magil Opublikowano 13 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Cześć, Od początku sezonu użytkuję Defro Smart Ekopell 16 kW. Do tego czasu uczyłem się konfiguracji kotła i chyba już ją opanowałem. Obecnie palę w PID, skonfigurowałem kocioł do pracy ciągłej z przerwami na czyszczenie co 6h. Dom 120 m2 z poddaszem ocieplonym jeszcze niezaadaptowanym, ocieplonym styropianem 14 cm. Parter 6 grzejników alu plus podłogowe w kuchni i łazience. Bojler CWU 300 litrów, rodzina 4 os. Spalanie ograniczyłem do 15-17 kg na dobę i przy tym kotle i moich potrzebach wygląda mi to chyba na minimum (pelet bez certyfikatu i jakiś gorszy sort, mądry Polak po szkodzie, jeszcze tonę kocioł się przemęczy). Kocioł pracuje na 80%, CO na 70 stopni z histerezą 10 (w zasadzie przy moich ustawieniach histereza sygnalizuje moment rozpalenia kotła po czyszczeniu). CWU ustawione na 50 st z histerezą 5. Do regulacji zaworu 4d kocioł używa krzywej pogodowej (38 st C przy 0 st C na zewnątrz) i w razie przegrzania pomieszczeń kontrolujemy temperaturę termostatami przy grzejnikach. Mój ostatni pomysł do regulator pokojowy, który może ograniczyć czas pracy kotła w sposób automatyczny. Razem w kotłem otrzymałem urządzenie Salus takie https://m.ceneo.pl/90140409;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&shop=147427034&gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxTZ4wTB-PV1-MK6q6wYG3h099jJiZK1fpnk6xdQs3SmcnkFnAUUDBxoCxeoQAvD_BwE Z tego co wyczytałem w Internetach, powinna być opcja, aby regulator sterował załączaniem kotła. W tym celu włączyłem w kotle funkcję rozpalania, regulator standard i pompa pokojowa jest wyłączona po to, aby kocioł po nagrzaniu pokoju przechodził w stan czuwania, zamiast czasowego wyłączenia pompy CO. Jednak tak się nie dzieje. Ktoś podpowie czy taka konfiguracja z regulatorem jest w ogóle możliwa i jeśli tak to jak ją włączyć? Instrukcja regulatora o tym nic nie wspomina. Jestem otwarty również na inne dobre rady. Cytuj
Darekgra Opublikowano 13 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 13 Grudnia 2020 W menu ustawień włącz regulator standard. Cytuj
magil Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Był włączony. Chyba już doszedłem o co chodzi. W ustawieniach regulatora przestawiłem styk przekaźnika na nc, zgodnie z informacją w instrukcji. Potem wymusiłem, aby kocioł się dogrzał i wyłączył. Temperatura na regulatora znacznie przekroczona, jeszcze nie spadła do zadanego poziomu, a kocioł się nie załączył. Więc prawdopodobnie działa :) Cytuj
Darekgra Opublikowano 13 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Prawidłowe podłaczenie to NO. Normalnie otwarty. Edytowane 13 Grudnia 2020 przez Darekgra Cytuj
magil Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Racja. W instrukcji jest błąd. Przekaźnik w centralce się zawiesił, w efekcie podawała cały czas 12V do sterownika kotła i ten się nie rozpalał na żądanie regulatora. Teraz działa właściwie. Testowanie rozpoczęte :) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.