Podłogówka i grzejniki na jednej temperaturze

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam instalacje co jak w temacie. Dom jednorodzinny 150m2 parter podłogówka, piętro grzejniki. Instalator zaproponował aby przewymiarować grzejniki aby cała instalacja była zasilana jedną niższą temperaturą (w przyszłości miała być pompa ciepła). Problemem jednak okazało się dogrzanie poddasza, na parterze są duże przeszklenia przez co duże zyski temp przy słonecznym dniu, dlatego postanowiłem zainstalować na listwie op  siłowniki które zapobiegają przegrzaniu parteru. Niestety w momencie zamknięcia podlogówki w grzejnikach pojawia się szum przepływającej wody. Starałem się to zmniejszyć poprzez kryzowanie grzejników niestety bez skutku. Instalator twierdzi że niejedna taką instalacje zrobił i wszystko działa. Proszę o poradę co zmienić w instalacji lub jak wyciszyć grzejniki. 

Dolny rozdzielacz 

IMG_20201121_163622.thumb.jpg.61e3564a700f1ba374e665063374f4b8.jpg

Górny rozdzielacz

IMG_20201121_112115.thumb.jpg.a846528905796e88a1c614b7fefdf27a.jpg

Te rurki z prawej strony to zasilanie podłogówki w łazience, wpięte do pierwszej pętli dolnego rozdzielacza. Wszystko napędzane pompą z pieca vaillant ecoTECpro na najniższym biegu. 

Edytowane przez Addagio

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Niestety widzę że nikt nie pomoże, zastanawiam się może jest możliwość zmniejszenia obrotów pompy zamontowanej w piecu? W menu obroty są już na 0 czyli 15% a szumi nadal :(

Opublikowano

Wymień pompę na taką z autoadaptacją

Opublikowano

Można najpierw założyć zawór upustowy różnicy ciśnień na bypassie przy kotle. Powinno pomóc.

Powinieneś dążyć do sytuacji, by termostaty podłogi wyłączały się jak najrzadziej. Kocioł musi być prowadzony pogodowo z najniższą możliwą temp potrzebną do ogrzania grzejnikami.

Problem jest na obiegu grzejników, więc można ten zawór upustowy wmontować między belki rozdzielacza grzejnikowego. Nie będzie prucia rur w kotłowni i spuszczania wody. Wywalasz tylko zaślepki belek i o ile miejsce pozwoli, to trochę wyobraźni oraz artystycznego podejścia i zawór da się wkomponować.

Opublikowano
  • Autor

Pompa jest oryginalna, podejrzałem jakaś Wilo, chyba ma autoadaptacje bo na ustawieniu 0 działa na 15%. Dz is próbowałem zmniejszyć w piecu na zaworze przelowowym prędkość ale jakiś efektów nie odczułem. Z hydrauliki jestem raczej słaby ale na ten zawór upustowy chociaż popatrzę. Mój instalator mówił że w każdej chwili można w łatwy sposób zamontować sprzęgło i mieszacz w kotłowni ale są to niepotrzebne koszty. 

 

Edytowane przez Addagio

Opublikowano
  • Autor
21 godzin temu, kiminero napisał:

Problem jest na obiegu grzejników, więc można ten zawór upustowy wmontować między belki rozdzielacza grzejnikowego. Nie będzie prucia rur w kotłowni i spuszczania wody. Wywalasz tylko zaślepki belek i o ile miejsce pozwoli, to trochę wyobraźni oraz artystycznego podejścia i zawór da się wkomponować.

Dziękuję za propozycję rozwiązania, mam pytanie? Jeśli dobrze zrozumiałem tym zaworem będę mógł ustawić stały przepływ wody w grzejnikach tak aby nie szumiały? Z taką ingerencję w układ raczej dam sobie radę, choć pewnie po sezonie grzewczym (spuszczanie wody z obiegu raczej odpada) U mnie ciśnienie przy pracującej pompce to 1,9 bar w spoczynku 1,3bar ale jeśli siłowniki zamkną podłogówkę nie następuje wzrost ciśnienia, piec pracuje póki temp zasilania nie podniesie się o 5st i wtedy następuje blokada palnika. 

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano
  • Autor

Witam ponownie, rozwiązaniem mojego problemu okazało się wywalenie wszystkich zaworów termostatycznych i wymiana na najzwyklejsze. Z zaworem upustowym nie próbowałem, choć może zamontuje, mam wrażenie że woda płynie bardziej przez grzejniki bo na podłogówce mam przepływ max 1L/m a pompa na najwyższym biegu. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.