HardyDemon Opublikowano 7 Listopada 2020 #1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Cześć. Moi drodzy, wczoraj zamontowałem sobie spontanicznie regulator ciągu kominowego DARCO RCR na rurę, jest zamontowany zaraz na rurze od czopucha za piecem. Kocioł to Tekla Draco BIO 15 oczywiście pellet. Na ile paskali powinno się ustawić regulator ciągu kominowego? Komin to stary murowany 200x200. Z moich obserwacji rura czopucha jest bardzo gorąca nie da się jej dotknąć gdy kocioł pracuje co wg mnie nie jest właściwe bo temperatura ucieka do komina. Po zamontowaniu regulatora przy ustawieniach wartości 10-15 Pa Regulator leży- jest ciągle otwarty, zero pracy. Dopiero przy 20Pa coś tam widać z pracą gdzie w większości jest przymknięty. Czy mój cug jest zbyt duży? Co mogę zrobić aby poprawić działanie? Czy ustawienie nadmuchu pieca może mieć wpływ na dogrzanie rury czopucha? Dodam jeszcze kolejną negatywną rzecz, mianowicie przy rozpalaniu bardzo mi kopci z komina jak bym palił śmieciuchem, po rozpaleniu nie widać dymu. Proszę o sugestie. Pozdrawiam. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 7 Listopada 2020 #2 Opublikowano 7 Listopada 2020 4 minuty temu, HardyDemon napisał: Czy mój cug jest zbyt duży? Tego to nie wiemy. Jedni jak w padną w cug to kilka dni, inni tydzień lub dwa, a niektórzy to po kilka miesięcy :) 6 minut temu, HardyDemon napisał: Na ile paskali powinno się ustawić regulator ciągu kominowego? Na tyle na ile podaje producent kotla. 7 minut temu, HardyDemon napisał: Dodam jeszcze kolejną negatywną rzecz, mianowicie przy rozpalaniu bardzo mi kopci z komina jak bym palił śmieciuchem, po rozpaleniu nie widać dymu. Trzeba komin wyczyścić i ocieplić. 10 minut temu, HardyDemon napisał: Z moich obserwacji rura czopucha jest bardzo gorąca nie da się jej dotknąć gdy kocioł pracuje co wg mnie nie jest właściwe bo temperatura ucieka do komina. Zmierz temperature. Dotykiem nic nie ocenisz. Rura 100 stopni i tez nie dasz rady dotknąć. 1 Cytuj
sambor Opublikowano 7 Listopada 2020 #3 Opublikowano 7 Listopada 2020 16 minut temu, HardyDemon napisał: Po zamontowaniu regulatora przy ustawieniach wartości 10-15 Pa Regulator leży- jest ciągle otwarty, zero pracy. Dopiero przy 20Pa coś tam widać z pracą gdzie w większości jest przymknięty. Czy mój cug jest zbyt duży? Co mogę zrobić aby poprawić działanie? Czy ustawienie nadmuchu pieca może mieć wpływ na dogrzanie rury czopucha? Prawidłowo! Ustaw, lub zostaw ustawione na 15Pa i powinno być dobrze. Ustawienie nadmuchu to przede wszystkim prawidłowe spalanie , jak masz spalanie w porządku - czyste wnętrze i wymiennik to masz wszystko OK i nadmuch zostaw.. Dodatkowe pytanie czy masz nawiew do kotłowni tzw Z-kę. 1 Cytuj
eliks Opublikowano 7 Listopada 2020 #4 Opublikowano 7 Listopada 2020 50 minut temu, HardyDemon napisał: przy ustawieniach wartości 10-15 Pa Regulator leży- jest ciągle otwarty, No tak ma być. 1 Cytuj
HardyDemon Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2020 Panowie nie rozumiem 3 godziny temu, sambor napisał: Prawidłowo! Ustaw, lub zostaw ustawione na 15Pa i powinno być dobrze. Ustawienie nadmuchu to przede wszystkim prawidłowe spalanie , jak masz spalanie w porządku - czyste wnętrze i wymiennik to masz wszystko OK i nadmuch zostaw.. Dodatkowe pytanie czy masz nawiew do kotłowni tzw Z-kę. Nie rozumiem niestety... dlaczego prawidło jak leży wydaje mi się jak by po prostu nie pracował. Obserwowałem u znajomego oraz na filmach z YT on ciągle pracuje u mnie sztywny... Nie mam ZETKI- będę chciał ją zrobić. A powiedź mi na co to powinno mieć wpływ? Co to zmieni? Cytuj
