Właśnie wróciłem z rekonesansu :-) , i tak :
- zawory na pompie i przy by-passie sprawdzone i otwarte na maxa ( tak były cały czas )
- zgodnie z wytycznymi w instrukcji TECE zawór na zasilaniu otwarty na maksa a pod wkładką termostatyczną po zamknięciu na maxa ustawiony na 4,5 obrotu ( taką mam powierzchnię podłogówki )
- zawór termostatyczny na powrocie z rozdzielacza ustawiony na 4,2 tak mniej więcej
- pompa sprawdzana w dwóch ustawieniach : na 1 biegu przy otwartych wszystkich obiegach i pracującej pompie na kotle daje przepływ około 1,2 l/min na max odkręconych rotametrach
przy przełączonej pompie na AutoAdapt na rotametrach około 2 l/min
i efekt taki :
1 .w rurach zasilającej i powrotnej do kotła przy ustawieniu na 1 biegu prawie szum zanikł , szumi tylko w przy samej głowicy termostatycznej , jednak przepływ nie 1-1,2 l/min i nie wiem jak będzie nagrzewało podłogówkę przy zimnych dniach
2. w rurach zasilającej i powrotnej do kotła przy ustawieniu na AutoAdapt szum słyszalny ale tak gdziej subiektywnie o połowę w stosunku do tego co było , szum na głowicy termostatycznej na rozdzielaczu trochę większy jak przy poprzednim ustawieniu
Będę jeszcze kręcił rotametrami i może ustawię wkładkę na zasilaniu tak jak mówiłeś na 5 obrotów po zamknięciu i zobaczymy.