Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Ale że jak? Przez 2 miesiące i mógłby już być przytkany? Raczej wątpię bo to od początku jakoś nie działa:(
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Hmm. Też już nad tym myślałem lecz nie wprowadziłem tego w życie. Fakt jest taki ze wczesniej miałem mniejszą pompkę wilo o słabszej wydajności i było podobnie potem "fachowcy" wymienili mi na tę większą. Teraz nie mam jak tego sprawdzić gdyż jestem w pracy.
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Zasilanie z kotla wchodzi do separatora od dołu z lewej strony wychodzi górą lewą stroną, potem na pompę obiegową na grzejniki, powrot wchodzi do separatora z góry prawej strony i wychodzi dolem z prawej strony na kocioł.
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Tak uzupełniając wodę ciśnienie rośnie na oby dwóch manometrach. A manometry dobre chyba że dwa się nagle uszkodziły bo drugi który jest na dolewaniu wody do układu tak samo pokazuje. Między kotłem a separatorem nic nie ma wiecej.
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Mam 2 punkty uzupełniania wody. Ten separator to http://barberi.it/en/products/3-distribution-groups-and-heating-components/distribution-groups-from-the-boiler-room/21m-01 a pompa obiegową na zdjeciu.
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Hmm. Co to znaczy. To dobrze,że?
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Cisnienie na wyłączonym kotle 1,8 a za sprzęgłem 2,1 Temp. na wlocie z pieca do sprzęgła oscyluje ok 48' 52' bo jest nastawiony na czujnik pogodowy a powrót do sprzęgła może 30'. Grzejniki są cale ciepłe, dom raczej wygrzany.
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Sprzeglo zostało wymienione zamiastwymiennika. A ciśnienie jest wyzsze bo za sprzęgłem jest pompa obiegową.
-
Kocioł gazowy Brava slim he 25t problem
Witam. Panowie otóż mam problem z piecem gazowym. Model brava slim he 25t jednofunkcyjny z zaworem przełączjacym do CWU z buforem 80l. Dom ok 200m2 nowe okna trochę ocieplony rok budowy 1960. Mam taki problem. Od dwóch miesięcy posiadam ten o to piec po wymianie z pieca węglowego. W instalacji zostały stare piony, wymieniono na nowe aluminiowe grzejniki wraz z termostatami parter i piętro 15 sztuk. ok. 200żeber. Otóż zamontowane mam sprzeglo hydrauliczne a za sprzęgłem dodatkowo pompę obiegową. Kiedy na piecu mam ustawioną temp ok 50' to za sprzęgłem na grzejniki osiagam ledwo 38'. Nie umiem dogrzać mieszkania. Przy takiej nastawie za ostatni miesiąc za gaz rachunek 800zl. To chyba lekka przesada. Przecież nie będę grzał 60' na piecu bo się nie wypłacę, a piec gazowy najlepszą sprawność osiąga przy niższej temp. Najpierw miałem wymiennik płytowy bo instalacja była otwarta z naczyniem wyrówanwczym. Potem gdy to nie grzało zrobiłem instalacje zamkniętą ze sprzęgłem. Ale dalej to nie grzeje tak jak powinno. Czy w ogóle musi być zamontowane sprzęgło? Ciśnienie na piecu 1,5 a za sprzęgłem i pompą obiegową 2,2. Co jest nie tak ??? Pomóżcie.
syllukwik