eliks Opublikowano 7 Listopada 2020 #6 Opublikowano 7 Listopada 2020 Mówiłeś że po ustawieniu na 15Pa jest otwarty. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Listopada 2020 #7 Opublikowano 7 Listopada 2020 Jak otwarty to pracuje i to mocno Należy tylko dopilnować aby oś obroty klapki była w poziomie i połączenie RCK z rurą lub kominem było szczelne. 1 Cytuj
HardyDemon Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor #8 Opublikowano 7 Listopada 2020 45 minut temu, eliks napisał: Mówiłeś że po ustawieniu na 15Pa jest otwarty. Tak, dlatego mam obawę, że jest zbyt duży ciąg i nie działa w pełni. Może zbyt dużo oczekuje... Dzięki za poradę. Cytuj
eliks Opublikowano 7 Listopada 2020 #9 Opublikowano 7 Listopada 2020 Jest otwarty bo zmniejsza Ci ciąg. Jest ok, pamiętaj o tym co Sambor pisał. Cytuj
kocyl Opublikowano 7 Listopada 2020 #10 Opublikowano 7 Listopada 2020 Jak wysoki jest ten komin? To naturalne, że jak zbyt wysoki cug to ciepło ucieka w komin. Jak zbyt duże podciśnienie, to klapa będzie cały czas otwarta. To prawidłowe działanie. Cytuj
HardyDemon Opublikowano 16 Listopada 2020 Autor #11 Opublikowano 16 Listopada 2020 Panowie mam jednak niewłaściwie zainstalowany sprzęt... Jest po prostu nie ustawione w pionie. Zbyt mocno pieje do góry... Co powoduje że przy wartości np. 15 Pa położy się i nie ma siły już wstać... Ciężarek nie wystarcza. Trzeba będzie to zmienić... Drugi temat to powiedzcie mi jakie problemy mogę mieć jeśli nie mam zainstalowanej "zetki"? Zauważam że słabo mi się pali... To że aktualnie pellet mam złej jakości to już jest fakt ale jeszcze kilka ton mi go zostało... Chodzi o to że mam bardzo krótki płomień z którego widać iskry i jak by nie było wypalone wszytko i dalej muli. Co jeszcze to system czyszczenia nie wywala wszytkiego przez co ten muł się nawarstwia. W ogóle w sobotę czyściłam kocioł a dzisiaj jest już prawie pełny popiołu... Masakra Mam dawkowanie ustawione podawanie max 2.0 Powietrze min 20% 75 Powietrze max 100% 90 Sterownik estyma slim Pozdrawiam Cytuj
Kriss12 Opublikowano 16 Listopada 2020 #12 Opublikowano 16 Listopada 2020 Podawanie 2.0 i Ty chcesz nagrzać chałupę 160 m Cytuj
HardyDemon Opublikowano 17 Listopada 2020 Autor #13 Opublikowano 17 Listopada 2020 Paradoks jest taki, że to bez problemu ogrzeje mi dom i bojler. Bez kłopotu i kocioł na równy wykres bez spadków. Jak tam Dam choć trochę więcej to zagrzewa się bardzo szybko i do popielnika trafia czarny niedopalony pellet. Więc więcej nie mogę dać. Bardziej interesują mnie skutki nie posiadania zetki napowietrzającej... Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 17 Listopada 2020 #14 Opublikowano 17 Listopada 2020 3 minuty temu, HardyDemon napisał: Bardziej interesują mnie skutki nie posiadania zetki napowietrzającej... nałóż sobie na głowę torebkę foliową z małą dziurką taka z 5mm, zawiąż wokół szyi i sprawdź co się stanie. Taki właśnie efekt jest. 1 Cytuj
