Cześć

Moja pompa CO zaczyna szwankować. Już w tamtym roku miałem z nią problemy i teraz znowu.

Pompa to LFP 32POr80C.

Chcę ją wymienić na nową. Myślałem nad bardziej eneroooszczędną, elektroniczną.

Pompa chodzi w obiegu kotłowym z wymiennikiem płytowym. Kocioł duży, jak dobrze pamiętam to 45kW, tłokowy na groszek.  

Czy zastosowanie pompy z autoadaptacją w obiegu kotłowym z wymiennikiem ma sens?

 

124002469_302957397369553_4705643781929963537_n.jpg

Opublikowano
  • Autor

Dziękuje za odpowiedź. Tak myślałem. 

Te elektroniczne, nowoczesne pompy są praktycznie o połowę mniejszej mocy.

Rozumiem że jak dobiorę nowoczesną "elektroniczną" pompę o parametrach 32-80 z długością korpusu 180mm to ona zastąpi moją pompę.

Zastanawiam się czy ta pompa musi zasuwać na 3 biegu. Są jakieś wskazówki jak dobrać bieg pompy ?

Opublikowano
  • Autor

Taka jest teraz zamontowana. Nie wiem dlaczego jest o takim oznaczeniu.

Czy to możliwe że dlatego że naczynie wzbiorcze tego obiegu jest umieszczone na piętrze? Ten obieg jest otwarty.

Naczynie jest pewnie gdzieś około 4-5 m powyżej pieca. Wymiennik jest na wysokości pieca.

Hydraulika nie jest moją mocną stroną, nie chciał bym przerabiać instalacji tylko wymienić sama pompę.

 

Edytowane przez Roberttar

Opublikowano

Jaka to pompa?

Grundfoss czy inny producent

Jak dasz na drugi bieg to spada temperatura wody za wymiennikiem

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Pompa ta ze zdjęcia w 1 poście. Producent LFP.

Nie wiem co się dzieje jak przełączę na 2 bieg.

Czy teoretycznie może być pompa 32-60 ? Wymiennik jest nawet poniżej pompy.

Naczynie wzbiorcze nie ma chyba nic do tego. Prawda?

Opublikowano

Ja bym poszukał czegoś takiego 

https://armatura24.pl/pl/p/LFP-SPRINTA-3280-L180-pompa-obiegowa/7110?gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztYM5ZDQAoE5A-t6x6H5M-5cwrwWjo0fNtynKCc2870HVQKXZdhteEhoCokkQAvD_BwE

U ciebie są przyłącza 5/4" więc nie ma co robić sobie kłopotu z przeróbkami

Opublikowano
  • Autor

Dziękuje. Właśnie między innymi taką pompę wstępnie wybrałem.

Czy jak uruchomię ją w trybie samoregulacji to ona dostosuje swoją moc do zapotrzebowania czy ustawić 3 bieg?

Opublikowano

Masz już odpowiedź 

 

Opublikowano
  • Autor

Tak, czytałem to.

Chodzi o to że skoro pompa ma tą funkcjonalność to ją ustawić i ona dostosuje sobie sama wydajność czy na siłę wymusić jej któryś bieg. Najwyższy pewnie będzie najbardziej bezpieczny ale czy najbardziej ekonomoczny?

Kotłownie kilka osób obsługiwało, nie wiem czy zawsze był ustawiony 3 bieg pompy.

Opublikowano

Nie przy wymienniku a  tym bardziej na obiegu pierwotnym . Tam woda idzie z kotla na wymiennik i wraca . To już skresla z automatu prace automatyczna . Jeden bieg i zaczął bym od testow , jakie spadki temperatury ,jak się zachowuje reszta tj praca kotla i tak dalej. Bieg trzeba tak dobrac by mieć małą delte (różnica pomiędzy wody wyjściowej z kotla A wracajacej do kotla ) to wplynie pozytywnie też na prace sterownika , jak masz z pid'em nie będzie musial ganiac za bardzi by wyrównać straty ciepla .

Opublikowano
  • Autor

Bardzo dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Kupię pompę, zamontuje i pomierzę temperatury na różnych ustawieniach biegu pompy. Sterownik nie jest z PID'em. Przy tych temperaturach piec więcej stoi na podtrzymaniu niż pracuje.

Opublikowano

Ja bym z 2 biegu startował, ale na nim pewnie się skończy.

Funkcja autoadapt ma sens jak są zmienne przepływy a tu jest stały przepływ, zmienne są temp na zasilaniu, więc taki autoadapt nic nie polepszy.

Opublikowano

Dokładnie.

Pompy z adaptacją mają pracować tam, gdzie panują zmienne warunki (opory przepływu) - np. głowice zamykające grzejniki, siłowniki na pętlach OP itp. itd.

Edytowane przez mistalova

Opublikowano
  • Autor

Dziękuje za podpowiedzi.

Zamawiam pompę i przygotuje się na podmianę.

Opublikowano
  • Autor

Jeszcze jedno pytanie :) Te pompy mają wybór charakterystyk stało obrotowa i stało ciśnieniowa.

Który rodzaj charakterystyki powinienem wybrać w ustawieniach? Podejrzewam że stało obrotową ale wole się upewnić.

Opublikowano
  • Autor

Pompa wymieniona.

Dostałem w dobrej cenie Sprinta2.

Ustawiłem charakterystykę na stało ciśnieniową, teraz jak wróciłem do domu to przemyślałem że to nie tak chciałem ustawić.

Miało być stało obrotowa charakterystyka. To układ z naczyniem otwartym stało ciśnieniowa chyba nie zadziała w tym układzie. Prawda?

20201114_173549 (1).jpg

Opublikowano

Przed wymianą pompy wyczyściłeś filtr?  Charakterystyka stałociśnieniowa powinna pozostać.

Opublikowano
  • Autor
8 godzin temu, gmaj22 napisał:

Przed wymianą pompy wyczyściłeś filtr?  Charakterystyka stałociśnieniowa powinna pozostać.

tak wyczyściłem profilaktycznie, były tam 2 "śmietki" ogólnie filtry czyszczone są przed rozpoczęciem sezonu grzewczego co roku.

Dziękuje za informacje o charakterystyce pompy. Tak zostawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.