Wojtek1891 Opublikowano 22 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Witam, mam problem w lecie założyłem nowy kocioł z podajnikiem 5 klasy i mam problem. Otóż gdy spuszcze dużo ciepłej wody z bojlera np. przy kąpieli spada momentalnie temperatura na kaloryferach i stają się zimne. Czy ktoś miał podobny problem? Z czego on może wynikać? Cytuj
bercus Opublikowano 22 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Prioritet cwu w sterowniku wlaczony. Cytuj
Wojtek1891 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Na sterowniku są ustawione pompy równolegle Cytuj
bercus Opublikowano 22 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2020 To nie znaczy,czy nie przymknie 4d z powodu priority,lub ochrony powrotu.Jesli powrot,zwiekszaj zadana kotla,kiedy zbyt niska. Cytuj
Wojtek1891 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Jestem laikiem w tych kwestiach, czy mógłbyś dokładnie opisać co mam zrobić i kiedy? Cytuj
bercus Opublikowano 22 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Obserwuj,co dzieje sie na kotlu przy tym zachowaniu.Temperatura kotla,powrotu i co robi silnik wentylu 4d,czy jest instalowany. Jest wentyl 4drožny?Jaka temp.kotla?Jaka temp.ochrony powrotu?Jaka temp.CWU. Nie masz wypelniony profil-kotel,instalacja,ciežko tak radzic. Cytuj
mafik Opublikowano 23 Grudnia 2020 #7 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Wojtek1981, ja też tak mam, może nie są od razu zimne ale na pewno się ochładzają (powiedzmy że temp. na dom spada o kilka stopni). U mnie jak włączy się pompa CWU to większość ciepła zabiera na bojler i automatycznie na układ idzie mniej, a że chałupa wielka i stara instalacja z dużą ilością wody no to odczuwalne jest ochłodzenie. Oczywiście jak bojler sie zagrzeje to wszystko wraca do normy i układ od nowa się zagrzewa. U mnie problem to stary bojler, który długo się nagrzewa, ale ostatnio krucho z kasą na inwestycje i nowy bojler. Cytuj
Jarazz Opublikowano 23 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Może masz za niska temp kotła ustawiona jak załącza cwu to szybko wychladza kociol Cytuj
mafik Opublikowano 23 Grudnia 2020 #9 Opublikowano 23 Grudnia 2020 U mnie 65 zadana Wydaje mi się że to przez dużą ilość wody w układzie, poza tym zawór 4D jest za pompką od CWU więc większy strumień gorącej wody ciągnie na CWU bezpośrednio a resztę pociągnie pompka CO co jest jeszcze stłumione przez 4D i taki efekt. Cytuj
Jarazz Opublikowano 23 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Może zmniejsz moc pompy cwu Cytuj
mafik Opublikowano 23 Grudnia 2020 #11 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Jest na 1 biegu - już to testowałem Wg. mnie jedyne rozwiązanie - nowy bojler z wężownicą który się szybko nagrzeje, a tym samym wychłodzenie CO będzie krócej trwało. W tej chwili stary 100L bojler jak spadnie z 45 st. zadanej do 20st. podczas kąpieli wieczornej to mu zajmuje jakieś 2-3h żeby się nagrzał. Na szczęście temp. w domu jakoś znacząco nie spada, może o 1st. więc jest to lekko odczuwalne zwłaszcza w zimne dni ale da się z tym żyć Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 23 Grudnia 2020 #12 Opublikowano 23 Grudnia 2020 (edytowane) 38 minut temu, mafik napisał: Wg. mnie jedyne rozwiązanie - nowy bojler z wężownicą który się szybko nagrzeje, a tym samym wychłodzenie CO będzie krócej trwało. Tylko pamiętaj że to działa w drugą strone też . Szybkie grzanie też daje duży spadek no i szybszy . Edytowane 23 Grudnia 2020 przez FAFAŁ Cytuj
Wojtek1891 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor #13 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Dostałem info że założenie siłownika na zawór 4d może pomóc. Coś takiego https://allegro.pl/oferta/silownik-afriso-arm-343-proclick-3-punktowy-6995417108?offerId=6995417108&inventoryUnitId=hwUqhNmFIDnuOssr-qZTcA&adGroupId=NTFhZWJhZjgtYWJkZS00NGE2LTg3MTUtNzA3MzczNGJjMmQ3AA&campaignId=ZmE5ZmMzYzgtYWJkYS00NDJhLWEyZjAtMzk1MGRhMTQwNzgxAA&sig=98a17c2d94ee45c19a6fb73986974c2a&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwYISWmROUJ-JQ6RFxacpGUulPLCgObe-W4bgeTqGAljYbUXX4tWZUhoCN8wQAvD_BwE Jak państwo myślicie? Cytuj
mafik Opublikowano 23 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ja się nie wypowiem, bo nie znam tematu... Ale, że jakby to miało działać ? W momencie kiedy załącza się CWU to automatycznie siłownik otwiera większy przepływ na CO żeby dogrzać oba obiegi ? Czy nie będzie ryzyka że piec z obu obiegów dostanie strzała zimnej wody ? Cytuj
nightwatch Opublikowano 24 Grudnia 2020 #15 Opublikowano 24 Grudnia 2020 może jednak pompy nie są ustawione do pracy równoległem tylko jest priorytet CWU? No bo jeśli kaloryfery stygną to znaczy że pompa CO przestała działać, gdyby pracowała cały czas to zupełnie by nie mogły wystygnąć (przecież na piecu temperatura nie spada poniżej 30 stopni, prawda?) Druga potencjalna przyczyna to ustawiona minimalna temperatura załączenia pompy CO, tzn że poniżej tej temperatury pompa CO nie pracuje. Jaka wartość jest ustawiona i jaka jest temp. pieca w trakcie grzania bojlera? Cytuj
Wojtek1891 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Autor #16 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Pompy równolegle są ustawione. Temp. Na piecu jest w okolicach 60 stopni. Te kaloryfery się nagrzeją spowrotem po jakimś czasie, ale jednak w domu zauważalne jest ochłodzenie Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 24 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 24 Grudnia 2020 Jak masz zawór na bojlerze, to go przymknij do połowy. Woda i tak się zagrzeje, a więcej na grzejniki pójdzie. Cytuj
Wojtek1891 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor #18 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Ten siłownik o którym pisałem wcześniej całkowicie usunął problem. Polecam z całego serca jeśli ktoś ma taki problem. Wydatek rzędu 400 zł i mankament usunięty. https://allegro.pl/oferta/silownik-afriso-arm-343-proclick-3-punktowy-6995417108?offerId=6995417108&inventoryUnitId=hwUqhNmFIDnuOssr-qZTcA&adGroupId=NTFhZWJhZjgtYWJkZS00NGE2LTg3MTUtNzA3MzczNGJjMmQ3AA&campaignId=ZmE5ZmMzYzgtYWJkYS00NDJhLWEyZjAtMzk1MGRhMTQwNzgxAA&sig=98a17c2d94ee45c19a6fb73986974c2a&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwYISWmROUJ-JQ6RFxacpGUulPLCgObe-W4bgeTqGAljYbUXX4tWZUhoCN8wQAvD_BwE 1 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.