Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich,

mam zagwozdkę,

jestem na etapie kupna domu bliźniaka, mała parterówka z poddaszem, które sobie zaadoptuję na dwa, trzy lata. Deweloper wyposaża tylko parter (65m2). Proponuje on instalację gazową z kotłem kondensacyjnym ariston genus premiu evo 24 i  ogrzewaniem podłogowym na parterze (w łazience dodatkowo drabinka) i sterowaniem pogodowym.

Mam parę spraw zanim zacznę rozmowę z deweloperem nt ewentualnych zmian.

 

1/ jak już pisałem, za rok, dwa będę robił górę (50m2, 3 pokoje plus łazienka). Planuję wstawić tam wtedy grzejniki niskotemperaturowe, by kocioł wykorzystywał zjawisko kondensacji. Grzejniki wstawię albo przewymiarowane albo specjalnie przeznaczone takie do niskich temperatur zasilania). Tak więc z kotła wychodzic będzie tylko woda o jednej temperaturze (ok 50st). 

Czy taki układ jest sensowny i będzie działać? 

 

2/ Jak w przyszłości rozwiązać sterowanie tymi dwoma obwodami (dół i góra) by można było niezależnie ustawiać temp na dole i górze? Pytanie jest stawiane teraz, ponieważ może na etapie budowy pociągnąć jakies przewody, rury które przydadzą się jak będę robił górę.

 

3/ Na jakiej zasadzie działa ten sterownik pogodowy i w jaki sposób steruje on podłogówką? jest on wpięty do kotła czy może do rozdzielacza? Jakimi elementami wykonawczymi on steruje?

 

Będę wdzięczy za wszelką pomoc i sugestie.

pozdrawiam,

Przemek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Jeśli chodzi o kocioł to rozglądaj się za takim z jak najniższą modulacją mocy. Ten który podałeś  jeśli będzie to dwufunkcyjny (przepływowe grzanie wody) ma zakres mocy 2,5-22 kW czyli jest to dobry wybór, pod warunkiem że serwis jest u ciebie w mieście. Natomiast równie ważną rzeczą jest jego automatyka. Do swojej instalacji potrzebujesz kotła który obsłuży dwa obiegi grzewcze w tym jeden z mieszaniem, i będzie posiadał czujnik pogodowy.

Ad1) przy sterowaniu pogodowym z kotła nie będzie wychodzić woda o jednej temp. Będzie to zależało od temperatury na zewnątrz.

Ad2) jeżeli będziesz miał na dole podłogówkę a góra grzejniki to sprawa jest prosta. Na sterowniku kotła wprowadzasz krzywą grzewczą dla grzejników, i osobną krzywą dla podłogówki i w ten sposób kontrolujesz temperaturę na dole i na górze. Na górze dla korekty możesz założyć termostaty na grzejnikach (w łazienkach nie montuj termostatów !). Jeśli chcesz iść "głębiej w automatykę" wieszasz regulator dla obiegu grzejnikowego w odpowiednim pomieszczeniu na górze, i regulator dla podłogówki w odpowiednim pomieszczeniu na dole. W ten sposób regulatory wprowadzają korektę do krzywej grzewczej dla danego obwodu. A jak chcesz iść jeszcze w stronę "bajerów" to zakładasz na każdej pętli podłogówki siłownik i czujnik temp w danym pomieszczeniu i on ci przymyka lub otwiera grzanie podłogówki w tym pomieszczeniu.

Ale dla twojej powierzchni w zupełności wystarczy pierwsza propozycja sterowania

Ad3) Sterownik pogodowy działa na zasadzie krzywej grzewczej (załącznik, tu dla temp.-15 na zewnątrz kocioł poda w grzejniki 68 stopni abyś w domu miał 20 stopni). Mierzy temp. na zewnątrz i przelicza jaką temperaturę ma puścić w grzejniki lub podłogówkę abyś w domu miał ciepełko nie przegrzewając lub wyziębiając pomieszczeń. Jest on wpięty do kotła. W twoim przypadku musisz mieć możliwość ustawienia dwóch krzywych grzewczych ponieważ grzejniki  będą pracować na parametrze 55/45 a podłogówka na 45/35

 

Załączam przykładowe schematy. Myslę że dla ciebie w zupełności powinien wystarczyć schemat nr 1. Uzależnione jest to ilością grzejników i podłogówki. 

