Cześć, robiłem remont łazienki na piętrze i stwierdziłem, że fajnie by było mieć tam podłogówkę. Fachowiec zrobił mi to na zaworze RTL i powiedział, że ma grzać. Teraz puściłem ogrzewanie i niestety nie grzeje, po kilku godzinach dopiero czuć miejscami ciepłą podłogę. Powiedział krótko, że jednak trzeba dołożyć pompę i w przyszłym tygodniu mi to zrobi. Na co zwrócić uwagę gdy to będzie robił? Bo teraz to już mu nie ufam. Zastanawia mnie też kilka kwestii, skąd pompa będzie wiedzieć kiedy ma się włączyć/wyłączyć? I jaki to będzie orientacyjny koszt przeróbki? 

Opublikowano (edytowane)

Jaka powierzchnia grzania i ile mb rury z tego RTL ?

RTL zamontowany na rurze powrotnej ? Wstaw zdjęcia 

spacer.png

Edytowane przez vps1
Opublikowano (edytowane)

Na 10m2 RTL powinien działać bez dodatkowej pompy jeśli jest prawidłowo zamontowany i odpowietrzona pętla podłogówki.

Jaka pompa napędza układ grzewczy ? Może sterownik urządzenia grzewczego blokuje pracę pompy.

 

To po lewej to odpowietrzenie. Po prawej  RTL podłogówki

spacer.png

Edytowane przez vps1
Opublikowano (edytowane)

Sprawdź czy na pewno RTL jest poprawnie zamontowany. Na zaworze powinna być strzałka

Prawidłowy przepływ od prawej do lewej na rurze powrotnej.

spacer.png

Edytowane przez vps1
Opublikowano

Tak, jest zamontowany poprawnie. Zgodnie ze strzałka i umieszczony na powrocie. Nie chodzi o to, że nie grzeje w ogóle, ale nierówno i bardzo długo się nagrzewa (początek pętli gorący, koniec zimny.) 

Opublikowano

Zawór prawdopodobnie 1/2 "i za mały przepływ aby zwiększyć przepływ ustaw pompę na 2 lub 3 i obserwuj.

Na jaka wartość masz ustawiony RTL i jaka temperatura ze źródła ciepła ?

Opublikowano
1 godzinę temu, Adam327 napisał:

50 metrów pexa, łazienka na surowo ma trochę ponad 10mkw.

To skromnie - rozstaw pewnie z 20cm, a jednocześnie samej rury za dużo na 1 RTL-a, trzeba było zrobić 2 pętle , długości nie więcej niż 40m, to by działało.

 

Godzinę temu, Adam327 napisał:

Nie chodzi o to, że nie grzeje w ogóle, ale nierówno i bardzo długo się nagrzewa (początek pętli gorący, koniec zimny.) 

To dla RTL-a normalna praca i dodatkowo objaw za długiej pętli.

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.