sati Opublikowano 2 Stycznia 2021 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Szykuje się do remontu a zarazem przeróbkę instalacji co. I tak chcę połączyć kuchnie z przedpokojem i korytarzem jako otwarte i założyć ogrzewanie podłogowe moje pytanie to czy w rozdzielaczu muszę montować pompę. Otwarta przestrzeń to 30 M2 i tam podłogówka. Co do pozostałej instalacji to tradycyjna na grzejnikach aluminiowych. Przy kotle pompa i zawór 4D. Czytałem trochę ale mętlik w głowie. Niestety przy zimnych dniach na obieg muszę puszczać i nawet 55 do 60 stopni. Cytuj
ByCygano Opublikowano 3 Stycznia 2021 #2 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Tak musi być pompa. Układ musi być oddzielnie sterowany od układu grzejnikowego. Ja planuje też dołożenie podłogówki według schematu z tego wątku Jedyna watpliwość to czy podłogówka wpięta przed 4d czy za. Cytuj
sati Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor #4 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Czy ktoś może mi jeszcze doradzić na moje pytanie. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2021 #5 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Z tą pompą w rozdzielaczu podłogi to zależy jak chcesz to wykonać. Jak proponowałbym nowe rury z kotłowni i tam dać pompę i zaw 3-D Schemat może być taki jak ten poniżej, tylko tam jest układ zamknięty z NP, jak układ otwarty to naczynie podłączamy na rurze zasilającej grzanie CW, ale przed pompą. Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor #6 Opublikowano 6 Stycznia 2021 (edytowane) Dokładnie jest tak chcę się wpiąć w pion który zasila dół i górę. Jak podłącze podłogówkę to na tym pionie musi zostać kaloryfer na dole i mój na górze, nie chcę tego na górze likwidować z uwagi na to że będą musiały być inne punkty zlikwidowane i boję się że może sama podłogówka nie wydolić w mrożniejsze dni. Dodam że dom mam nie ocieplony i z lat 60. Edytowane 6 Stycznia 2021 przez sati Cytuj
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2021 #7 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Na pewno sama podłogówka nie wydoli - ona zapewni ok 50-60W/m2 a ty potrzebujesz ok 100W/m2, Więc resztę trzeba grzejnikami uzupełnić. Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor #8 Opublikowano 6 Stycznia 2021 To znaczy że musi być zespół pompowy przy rozdzielaczu. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2021 #9 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Tak musi być mieszacz obniżający temp wody , a mieszacz to też pompa Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor #10 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Ok ale sam mieszacz czy z pompą. Czy mieszacz i wystarczy pompa co jest obecnie na cały dom. Chodzi mi czy nie będą się gryzły ta przy piecu i co będzie w rozdzielaczu. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2021 #11 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Weź to narysuj, gdyż nie wiem co naprawdę chcesz zrobić - określenie mieszacz odnosi się do zaworu 3-D wraz z pompą , więc nie wiem po co jeszcze jedna pompa. Cytuj
sati Opublikowano 7 Stycznia 2021 Autor #12 Opublikowano 7 Stycznia 2021 (edytowane) Dołączam schemat moich podłączeń nie aktualny jest zbiornik wyrównawczy jest przy piecu zespół bezpieczeństwa. Podłogówkę chce wpiąć w pion po lewej stronie jak się patrzy. Edytowane 7 Stycznia 2021 przez sati Cytuj
mironw Opublikowano 8 Stycznia 2021 #13 Opublikowano 8 Stycznia 2021 na tej nitce to nie za bardzo , bo co będzie jak pompa CO stanie Cytuj
sati Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor #14 Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) To co muszę na górę ciągnąć dodatkowy pion od miejsca co zaznaczyłeś. A dlaczego ma pompa stanąć, jak braknie prądu to i tak od podłogówki też stanie, a zapasowa leży w piwnicy. Edytowane 8 Stycznia 2021 przez sati Cytuj
