Cześć.  

Jestem nowy na forum ale od dłuższego czasu czytam różne tematy i zaciekawiła mnie kwestia wykonanej przezemnie instalacji C.O. Prosiłbym o ocenę. 

Od przeczytanych/obejrzanych poradników już kręci się w głowie. 

Kocioł kondensacyjny ACV Kompakt HRE eco 18 Solo.

Budynek parter plus pietro 140m2 powierzchni ogrzewanej, wszytsko w podłogówce. Jeden rozdzielacz na parterze, drugi na piętrze 

Instalacja wykonana w następujący sposób: 

Kocioł poprzez wbudowana pompę zasila wykonany przezemnie bufor/sprzęgło (stalowa rura fi 100 o ile dobrze pamiętam długości 120cm), z którego są  wyjścia na 2 rozdzielacze oraz grzejnik w garażu i drabinkę w łazience (opis kolejności wyjsc na zdjęciu poniżej). Następnie w kazdej skrzynce rozdzielacza są pompy Wilo ktore zaciągają sobie ciepłą wode z tego sprzęgła i puszczają juz w pętle. Pompy w rozdzielaczach poprzedzone są zaworem mieszającym Afriso 561 z regulacją zakresu temp 20-43 stopni.

Oczywiście na wyjściu z pieca jest też elektrozawór sterowany przez automatykę kotła decydujący czy ciepla woda ma isc na instalacje C.O czy na zagrzanie bufora C.w.u.

Poniżej zdjęcia instalacji:

IMG_20190713_142622.thumb.jpg.080a49cc52ffb8b7693f7a566f9605ca.jpg

 

IMG_20190702_203647.thumb.jpg.a9f832611c2b24686d1c0a4220dcc19c.jpg

 

IMG_20190507_174306.thumb.jpg.6c0ff4dfe760e7b5b60971ddeed2be5b.jpg

Na piecu ustawienie 35stopni, dogrzewa wtedy bufor do ok 40 stopni, a na zaworach w rozdzielaczach ustawione aby szło w podłogę ok 25-28stopni.

Proszę o ocenę czy takie rozwiązanie jest poprawne lub czy jest coś co powinienem zmienić. 

Edytowane przez scrimpy
Opublikowano

Dodam jeszcze że aktualnie instalacja zasilana jest z z butli 33kg propan. W grudniu zużyłem 5 butli w ciągu miesiąca. Czy to duże zużycie? Temperatura w domu to ok 21-22 stopnie.

Opublikowano

Musisz to zweryfikować, ale jak masz bufor to sprzęgło chyba nie potrzebne. 

W tym sprzęgle po co tyle króćców zasilających i powrotnych? Musisz sprawdzić czy wymiary sprzęgła tj. odległości króćców są prawidłowe? 

Jakie średnice mają rury zasilajace i wychodzące z bufora? 

Opublikowano

Nie mam bufora, jest tylko to sprzęgło. Od góry po lewej stronie 4 wyjścia na obiegi grzewcze a na dole powroty z tych obiegów. Jest ich az tyle bo sa 2 rozdzielacze podłogówki oraz jedno wyjście na grzejnik w garażu. Jedno wyjście jest nieużywane. 

 

To sprzęgło jest zrobione na wzór gotowego sprzęgła z firmy Afriso, z tym ze powroty na dole sa bardziej oddalone od zasilen zeby chłodna woda z powrotu nie mieszała się aż tak bardzo z ciepłą dochodzącą z kotła.

Przykładowe gotowe sprzęgło:

i-afriso-zestaw-mieszajacy-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-955-dwa-czlony-bez-mieszania-pompy-wilo-para-sc-90-10-9095510.jpg.caec27fbad40c8ba15fbe5d17bcaf96d.jpg

Opublikowano

Już się zgubiłem, napisałeś, że masz "bufor/sprzęgło" i "bufor CWU"? 

Opublikowano

Jest dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu. Po lewej stronie jest to sprzęgło (na ktore w pierwszym poście powiedziałem sprzęgło/bufor). Bufor cwu jest oddzielnie, zaraz poniżej kotła.

Opublikowano

Tobie chodzi o zasobnik do CWU? 

Opublikowano

Kolego, nie chodzi mi o cwu. Chciałem prosić o ocenę czy wykonana instalacja C.O jest poprawna, czy ewentualnie cos zmienić, poprawić aby zuzycie gazu bylo jak najbardziej ekonomiczne. 

Opublikowano (edytowane)

Jak masz zawory termostatyczne w rozdzielaczach to będziesz musiał do nich chodzić co chwilę, aby zmieniać temp. w podłodze. 

Na powrotach z rozdzielaczy powinny być zawory zwrotne. 

Kocioł powinien być sterowany w zależności od temp. zewnetrznej i on powinien ustalać temp. w obiegach podłogi. 

Grzejniki drabinkowy zasil z grzałki. 

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano

Myslalem o tym zeby te zawory w rozdzielaczach wymienić na jakieś zawory elektryczne zeby mogly współpracować jakoś z pogodynka od pieca, bo teraz jest tak jak mówisz, ręcznie musze przestawiac

Opublikowano (edytowane)

Zrezygnuj z zaworów term. w rozdzielaczach. Ustaw kocioł, aby chodził pogodowo, ustaw przepływy i będzie w miarę.

Mając sprzęgło powinieneś mieć kocioł, który ma czujnik temp. sprzęgła.

Albo siłowniki na pętle ogrzewania, plus czujniki temp. w pomieszczeniach, ale do podłogówki to nie za bardzo. 

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano

To może na ta chwile wystarczy jak te zawory termostatyczne w rozdzielaczu odkręcę na max? 

Opublikowano

Spróbuj... 

A jakie masz przepływy na rotametrach? 

Opublikowano (edytowane)

Na najdłuższych pętlach ok 1,2 na krótszych ok 1,5-2. Pompa na średnim biegu. Jest jeszcze kwestia taka ze woda w tej instalacji zrobiła się ruda i śmierdzi. Czy to może być dlatego ze caly czas chodzi na niskiej temperaturze?

Edytowane przez scrimpy
Opublikowano (edytowane)

A długo tak chodzi ta instalacja? 

Płukałeś ją? 

Edytowane przez tommyp2
Opublikowano

Instalacja działa 1.5roku, nie plukalem jej jeszcze, mam zamiar zrobić to po sezonie grzewczym. Tak aktualnie wyglądają rotometry.

Przeplyw na najwyższym biegu w granicach 2l na każdej pętli.

16096999881797542163038888406827.thumb.jpg.f9c54a38d501f2bbf1fe80b32067e889.jpg

Opublikowano (edytowane)

Dodam jeszcze że pompki w rozdzielaczach są podłączone na stałe do zasilania, ręcznie ustawiam bieg na pompie.

 

Edytowane przez scrimpy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.