syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Witam. Panowie otóż mam problem z piecem gazowym. Model brava slim he 25t jednofunkcyjny z zaworem przełączjacym do CWU z buforem 80l. Dom ok 200m2 nowe okna trochę ocieplony rok budowy 1960. Mam taki problem. Od dwóch miesięcy posiadam ten o to piec po wymianie z pieca węglowego. W instalacji zostały stare piony, wymieniono na nowe aluminiowe grzejniki wraz z termostatami parter i piętro 15 sztuk. ok. 200żeber. Otóż zamontowane mam sprzeglo hydrauliczne a za sprzęgłem dodatkowo pompę obiegową. Kiedy na piecu mam ustawioną temp ok 50' to za sprzęgłem na grzejniki osiagam ledwo 38'. Nie umiem dogrzać mieszkania. Przy takiej nastawie za ostatni miesiąc za gaz rachunek 800zl. To chyba lekka przesada. Przecież nie będę grzał 60' na piecu bo się nie wypłacę, a piec gazowy najlepszą sprawność osiąga przy niższej temp. Najpierw miałem wymiennik płytowy bo instalacja była otwarta z naczyniem wyrówanwczym. Potem gdy to nie grzało zrobiłem instalacje zamkniętą ze sprzęgłem. Ale dalej to nie grzeje tak jak powinno. Czy w ogóle musi być zamontowane sprzęgło? Ciśnienie na piecu 1,5 a za sprzęgłem i pompą obiegową 2,2. Co jest nie tak ??? Pomóżcie. Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Czegoś tu nie rozumiem. Jakim cudem ciśnienie na kotle różni się od ciśnienia za sprzęgłem? Sprzęgło to przecież baniak z króćcami i tam nie ma separacji obiegów. Chyba, że pozostał wymiennik w instalacji i dołożyłeś jeszcze sprzęgło? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #3 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Pompa w kotle powinna bez problemu taką instalację pociągnąć, gdyż to nie jest wielka instalacja , więc nie wiem po co sprzęgło? Nie piszę już o pozostałych elementach. Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #4 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Sprzeglo zostało wymienione zamiastwymiennika. A ciśnienie jest wyzsze bo za sprzęgłem jest pompa obiegową. Cytuj
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #5 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) To nie możliwe z tym ciśnieniem, a jak pompy - tą w kotle i tą za sprzęgłem wyłączysz to też masz różnicę? Wg mnie nadal masz wymiennik, tylko wtedy możliwa jest taka różnica ciśnien i temperatur Potrzebne foto tego fragmentu instalacji Edytowane 16 Grudnia 2020 przez sambor Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Nie znam się;) ale trochę duży wzrost ciśnienia za pompą, wygląda jakby instalacja miała straszne opory. A jaka jest temperatura powrotu do sprzęgła ( albo delta pomiędzy zasilaniem a powrotem)? Grzejniki są całe ciepłe, może są za bardzo skryzowane. Kwota za ogrzewanie nie jest jakaś kosmiczna, może tyle potrzeba na taki metraż i ocieplenie. Dom jest wygrzany, czy dopiero uruchomione ogrzewanie? Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 16 Grudnia 2020 6 minut temu, sambor napisał: To nie możliwe z tym ciśnieniem, a jak pompy - tą w kotle i tą za sprzęgłem wyłączysz to też masz różnicę? Wg mnie nadal masz wymiennik, tylko wtedy możliwa jest taka różnica ciśnien i temperatur Potrzebne foto tego fragmentu instalacji Cisnienie na wyłączonym kotle 1,8 a za sprzęgłem 2,1 8 minut temu, WojtuNie napisał: Nie znam się;) ale trochę duży wzrost ciśnienia za pompą, wygląda jakby instalacja miała straszne opory. A jaka jest temperatura powrotu do sprzęgła ( albo delta pomiędzy zasilaniem a powrotem)? Grzejniki są całe ciepłe, może są za bardzo skryzowane. Kwota za ogrzewanie nie jest jakaś kosmiczna, może tyle potrzeba na taki metraż i ocieplenie. Dom jest wygrzany, czy dopiero uruchomione ogrzewanie? Temp. na wlocie z pieca do sprzęgła oscyluje ok 48' 52' bo jest nastawiony na czujnik pogodowy a powrót do sprzęgła może 30'. Grzejniki są cale ciepłe, dom raczej wygrzany. 20 minut temu, sambor napisał: To nie możliwe z tym ciśnieniem, a jak pompy - tą w kotle i tą za sprzęgłem wyłączysz to też masz różnicę? Wg mnie nadal masz wymiennik, tylko wtedy możliwa jest taka różnica ciśnien i temperatur Potrzebne foto tego fragmentu instalacji Cytuj