mironw Opublikowano 8 Stycznia 2021 #15 Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) W dniu 2.01.2021 o 21:52, sati napisał: Otwarta przestrzeń to 30 M2 i tam podłogówka. 30m2 to nie duża podzielić na min.3 pętle Godzinę temu, sati napisał: To co muszę na górę ciągnąć dodatkowy pion od miejsca co zaznaczyłeś. tak , ale pompę i 3D pozostawił bym w kotłowni a tylko rozdzielacz przy pętlach no i odpowiednie średnice ( min. Cu22 , najlepiej Cu28 ) Edytowane 8 Stycznia 2021 przez mironw Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2021 #16 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Można wpiąć mieszacz w pion, nawet jak stanie pompa CO, to niech stoi Cytuj
mironw Opublikowano 8 Stycznia 2021 #17 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Jak włączy w piony to pompy będą w szeregu , no i jest ZZ za pompą CO to podłogowa nie będzie miała skąd pobierać ciepłej bo obieg zamknie się na grzejnikach no chyba żeby wrócić jeszcze zawór różnicowy do pompy CO Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2021 #18 Opublikowano 8 Stycznia 2021 ZZ za pompą Co nie przeszkadza, przecież to ten sam kierunek przepływu - to się otworzy.. Podłogówka ma być włączona nie w szereg z grzejnikami, tylko równolegle do nich Teoretyku! Cytuj
mironw Opublikowano 8 Stycznia 2021 #19 Opublikowano 8 Stycznia 2021 tylko równolegle , choć to mnie nie przekonuje do płynnej pracy podłogówki , bo co układ niezależny to niezależny , a tak to nie wiadomo jak się zachowa leniwa woda @sati a jakie zawory są na tych grzejnikach i jakie to grzejniki - skoro instalacja stara i dom lat 60-tych W dniu 6.01.2021 o 18:50, sati napisał: Jak podłącze podłogówkę to na tym pionie musi zostać kaloryfer na dole i mój na górze, nie chcę tego na górze likwidować z uwagi na to że będą musiały być inne punkty zlikwidowane to znaczy że tam jest ich więcej? Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2021 #20 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Pojęcie leniwa woda może się odnosić do grawitacyjnych przepływów a tam jest pompa, więc da radę, tylko trzeba układ wyregulować aby nie wszystko szło w podłogę. Cytuj
sati Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor #21 Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Ale się dyskusja wywiązała, ale to dobrze. Ale tak poważnie co się stanie jak jednak podłącze się w pion na górze przed zasilaniem do grzejnika, chce uniknąć dewastacji mieszkań na dole u mamy. Nie zauważyłem wcześniej pytania po remoncie wszystkie kaloryfery będą aluminiowe i zawory termostatyczne. Edytowane 8 Stycznia 2021 przez sati Cytuj
mironw Opublikowano 8 Stycznia 2021 #22 Opublikowano 8 Stycznia 2021 jaki przekrój pionu i ile wreszcie tych grzejników masz na tym pionie u siebie skoro jego likwidacja spowoduje usunięcie innych Cytuj
eliks Opublikowano 8 Stycznia 2021 #23 Opublikowano 8 Stycznia 2021 10 minut temu, sati napisał: będą aluminiowe Już kupiłeś? Jeśli nie, kup normalne płytowe C/V22. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2021 #24 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Jak autor tematu wstawi mieszacz zamiast grzejnika / grzejników i w miarę to wyreguluje to będzie OK. Na pewno przed zaw 3-D będzie potrzebny zaw regulacyjny - zasuwa lub grzybkowy aby układ za dużo nie brał z pionu. Cytuj
mironw Opublikowano 8 Stycznia 2021 #25 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Ale on chce i podłoge i grzejniki na tym pionie , no i wtedy pompa w pokoju (salonie ) to może nie być cicho . lecz to zawsze coś za coś Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi