Problem z ciśnieniem wody CO, szumy na zaworach termostatycznych


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Na wstępie proszę o wyrozumiałość i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.

Kupiliśmy jakiś czas temu domek szeregowy. Do domku podpięta jest sieć ogrzewania miejskiego ( Tauron - ciepło ). Zrobiliśmy remont i tym samym wymieniliśmy wszystkie zawory po poprzednikach, gdyż tamte po prostu nie działały. 

W instalacji zostały zamontowane zawory bez nastawy wstępnej oraz zawory powrotne na imbus razem w komplecie marki Ferro modele ZTM20 i ZTM21.

Na wejściu zamontowany jest zawór równoważący taki jak na zdjęciu. To nim steruje ręcznie przekręcając pokrętło czy woda płynie w rurkach miedzianych szybciej czy też wolniej. Kolejnym elementem jest licznik, na którym mogę zobaczyć wskazania przepływu wody.

W ostatnim czasie zakupiłem na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne elektroniczne, zaprogramowałem temperatury na poszczególnych grzejnikach i wszystko hula jak należy. Gdy temperatura na głowicy zostaje osiągnięta to głowica przymyka obieg wody na danym grzejniku. Zaś gdy w pomieszczeniu się wychładza to głowica stopniowo popuszcza wodę do grzejnika nagrzewając go.

Wszystko byłoby by pięknie, gdyby nie to że szumy i piski dobiegają z zaworu termostatycznego, co zresztą jest uzasadnione bo woda płynie zbyt szybko w układzie a szczelina w zaworze jest zbyt mała i stąd dźwięk. 

Kiedy to się dzieje? 

Zakładamy, że wszystkie głowice zostały ustawione na 21 stopni i przymknęły obieg wody do kaloryfera bo cały dom się nagrzał. Powiedzmy, że po godzinie, jedna z głowic zaczyna delikatnie popuszczać i z niej właśnie dobiega zbyt duży szum. Rzecz się dzieje w pojedynczym dowolnym grzejniku, w którym pierwszy popuszcza zawór. Tak jak na wstępie napisałem - mogę zmniejszyć ciśnienie wody przykręcając zawór równoważący, ale gdy zrobię to do momentu że jest ciszej to woda w instalacji zdąży się schłodzić przez co kaloryfery nie grzeją. Nie mam możliwości kryzowania na zaworach termostatycznych, gdyż są to zawory bez nastawy wstępnej, znowu co do regulacji zaworów powrotnych są podzielone zdania, czytałem że można przykręcać, ale też przeczytałem że działają zero jedynkowo - zakręcanie kaloryfera w celu wypięcia go z instalacji lub odkręcenia na max by był przepływ wody. 

 

Brakuje już mi pomysłów, nie wiem czy jakiegoś elementu nie brakuje w instalacji, czy może regulacja zaworu równoważącego powinna przebiegać w inny sposób gdyż poza samym przykręcaniem i odkręcaniem jest również miejsce w środku na imbus 3 oraz te dwa grzybki czerwony z niebieskim.

 

Z góry dziękuję za pomoc.

projekt.jpg

IMG_20201102_194407.jpg

IMG_20201102_194412.jpg

IMG_20201102_194436.jpg

IMG_20201102_194522.jpg

IMG_20201102_194534.jpg

gło.PNG

zawór.PNG

Opublikowano
3 minuty temu, sambor napisał:

Te zawory to chińszczyzna, jedyna regulacja to kluczem ampulowym na zaworach powrotnych, da radę, tylko trzeba poświęcić temu trochę czasu.

Tylko jak to ustawić wg tego schematu, który załączyłem w pierwszym poście. 

Opublikowano (edytowane)

Najbliżej od zaworu równoważącego trzeba przykręcić na początek 2 obroty  pełne, piętro zostawić, ew korekta zaw równoważącym - zmniejszyć przepływ o 10-15%.

Większy grzejnik wymaga mniejszego skręcenia na zaworze powrotnym, a małe trzeba mocniej przykręcić.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

można

odkręć termostat na zasilaniu na max, w domu cicha żeby muche było słychać i przyłóż ucho do grzejnika

w miare jak będziesz przykręcał imbusem na powrocie usłyszysz jak zmienia się przepływ wody w grzejniku

Kilka prób w ciągu kilku dni (przykręcamy, zostawiamy na kilka godzin i sprawdzamy, dajemy korekte) - i jakoś to będzie

Opublikowano

Jeszcze może być jedna przyczyna - pomylenie zasilania grzejnika z powrotem i wtedy niektóre modele zaworów grzejnikowych grają.

Ale wtedy jet to totalna amatorszczyzna przy wykonaniu instalacji grzewczej.

Sprawdź jak jest u ciebie.

Przy dojściu do grzejnika -która rura jest cieplejsza? 

Opublikowano

Ta, która dochodzi do zaworu termostatycznego. 

A ten zawór równoważący nie powinien w jakiś magiczny sposób właśnie sam dobierać tego ciśnienia wody na takie, na jakie jest zapotrzebowanie?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.