscownienie czujnika temp kotła , musi dobrze dolegać do powierzchni , a najlepiej zamocuj go na króćcu wyjścia z kotła i owiń folią aluminiową Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 8 Lutego 2021 #46 Opublikowano 8 Lutego 2021 Ewidentnie jest pęknięcie , dodatkowo powietrze ucieka pod koroną palnika . Nie ma co grzebać trzeba wymienic i uszczelnić połączenia. Cytuj
ameno25 Opublikowano 8 Lutego 2021 #47 Opublikowano 8 Lutego 2021 Tak , wiemy że korona do wymiany Cytuj
Genczel Opublikowano 8 Lutego 2021 Autor #48 Opublikowano 8 Lutego 2021 Grzejniki w całym domu mam takiego typu, przeważnie po 20 żeber, nigdzie nie ma żeliwnych, ale o ich pojemności ani ilości wody w instalacji to dalej nie bardzo mam pojęcie. Czujnik CO włożony jest w specjalne miejsce na górze kotła, tam gdzie jest od początku zamontowaniu kotła. Gdzieś kiedyś przeczytałem że można zrobic tej czujce "kąpiel w lodzie" żeby skalibrowac jej czujnosc ale nie wiem czy to jakis pic na wode i tego nie zrobilem. Tak,korona będzie wymieniona, ale szukam jeszcze jakichś optymalnych rozwiazan zeby to wszystko grało. o wymianie korony uszczelnie ją żeby lewe powietrze nie uciekało. Cytuj
ameno25 Opublikowano 8 Lutego 2021 #50 Opublikowano 8 Lutego 2021 Jak masz czujnik w kapilarze to sprawdź czy się nie wysunął i czy nie ma w niej syfu . Sprawdzić czujnik możesz wkładając go do gotującej się wody , np czajnika musi pokazywać 100* , nie wiem czy Two sterownik ma opcje kalibracji , mój np ma i jak czujnik zaniża lub zawyża mogę to skorygować . Cytuj