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #8 Opublikowano 16 Grudnia 2020 To masz separację wymiennikiem Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #9 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Hmm. Co to znaczy. To dobrze,że? Edytowane 16 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Grudnia 2020 #10 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Nie wstydź się;) i zrób zdjęcie większej części instalacji ( kocioł sprzęgło pompa) bo to to nawet nie wiem co to jest (najprawdopodobniej jakieś pseudo sprzęgło). Ile masz punktów do uzupełnienia wody w instalacji? Też nadal obstawiam że wymiennik pozostał. Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #11 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Mam 2 punkty uzupełniania wody. Ten separator to http://barberi.it/en/products/3-distribution-groups-and-heating-components/distribution-groups-from-the-boiler-room/21m-01 a pompa obiegową na zdjeciu. Edytowane 16 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
WojtuNie Opublikowano 16 Grudnia 2020 #12 Opublikowano 16 Grudnia 2020 I pomiędzy kotłem a tym separatorem nie ma nic więcej,bo nadal nie widać na zdjęciach? Jeżeli tak jest,to któryś z manometrów jest uszkodzony, albo mało dokładny i dlatego ta różnica ciśnień. Uzupełniając wodę obojętnie którym punktem ciśnienie rośnie w całej instalacji (na obu manometrach)? Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #13 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Tak uzupełniając wodę ciśnienie rośnie na oby dwóch manometrach. A manometry dobre chyba że dwa się nagle uszkodziły bo drugi który jest na dolewaniu wody do układu tak samo pokazuje. Między kotłem a separatorem nic nie ma wiecej. Edytowane 16 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #14 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Zasilanie z kotła jak do tego jest podłączone? Pompa na grzejniki jest na zasilaniu czy powrocie? Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #15 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Zasilanie z kotla wchodzi do separatora od dołu z lewej strony wychodzi górą lewą stroną, potem na pompę obiegową na grzejniki, powrot wchodzi do separatora z góry prawej strony i wychodzi dolem z prawej strony na kocioł. Edytowane 16 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #16 Opublikowano 16 Grudnia 2020 OK, masz pewnie instrukcję do tego odmulacza. Masz tam narysowane przypadki pracy: U ciebie jest dolny przypadek - za mocna pompa na instalację zaciąga wodę z powrotu CO, Musisz zmniejszyć bieg na pompie, tak aby termometr przed i za odmulaczem pokazywał mniej więcej tyle samo. : Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #17 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Hmm. Też już nad tym myślałem lecz nie wprowadziłem tego w życie. Fakt jest taki ze wczesniej miałem mniejszą pompkę wilo o słabszej wydajności i było podobnie potem "fachowcy" wymienili mi na tę większą. Teraz nie mam jak tego sprawdzić gdyż jestem w pracy. Edytowane 16 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Dodatkowo sprawdź filtr przed kotłem i w kotle , jeżeli tam takowy jest. Cytuj
syllukwik Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #19 Opublikowano 16 Grudnia 2020 (edytowane) Ale że jak? Przez 2 miesiące i mógłby już być przytkany? Raczej wątpię bo to od początku jakoś nie działa:( Edytowane 16 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj