Palnik Kipi + Ecoster 850 problem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich mam problem z palnikiem Kipi oraz sterownikiem Ecoster 850 , problem polega na tym ze ustawiona mam temperature 70 stopni , ale za nim palnik dobije ta temperature , 7 razy sie rozpala , i w tej rurze w palniku kupe jest nie dopalonego peletu , pelet nie jest wysokiej jakosci ale ojciec posiada ten sam palnik i sterownik ten sam pelet i u niego takie problemy nie wystepuja , gdzie szukac rozwiazania tego problemu?

Opublikowano

Test wagi pelletu był robiony?

Opublikowano

Próg foto na ile jest ustawiony? 

Czy czasem w trakcie pracy nie zmniejsza się jasność płomienia? 

Edytowane przez Trener40

Opublikowano
  • Autor

Dziekuje za odpowiedzi test pelwtu zrobilem wyszlo mi 1970 g i tyle wpisalem , kalorycznosci nie znam jest to pelet no name ustawilem na 5.4 , co do plomienia nie wiem nigdy sie nie przygladalem czy zmienia sie jasnosc plomienia , a ten prog foto gdzie tego szukac ?

Opublikowano

Jak u ojca nie ma problemów z tym pelletem to wpisz jego ustawienia do sterownika.

Edytowane przez g69

Opublikowano
  • Autor

Wprowadzilem ustawienia takie jak ma ojciec , zwazylem pelet ustawilem kalorycznosc 5.4 juz sie nie rozpala 7 razy ale problem jest taki ze ustawilne mam 70.stopni ale dochodzi do 57 i tak sobie stoi ta temperatura i nie moze dojsc do 70 , max moc kotla mam na 16 kw mieszkanie ma 80 m wiec mysle ze taka moc jest odpowiednia , co mozna ustawic zeby ta temperatura dobila do 70 ?

Opublikowano

Jaka moc średnia ? 

Jaki tryb pracy?

Jakie parametry H1  H2

 

Opublikowano
  • Autor

Srednia moc 10 kw , tryb pracy fuzzy logic, h1-2 stopnie a h2 5 stopni , tylko jak patrze to na tych 57 stopniach jest moc maksymalna czyli te 15 kw

Opublikowano

Przy FL palnik będzie pracował mocą maksymalną do zadanej na kotle.Gdy dojdzie do zadanej zejdzie na moc minimalną i się wyłączy jak przebije 5 stopni wyżej od zadanej na kotle.

Długo już pracuje z mocą maksymalną? 

Jaki rodzaj instalacji?

Co decyduje kiedy kocioł ma przejść w postój? Termostat?

Edytowane przez g69

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.