otwieranie zaworu bezp ZB4

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam cały czas (ok 3-4 miesiecy) miałem na bojlerze 80L Galmet z podwójna wezownica umiejscowionym w piwnicy zawór bezpieczeństwa firmy Fach S.A o cisnieniu 0,4 wczoraj nastapiła awaria (miejskiej) nitki wody która zasilała moj dom w wode.

Od tego czasu zawór przepuszczał wode jak tylko bojler w 100% napełnił się woda.

Pomyslałem ze zawór uległ uszkodzeniu zamieniłem tez na ZB4 z firmy Fach S.A tylko o cisnieniu 0,6.

Jednak to nic nie pomogło:(

 

Juz jestem załamany nie wiem co mozna jeszcze zrobic:/??

 

Oczywiscie napełniałem zbiornik (bojler) wolno a wystkie ujscia wody były pootwierane w celu pozbycia sie powietrza.

 

Moze ktos jest w stanie pomoc - co zrobic by to znow działało.

 

Z gory serdeczne dzieki

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Usuń zawór zwrotny, jeżeli jest przy bojlerze.

Zadbaj o to, żeby jakaś część powietrza w postaci poduszki pozostała w bojlerze.

Możesz także dodatkowo dołączyć równolegle do bojlera mały zbiornik przeponowy- ciśnieniowy.

Opublikowano

Witam dziekuje za odpowiedz

Jednak interesuje mnie fakt dlaczego cały czas to działało i było ok a teraz on sie otwiera??

Nie chciał bym zbiornikow przeponowych itd...

Działało z zaworem o mniejszym dopuszczalnym cisnieniu i teraz chyba tez powinno pytanie tylko dlaczego nie działa.

Jak zrobic by w bojlerze była poduszka powietrzna??

Opublikowano

Poduszka powietrzna ? Tylko wtedy bedzie jak umocujesz tak zbiornik, żeby powietrze nie mialo z górnej

cześci jak wyjść, podobnie jak jest to np. w hydroforze. Wystarczy też do króćca cieplej wody dołączyć

szczelnie od środka kawalek rurki sięgającej w głąb, żeby zatrzymać w tym miejscu powietrze.

 

Nic nie piszesz, czy masz ten zawór zwrotny. Może kiedyś nie wywalało zaworem bezpieczeństwa, bo

zwrotny byl zepsuty ? W każdym razie zrezygnuj z niego z tego zaw. zwrotnego.

Opublikowano

witam

tak wyglada to w mojej piwnicy (zdjecie) przez ten zawor ZB4 leje sie woda:(

Moze ktos wie co zrobic

post-606-1198245292_thumb.jpg

Opublikowano

ok jak narazie nie wiedziec czemu problem ustał

nie leje sie zaworu a nic nie robiłem moze cisnienie w sieci sie zmniejszyło??

Byle działa

pozdrawiam

Opublikowano

Witam serdecznie. Ten typ zaworu jest standardowym zaworem montowanym na zasilaniu zasobnika c.w.u. ( bojlera ) i pełni dwie funkcje: zaworu bezpieczeństwa i zaworu zwrotnego. Do ciepłej wody użytkowej powinno się montować zawory takie o wartości 0,6 czyli 6 atmosfer. A jeśli kolego nie chcesz mieć takich problemów, o jakich piszesz, to przy napełnianiu odkręć gdzieś w domu zasilanym z tego zasobnika kran z ciepłą wodą. jak przestanie lecieć z tego kranu ( baterii ) powietrze lub woda z powietrzem to zakręć ten kran i korzystaj z wody. Po problemie. Błąd, który popełniasz polega właśnie na tym, że nie odpowietrzasz zasobnika przy napełnianiu ( pustego lub niepełnego ) w ten sposób. Pozdrawiam.

Opublikowano

Było własnie tak robione odpowietrzałem przy napełnianiu ale nie wiedziec czemu samo przestało sadze ze smiejszyło sie cisnienie w sieci i to chyba bedzie wytłumaczenie (w miare sensowne;))

  • 3 lata później...
Opublikowano

Witam! ja mam pytanie związane z tym zaworem ZB-4 czy montuje się go na przyjście zimnej wody czy na wyjściu ciepłej?

Opublikowano

Montaż:

 

Zawór należy montować na instalacji wodnej zasilającej ogrzewacz, zgodnie ze strzałką kierunku przepływu wody do ogrzewacza. Instalacja zasilająca powinna być w odległości, co najmniej 5 m od ogrzewacza odporna na temperaturę + 90°C /z uwagi na możliwe wpuszczanie ciepłej wody przez zawór zwrotny/. Wypust odprowadzający "1" powinien być skierowany w dół. Można na niego nałożyć wężyk /odprowadzający wycieki wody po otwarciu zaworu bezpieczeństwa/ odporny na temperaturę +80°C, o średnicy wewn. 9 mm i max długości 1,2 m.

 

Czyli na wlocie zimnej wody...

  • 3 lata później...
Opublikowano

Witam, czy są jakieś normy dotyczce odległości zaworu bezpieczeństwana od boilera CWU, na rurze doprowadzającą zimną wodę?

Ze względu na moją wygodę późniejszego odprowadzania ewentualnych wypływów z zaworu, wolałbym zamontować zawód jakieś 3 metry od boilera.

Oczywiście pomiędzy zaworem a boilerem żadnych zaworów, jedynie 2 kolanka, instalacja miedziana.

Opublikowano

W instrukcji Afriso montażu ZB  dla kotłów , jest takie zdanie 

 

 "Zawór bezpieczeństwa zamontować w najwyższym punkcie kotła lub  w jego bezpośredniej bliskości. Odległość pomiędzy zaworem 
 bezpieczeństwa i kotłem nie powinna przekroczyć 1 m. Rura  połączeniowa powinna posiadać średnicę równą średnicy wlotu  zaworu. "
 
Czyli dla innych układów ciśnieniowych raczej też tak powinno być.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.