Hałas Ze Zbornika Cwu...(przelewanie)

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

czy naczynie wzbiorcze ma byc niżej od bojlera wężownicy ?? bo mam na tym samym poziomie i co z tą pompa moja jest zamontowania w pionie

  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 21.3 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Pompie jest wszystko jedno jak jest zamontowana (lecz wałek silnika powinien być obowiązkowo poziomo).poz Hermogenes

  • No to w salonie tylko pompa + zaw RTL 3/4" , a na łazienkę zawór  RTL 1/2" zamontowany na powrocie

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Pompie jest wszystko jedno jak jest zamontowana (lecz wałek silnika powinien być obowiązkowo poziomo).poz Hermogenes

Opublikowano

chyba mam słabe cisnienie na zegarze baromierz wskazuje  na

1 biegu 0,4

2  biegu 0,6  

3 biegu  0,7

w czym problem ?? 

reszta po przełożęniu  ustała  nie zapowietrza sie i pompa pracuje bardzo cicho

Opublikowano

Dziękuje :)   Wszystko podłączone odpowietrzenie bojlera też .  Zaraz przepale w piecu i zobaczymy :)   ps Piękne jest chodzic po domu  z ogrzewaniem podłogowym   a w łazience mógł bym nawet spac ;)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

U ciebie nie podoba mi się to naczynie z dolewaniem wody , w takiej instalacji woda powinna być dolewana ( uzupełniana ) od dołu aby powietrze mogło ujść z instalacji przez naczynie wzbiorcze a ty masz napełnianie od góry, czyli zamykasz wodą powietrze w rurach,

Kilka razy wymieniałem takie naczynia z pływakiem na zwykłe - są dużo tańsze i bezproblemowe.

Edytowane przez sambor

Opublikowano

tak mam takie jak napisałes uzupełnienie z boku z zaworem jak w wc ;)  .a co proponujesz ??  jakies inne rozwiązanie ??  troche powietrze lata mi po obiegu   ach sam juz nie wiem

Opublikowano

Tu trzeba poczekać, a pompa niech pracuje na najniższym biegu , nawet przy zimnym kotle , powietrze jak trafi w obiegu na rurę wzbiorczą to przez nią wyleci do góry, 

Opublikowano

Dziękuje za pomoc . Bez waszej pomocy nie dał bym rady :P   schemat z tematu jest  OKI 

Opublikowano

ach szkoda gadac ;)  nie wiem dlaczego ale na kratki.pl  też pompa jest podpięta pod zimną wode   ( powrót )  Bardzo dziękuje za pomoc :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Ale na tej stronie w układzie pracy stosują dwie rury - wzbiorczą z powrotu kominka i bezpieczeństwa z zasilania - układ odpowietrza się przez rurę bezpieczeństwa.

Natomiast "kwiatkiem" jest układ zamknięty bez naczynia wzbiorczego , tylko z zaworem bezpieczeństwa - co jest sprzeczne z normami.

Opublikowano

Pompa może być podpięta na powrocie lecz wysokość zamocowania naczynia przy ciśnieniu jakie podałeś na 3 biegu musiała by wynosić więcej niż 7 metrów.poz Hermogenes

Opublikowano

Nie 7m tylko 0,7x wysokość podnoszenia pompy, co w przypadku pompy 25/40 wynosi 2,8m przewyższenia naczynia nad najwyższym odbiornikiem.

Opublikowano

To bede musiał jeszcze przerobic  czyli obniżyc bojler :( ..Chciałem jeszcze zapytac o listwe rozdzielacza  mam grzana podłoge salon i łazienke.  jeden  z układów jest chłodniejszy na zasilaniu i powrocie ;/  . Tak sobie myśle zeby to pospinac w jeden układ ??

Opublikowano

Taki objaw to: mniejszy przepływ spowodowany większą długością pętli  lub zapowietrzona pętla.

Jak jest obniżana temp wody na podłogówkę?

Opublikowano

Niestety nie mam jeszcze regulacji temperatury  steruje  zaworami przy listwie ;/    możesz coś zaproponowac  ??  podglądałem na alle...  .pl   ;) najlepszy był by na rure ??

Opublikowano

84 metry  rury pex 1/2 salon    i  Łazienka  24 metry

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

Dziękuje :)  cena zaworu RTL ;/  ale co zrobic ;/ .Jutro montuje reszte grzejników  3 sztuki długosc 180 wyjscie 3/4  a ja mam pex 1/2 musze zredukowac ;/  . Na piecu  temperatura  max 48 stopni pompa na 2 biegu zmniejszyc  ?? .  Sam piec z siebie daje bardzo dużo ciepła  a wiec grzejnik w salonie chyba nie potrzebny   ;)  chociaz chyba zaloże niech sobie wisc.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Opublikowano

wiadomo jak lato to grzejniki wyłączone ;).  Dzisiaj chciałem nagrzac wode użytkową .  Rozpaliłem  .Temperatura na termometrze dobiła 55- 60 stopnii  no i sie zaczeło  woda w bojlerze troche sie nagrzała  ale w wyrównawczego zaczeło buzowac wrzenie ;/ az pokrywa spadła :(  jak się ratowac w tej sytuacji ?? 

Edytowane przez krzysiekbyd

Opublikowano

Po prostu wytworzyłeś więcej ciepła niż mogłeś odebrać.

Mniej palić i pompa CWU na max bieg

Może trzeba w sterowniku ustawić niższa temp  startu pompy CWU

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.