post-42382-0-67156800-1424332718_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego Kuba,

a nie może być tak, że na dole zrobię samą podłogówkę (no z jednym grzejnikiem drabinkowym w łazience) z mieszaczem i pompą przy rozdzielaczu a na piętro kupię grzejniki na 55/45/20 (obliczane dla temp zewn -20st)

i będzie to obsługiwane jedną krzywą grzewczą?

dzieki za odp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W sumie możesz pod warunkiem że nie będzie to taki lub o podobnej zasadzie mieszacz jak w załączniku nr 1. Te nie nadają się do kondensata i ogólnie są problematyczne. Musi być oparty o trójdrogowy termostatyczny zawór mieszający np. afriso atm o parametrach 20 stopni - 43 stopnie. Coś jak załącznik 2 i 3. Ważne też żeby były rotametry na belce. Tylko że w takim przypadku temp. podłogówki regulujesz ręcznie a kupując kocioł gazowy z modulowanym palnikiem i zdolnością pracy pogodowej szkoda by to tak "okaleczyć".

post-42382-0-01929300-1424454032_thumb.jpg

post-42382-0-60075000-1424454033_thumb.jpg

post-42382-0-74192600-1424454034_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko że w takim przypadku temp. podłogówki regulujesz ręcznie a kupując kocioł gazowy z modulowanym palnikiem i zdolnością pracy pogodowej szkoda by to tak "okaleczyć".

Jak to ręcznie? Przecież jak podłączę sterownik pogodowy do układu to będzie on sterował podłogówką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownik ci będzie sterował krzywą grzewczą dla kotła czyli grzejniki 55/45. Dalej woda popłynie na mieszacz podłogowy. W przypadku jak w poście #4 zawór termostatyczny obniży ci tą wodę (nastawa ręczna) aby mogła ona iść w podłogę lub jeśli zastosujesz siłownik i drugą krzywą to mieszacz i siłownik obniżą parametr na podłogę według krzywej. Tak jak kolega majschi  napisał nie da się tego załatwić jedną krzywą grzewczą bo ta dla grzejników będzie za wysoka dla podłogi. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć po raz kolejny,

tak w ogóle to dzięki wam za zainteresowanie tematem i pomoc, sugetie.

 

Po przeanalizowaniu tego oraz tego co proponuje producent kotła, zastanawiam się nad zastosowaniem modułu 2-strefowego MGM II firmy Chaffoteaux. W zestawie jest tam także sterownik zone manager. Wtedy mogę ustawić w kotle 2 krzywe grzewcze i sterować niezależnie dwoma obiegami (grzejniki i podłoga). Oczywiście czujnik pogodowy będzie również. W załączeniu informacje jak miałoby to wyglądać.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu? będzie ok? To chyba jest podobne rozwiązanie które podał kolega KubaSko. Zastanawiam mnie tylko co to jest i do czego służy "kompensator ciśnienia w układzie hydraulicznym"?

 

A może można zbudować podobny układ na własną rękę? bo w sumie w tej obudowie zamknięte są dwie pompy oraz zawór mieszający sterowany elektronicznie. Wtedy musiałbym tylko dokupić sam sterownik 2 stref zone manager. Tylko czy ten kompensator ciśnienia jest potrzebny?

 

Aha, dodatkowo w podłogówce w dwóch pomieszczeniach (kuchnia i sypialnia) będę chciał zamontować siłowniki i czujniki tem, które będą przymykały lub otwierały grzanie podłogówki w tych pomieszczeniach.

 

Dzięki z góry za odpowiedzi.

post-62298-0-99181200-1424711509_thumb.jpg

moduł dwustrefowy mgm II evo.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam przemo81. Z tego co widzę po załącznikach to "kompensator ciśnienia w ukł. hydraulicznym" to nic innego jak sprzęgło hydrauliczne. Oczywiście o takie rozwiązanie problemu nam chodziło. Możesz zbudować takie coś własnoręcznie pod warunkiem że jak połączysz ten zone manager z kotłem to będzie się dało wprowadzić czas otwarcia zaworu tródrogowego - tego na podłogówkę (sprawdź w instrukcji serwisowej swojego kotła czy coś takiego jest albo zadzwoń do Aristona).Siłowniki na kuchni i sypialni jak chcesz zamontować to już na osobnym sterowniku. Faktycznie droga zabawka bo 3800 zł. Jakbyś chciał sam zbudować to na szybko policzyłem że z zone menagerem wychodzi ok. 2800 zł czyli 1000 zł w kieszeni :) . Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.