Rj193tsn Opublikowano 12 Listopada 2020 #1 Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Witam, Mam kocioł Termet ecocondens gold plus 25 podłączony do układu mieszanego. Dol podłogowa, góra grzejniki (przewymiarowane). Do tego regulator on/off Salus. Podłogowa z pompą mieszająca i zaworem 3D. I teraz tak, regulator ustawiony w salonie gdzie jest podłogowa, temperatura ustawiona na 21 stopni. Problem zaczyna się wtedy gdy osiągnie ta temperature i kocioł się wylacza. Taka temperatura w domu utrzymuje się przez kilka godzin. Gdy kocioł nie pracuje ,w sypialni gdzie są grzejniki również są zimne, a chciałbym żeby grzały. No i teraz chcąc aby one grzały podwyższamy temperature na regulatorze co skutkuje tym, że na górze jest ok ale na dole rano jest sauna. Rozdzielacz do podlogowki jest na dole, a na piętrze rozdzielacz do grzejników Jest jakiś sposób żeby to ogarnąć tzn. gdy zadana temperatura na dole się utrzymuje to podłogowa się nie włącza ale grzejniki grzeją? Edytowane 12 Listopada 2020 przez Rj193tsn Cytuj
gradziak Opublikowano 12 Listopada 2020 #2 Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Możesz zamontować czujnik zewnętrzny . Ustawić krzywa na piecu pod grzejniki oddzielić układy sprzęgłem i na podłogę zakupic zawór 3d z siłownikiem i sterownikiem np. techa który współpracuje z czujnikiem zewnętrznym. W ten sposób masz osobne temperatury dla grzejnika i podłogi. Piec chodzi cały czas na minimum i pompka od podłogi też chodzi cały czas tak jak być powinno a na termostatach w grzejnikach ustawkach temperaturę komfortowa dla ciebie. U mnie tak jest i nie przegrzewa domu ,a jest ciepło cały czas. Przy małych dzieciach jest to dla mnie najlepsze rozwiązanie . Spalanie gazu waha się zależnie od temperatury 4-9m3 na dobę (razem z cyrkulacja cwu) . Dom 230 metrów piętrowy . Mam ten sam piec i też ogrzewanie mieszane tak jak ty. Edytowane 12 Listopada 2020 przez gradziak Cytuj
losmichal Opublikowano 12 Listopada 2020 #3 Opublikowano 12 Listopada 2020 A na jaką temperaturę ustawisz podłogówkę ?? Ja u siebie ustawiam temperaturę wody w podłodze np na 35C i nawet gdyby piec grzał cały czas temperatura na dole nigdy nie będzie bardzo wysoka. Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 12 Listopada 2020 Autor #4 Opublikowano 12 Listopada 2020 Obecnie na podłogę 27 i kocioł pracuje cały czas i jest komfort w całym domu cały czas. Pracuje na mocy minimalnej. Tylko czy to jest ekonomiczne? Cytuj
sambor Opublikowano 12 Listopada 2020 #5 Opublikowano 12 Listopada 2020 Przy samej podłogówce to najbardziej ekonomiczna praca. W układzie mieszanym to zależy , ale najprawdopodobniej też jest OK. Cytuj
Pablos14 Opublikowano 12 Listopada 2020 #6 Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Gradziak napisał,,,,,, Spalanie gazu waha się zależnie od temperatury 4-9m3 na dobę (razem z cyrkulacja cwu) . Dom 230 metrów piętrowy ,,,, Muszę przyznać ,ze to bardzo dobry wynik. Przy jakiej temp.na dworze podajesz te wyniki? Jakie masz ocieplenie domu i podłogi ? Edytowane 12 Listopada 2020 przez Pablos14 Blad Cytuj
gradziak Opublikowano 13 Listopada 2020 #7 Opublikowano 13 Listopada 2020 Od 10 października do 10 listopada było zużycie 210 metrów. Podzielić przez 31 dni wychodzi wynik 6,77 na dobę średnia. Dach ocieplony 15 cm wełna , podwójne ściany a w pomiędzy nimi 10 cm styropianu . Podłoga 5 styropianu . Cytuj
Pablos14 Opublikowano 13 Listopada 2020 #8 Opublikowano 13 Listopada 2020 Dom mam ocieplony podobnie Ale mniejszy bo tylko 120 m kw i aktualnie mam zużycie ok 3,5 m gazu na ogrzewanie ,gotowanie i CWU Cytuj
adam00008 Opublikowano 13 Listopada 2020 #9 Opublikowano 13 Listopada 2020 Witam ja na 120m w domu ustawione 22 st + cwu 100l od 7 do 8 m3 na dobe troche dużo ...co z tym zrobić Cytuj
mistalova Opublikowano 14 Listopada 2020 #10 Opublikowano 14 Listopada 2020 To zależy jak jest dom zaizolowany termicznie. Jeden dom 120m2 będzie pasywny i wogóle nie będzie potrzebował ogrzewania, a inny "durszlak" będzie potrzebował i 10m3/24h. Opisz jak dom jest zaizolowany. Cytuj
