A masz sterowanie do drugiej pompy ?? Moim zdaniem powinieneś przenieść pompę przed zawór i rozdzielenie na CWU wówczas zaoszczędzisz na jednej pompie i na pewno ( bo sprawdzone ) będzie działać

Opublikowano

To jest chyba najprostsze rozwiazanie i najbardziej ekonomiczne.

Najpierw pompa, rozdzielenie na cwu i zawór.

 

Prawdopodobnie tego spróbuję.

 

Czy pompa może byc od razu na zasilaniu, czy wytrzyma takie temperatury?

 

 

 

A masz sterowanie do drugiej pompy ?? Moim zdaniem powinieneś przenieść pompę przed zawór i rozdzielenie na CWU wówczas zaoszczędzisz na jednej pompie i na pewno ( bo sprawdzone ) będzie działać
Opublikowano

Jeżeli dasz taką kolejność: pompa, rozdzielenie na c.w.u, zawór 3d, to zawór 3d straci swoją funkcję tzn: regulację temperatury na c.o, którą właśnie uzyskałeś. Woda będzie płynąć z zaworu 3d na powrót c.o, czyli odwrotnie niż jest to teraz i zawór 3d nie będzie mieszał. Na zasilaniu c.o będziesz miał zawsze taką temp. jak na kotle.

Opublikowano

Nie myślałęm, że to jest aż tak skomplikowane.

 

Chyba najprościej bedzie tylko zrobic przeróbkę taką,że zasilanie na bojler dam za zaworem trójdroznym i pompką. (zawór pompka, zasilanie co)

 

Bedę miał na bojlerze temperaturę taką jak pójkdzie na dom.

Na dom zawsze i tak puszczam około 40 do 45 stopni więc powinno wystarczyc aby ogrzać wodę.

 

To powinno zadziałać?

 

Nie chcę pakowac się w dodatkowe koszty i kupowac pompki.

Opublikowano

No niestety, gdyby to było takie proste, to każdy stosowałby tylko jedną pompę. Może być i tak jak proponujesz teraz, ale musisz dać dławienie na obiegu c.w.u, aby cała woda nie przepływała po najmniejszej linii oporu czyli przez bojler i zawór kulowy na obiegu c.o, gdyby w domu było jednak za gorąco, a woda w bojlerze zimna.

Opublikowano

W sobotę przerobię układ i dam znac czy wszystko dizała. Robię to w wersji ekonomicznej.

 

Dzięki za wszelkie rady.

 

PS. Instalator oświadczył, że pierwwzy raz coś takiego robił i myślał, że zadziała :)))))

 

Był zdziwiony moimi gotowymi rozwiązaniami bo sam nic nie potrafił wymyśleć......

Opublikowano

Juz mam zmieniona instalację. Jest w ten sposób zawór, pompa, bojler.

Wszystko działa nawet nie musze dławić bojlera a ciepło i tak idzie na dom przy pracy pompy na minimum (oraz grawitacyjnie). Dzięki za rady.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.