jacbelfer Opublikowano 26 Grudnia 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Wielki kocioł w szkole. Buda ocieplona, ale smok wciąga 300 kg pelletu przy dodatniej temperaturze. Jesteście w stanie po zdjęciu określić warunki spalania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK12345 Opublikowano 26 Grudnia 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Ile metry ma szkoła.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacbelfer Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Będzie tego ok. 1200 m2. Szkoła ocieplona styropianem 10 cm na całej powierzchni. Mnie zastanawia to olbrzymia ilość otworó powyżej paliwa. Chłodzi przecież kocioł. Mam jakieś doświadczenia z ekogroszkiem, ale pelletu "nie rozumiem" Dmuchawa tam chodzi bardzo mocno.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 26 Grudnia 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Napisz jaki to kociol ile ma kw :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacbelfer Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Dzięki za pomoc, ale nie wiem czy idziemy w dobrym kierunku... Prosiłem o ocenę pracy palnika pelletowego. Kocioł został dobrany pewnie prawidłowo. Kwestionuję po prostu sposób palenia, który wydaje mi się zły. Jeżeli jest to warunek oceny, to jutro pójdę do szkoły i pstryknę fotkę kotla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 26 Grudnia 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Za dużo pelletu w palniku. Za mały nadmuch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK12345 Opublikowano 26 Grudnia 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Płomień powinien sięgać przeciwległej ściany kotła podczas pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 26 Grudnia 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Moim skromnym zdaniem widzę, że to palnik rynnowy i bardziej ekonomicznie byłoby palić eko No chyba, że mylę się i trochę źle to widzę w święta :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacbelfer Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Gilal - "Moim skromnym zdaniem widzę, że to palnik rynnowy i bardziej ekonomicznie byłoby palić eko"\ Rozwiń myśl. Piszę tutaj ,bo wiem, że nie jest EKO. Tomek 12345 i Gonzo19 - Wasze odpowiedzi wzajemnie się wykluczają. Tylko jeden z Was ma rację. Chyba, że połączymy to w jedno i wyjdzie: Większe podawanie (aby było ogień na całej długości rynny) połączony z większym nadmuchem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 26 Grudnia 2020 #10 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Nie wykluczają. Za dużo pelletu i przez to powietrze ktorego w tym wypadku jest za mało nie daje rady rozpalić i dlatego ogień nie sięga drugiej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK12345 Opublikowano 26 Grudnia 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Widziałem nie jeden palnik pelletowy więc wiem jak one działają w prawidłowej pracy, nie wiem czego oczekujesz.? skoro piszę o prawidłowym działaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacbelfer Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Tomek- przyjmuję. Tak ma być, ale u mnie nie jest- dziękuję. Twoja rada i Gonzo19 - będę próbował. Takie ustawienia powodują, że z komina leci masa dymu (to przecież energia) Spróbujemy : mniejsze podawanie większe dmuchanie Na razie dziękuję Wam wszystkim ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 26 Grudnia 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 To co masz na końcu rynny dawno już powinno być spalone, dlatego dobrze jak zastosujesz się do powyższych wskazówek. Delikatny dymek, taki jak z gazu zawsze w taką pogodę będzie widoczny, ale jego nadmiar jest zły, tak jak piszesz, ale to nie energia, u Ciebie to poprostu brudny dym od niedopalonego, zwęglonego pelletu. Napisz jaki to palnik i kilka szczegółów jaka jest puszczana na grzejniki i jaka temperatura zadana na kotle, bo przy takim paleniu w ogóle może do niej nie dobijać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacbelfer Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Temperatura na kotle 56. Reszta już jutro. Podejdę do szkoły i zdam relację. Dziękuję. Rozumiem, że tymi otworami nie przykrytymi opałem nie muszę się martwić ? Tak jak pisałem,. W domowym kotle na ekogroszek zawsze staram się mieć kopczyk, aby samo powietrze nie leciało do komina i nie wychładzało kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 26 Grudnia 2020 #15 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 22 minuty temu, jacbelfer napisał: Gilal - "Moim skromnym zdaniem widzę, że to palnik rynnowy i bardziej ekonomicznie byłoby palić eko"\ Rozwiń myśl. Piszę tutaj ,bo wiem, że nie jest EKO. Chodzi mi o to, że może lepiej oraz taniej by było palić w nim ekogroszkiem. Zmniejsz podawanie pelletu bo sporo go masz na palniku. Dobrze pisał @eliks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pospisz Opublikowano 26 Grudnia 2020 #16 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Myślę że kol. @gilal ma rację ktoś sprzedał szkole kocioł na ekogroszek z palnikiem rynnowym i stwierdził że można palić pelletem. Oczywiście paliwem podstawowym jest ekogroszek. Jedna odpowiedź wszystko wyjaśni, w jaki sposób jest podawane paliwo na palnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 26 Grudnia 2020 #17 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 56* zadana na kotle przy pellecie? Kolejny błąd. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej kotła i będziemy wszystko wiedzieli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK12345 Opublikowano 27 Grudnia 2020 #18 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 Ten palnik jest podobny więc myślę że to nie palnik do ekogroszku https://allegro.pl/oferta/palnik-na-pellet-pelet-pellasx-x-260-9861002014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilal Opublikowano 27 Grudnia 2020 #19 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 W tym palniku z alledrogo nie widzę tych otworów nadmuchowych. Ale wygląda podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 27 Grudnia 2020 #20 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 ja na dzień dobry to bym ten palnik dokładnie wyczyścił. Pewnie część kanałów powietrznych jest zatkanych. Zresztą widać, ze ten palnik nie był czyszczony bardzo długo. Komora spalania też, to i pewnie cały kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek72 Opublikowano 27 Grudnia 2020 #21 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 Stanowczo za duze pelletu jest podawane i nie jest się w stanie ekonomicznie spalić .Niestety ale raczej na pewno to nie jest palnik typowo do pelletu o czym swiadczą te otwory napowietrzajace na dużej wysokosci i można na nim co najwyżej utylizować pellet ,a nie spalać go ekonomicznie .Tak jak zauwazył pospisz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacbelfer Opublikowano 28 Grudnia 2020 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Podrzucam resztę fotek. Ma zdjęciach kocioł, sterownik i podajnik. Ten podajnik (tak jak piszecie)raczej na pewno nie do pelletu. Wnioskuję, że albo zmniejszyć podawanie, albo zwiększyć nadmuch ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 28 Grudnia 2020 #23 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 hmmmm, chyba raczej powinieneś zmienić rodzaj paliwa. W/g tabliczki to ten kocioł nie jest na pellet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss12 Opublikowano 28 Grudnia 2020 #24 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Falenczyk , może to szwgier wójta ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 28 Grudnia 2020 #25 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 instrukcja sterownika http://www.papa-wroc.pl/userfiles/file/Instrukcja Tango_ver_7_48_nowa.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.