adam00008 Opublikowano 14 Listopada 2020 #11 Opublikowano 14 Listopada 2020 Dom z cegły mur 50cm + 10 cm steropian ,sufity podwieszane 5 wełna i na podaszu 10 wełna na podłodze nowe okna aha i dom w połowie podpiwniczony Piec mam 20 kw Cytuj
mistalova Opublikowano 15 Listopada 2020 #12 Opublikowano 15 Listopada 2020 Przy tak symbolicznym ociepleniu zużycie 8m3 jest niezłym wynikiem. Cytuj
HolubPatryk Opublikowano 15 Listopada 2020 #13 Opublikowano 15 Listopada 2020 (edytowane) 2 różne obiegi grzewcze i sterowanie przez kocioł , jak byś nie kombinował temperaturą nic z tego nie będzie Edytowane 15 Listopada 2020 przez HolubPatryk Cytuj
Klecki Opublikowano 15 Listopada 2020 #14 Opublikowano 15 Listopada 2020 U mnie są dwa niezależne obiegi grzewcze: parter podłogówka, poddasze grzejniki , oba kocioł widzi i można nimi niezależnie sterować, ustawić 2 różne krzywe grzewcze i ja Np nie polecam grzania non stop 24h obiegiem grzejnikowym- ja przy takim grzaniu dla grzejnikow zszedłem do krzywej grzania 0,7, co dla 20 stopni temperatury zadanej i 0 stopni na dworze oznacza 35 stopni na zasilaniu i takie grzanie 24h oznaczało u mnie przegrzewanie pomieszczeń do jakiś nieludzkich temperatur, a grzejniki wcale przewymiarowane nie są, może to kwestia izolacji, ale jak już kiedyś pisałem, mój dom w dobie dzisiejszych standardów nie jest jakoś super docieplony. Natomiast w wypadku podłogówki, u mnie obieg chodzi 24h, o ile na dworzu jest powyżej 12 stopni, przy 0 stopni na dworze w podłogę zapodaje 29 stopni. Cytuj
HolubPatryk Opublikowano 15 Listopada 2020 #15 Opublikowano 15 Listopada 2020 klecki zgadzam się w twoim przypadku kocioł struje instalacją a w przypadku Rj193tsn steruje regulator pokojowy podpięty do kotła ( na podstawie czujnika temperatury wbudowanego w regulatorze) Cytuj
Pablos14 Opublikowano 16 Listopada 2020 #16 Opublikowano 16 Listopada 2020 (edytowane) U mnie przy ogrzewaniu mieszanym dół podłoga + grzejniki , góra tylko grzejniki pracuję aktualnie na krzywej 1.8 (Termet GOLD 25) sterownik euroster Q7 Przepływy na podłogówce ok 0,8 - 1,0 l/min. Takie przepływy są optymalne - wg projektu wyliczone były na 0,6 l/min. Grzejniki są przewymiarowane zarówno na parterze i na piętrze przygotowane na 55/50 Edytowane 16 Listopada 2020 przez Pablos14 błąd Cytuj
Arczi82 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #17 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Witam, również mam ogrzewanie mieszane podłoga i grzejniki. Domek parterowa pow. 150 m. Nie mam czujnika zewnętrznego. Sterownik Techa, sprzęgło, zawór z siłownikiem 3D, grzejniki z głowicami. Podobnie jak u przedmówców. Piecyk (pompa) utrzymuje tem. sprzęgła i zasobnik 160 litrów Biawar. Za sprzęgłem 2 pompy na podłogę i grzejniki. Jestem zadowolony spalanie tak jak dzisiaj przy -2 w dzień i - 3 w nocy wychodzi około 8 metrów gazu na dobę. Na sterowniku zadane mam 22 stopnie. Histeryza 1. Załączam kilka fotek. Pozdrawiam. Cytuj
Pablos14 Opublikowano 10 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Czujnik zewnętrzny warto zainstalować = wystarczy kupić ternistor i tanią obudowę zamiast np czujnika Termeta . Przynajmniej z 80 zł zostanie w kieszeni Cytuj
sambor Opublikowano 10 Grudnia 2020 #19 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Termistory mają różne wartości i różne charakterystyki zmian rezystancji - tu trzeba konkretnego, a nie byle jakiego Cytuj
Arczi82 Opublikowano 10 Grudnia 2020 #20 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Mógłbyś wysłać na priv jakiego polecasz. Aby dobrze z moją instalacją współpracował. Pozdrawiam. Cytuj
Arczi82 Opublikowano 11 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Hej jednak postanowiłem że w tym sezonie sterować będę za pomocą regulatora pokojowego bezprzewodowego bez czujnika zewnętrznego. Pozdrawiam. Cytuj