liban Opublikowano 24 Listopada 2020 #15 Opublikowano 24 Listopada 2020 @HardyDemon a nie masz żadnego okienka w kotłowni?Ja co prawda mam kocioł węglowy DS z miarkownikiem ciągu i nie mam żadnej Zetki...ale mam uchylone okienko na 1cm w kotłowni i wszystko wzorowo śmiga zarówno na węglu jak i na samym drewnie...dolna krawędź okna jest na wysokości 1.3m...a przy mocnym wietrze tylko rozszczelniam okienko i też wszystko wzorowo się pali...Chyba że przy kotle na pellet musi być obowiązkowo Zetka...Ale wydaje mi się że skoro wzorowo okno spełnia rolę przy DSie to i przy innego rodzaju kotle też będzie OK tym bardziej, że są to głównie kotły z dmuchawą... najważniejsze aby był napływ świeżego powietrza z zewnątrz, a nie uchylone drzwi od kotłowni do środka mieszkania...Panowie jeśli źle myślę to proszę mnie wyprowadzić z błędu... Cytuj
HardyDemon Opublikowano 28 Listopada 2020 Autor #16 Opublikowano 28 Listopada 2020 Cześć. Mam pewnie, że mam. Wcześniej miałem tam piec węglowy i też było OK. Generalnie okienko oczywiście mam ale jest zamknięte. Piwnica jest poniżej poziomu ziemi, ale kilka centymetrów nad ziemiom mam przez mur wpuszczoną rurę fi ok 100 mm, która non stop jest otwarta ale oczywiście nie na maxa bo by mega było zimno w piwnicy ale zapewnia ona dopływ powietrza cały czas. Rura jest na wysokości ok 130mm od posadzki. Piwnica składa się z 4 pomieszczeń i w spiżarni jest na stałe wentylacja. Drzwi od kotłowni ciągle otwarte. Też właśnie nie wiem czy tylko zetka daje radę czy to co jest, jest OK. Czy rurę dopływu powietrza doprowadzić do dołu posadzki? Czy nawet może podciągnąć pod palnik pieca? Chce wszystko zrobić żeby było jak należy... Irytujące jest to, że pomimo wykonywania pracy przez specjalistów zawsze trzeba poprawiać samemu... Pozdrawiam. Cytuj
ded Opublikowano 28 Listopada 2020 #17 Opublikowano 28 Listopada 2020 Ja mam Draco Bio compact 12. RCK zamontowany poniżej czopucha, generalnie ciąg mam mocny, więc bardzo często jest mocno otwarty. Ja ustawiłem chyba na 10 (wg starej wersji instrukcji), żeby mniej wyciągał z kotła. Kocioł w okresie przejściowym ustawiam na ok 7kw. Przy 0*C pogrzeje kilka godzin od rana i potem już się nie włącza. Mam zamontowany termometr wędzarniczy i temp na czopuchu to 100-150*C. Rury nie da się dotknąć. Co do zetki, to zrobiłem z takiego prostokątnego kanału wentylacyjnego. Chyba 5x10cm. Z rury fi160 robi się pod 25kw, także pod moje 12 spokojnie wystarczy. Oczywiście możesz też uchylić albo rozszczelnić okno i też powinno być ok. Cytuj
konkolek Opublikowano 29 Listopada 2020 #18 Opublikowano 29 Listopada 2020 Przez okno wpada bezpośrednio zimne powietrze, a przez zetkę zdarzy się ogrzać. Najlepiej zainstalować 160 średnicy i poprowadzić jak najwięcej rury pod sufitem i na końcu zejść do posadzki. W ten sposób zdąrzy się ogrzać powietrze wpadające z zewnątrz. Na zewnątrz załóż kratkę na tą rurę 160, a w wewnątrz kratkę z regulacją. Cytuj
HardyDemon Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor #19 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Cześć, czy jest tu użytkownik kotła Tekla Draco BIO 15? Chodzi mi o właściwe ustawienie szamotu do przepływu spalin... Nie zostałem poinformowany przy zakupie i mam to ustawione na "pałę" i myślę, też, że przez to tracę energię która ucieka w komin... Pozdrawiam. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🛠 Szukasz kotła na paliwo stałe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.