Schemat Nowej Instalcji Co.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

post-9380-1252266086_thumb.jpgWitam Serdecznie.

Szykuje się do zrobienia zupełnie nowej instalacji co opartej o rurki miedziane.(załączam schemacik do oceny).

 

Instalacja będzie się składała z 6 grzejników na 1 piętrze, kotła i bojlera w piwnicy.

Kocioł to : Sekom SKAM-P Premium 19KW lub Taurus GAUR 18KW.

Bojler 80 L.

Powierzchnia ogrzewana to 100m2 w przyszłości po adaptacji poddasza 20m2 więcej.

Ponieważ pomiędzy piwnicą i moim mieszkaniem jest mieszkanie sąsiadów to wysokość od posadzki piwnicy do podłogi w moim mieszkaniu wynosi 5,5m w związku z czym mam kilka pytań:

 

1. Czy przekrój rur jest odpowiedni ( patrz na schemat).?

2. Jaką pompę mam zastosować na taką wysokość ogrzewania.?

3. Bojler ładowany pompką (jak tak to jaka pompka?) czy grawitacyjnie?

4. Czy do naczynia wzbiorczego muszą być rury o przekroju większym niż 25mm czy przy tak małej instalacji starczą 22mm.?

 

Z góry dziękuje za pomoc.

Opublikowano

Ogólnie dobrze. Rurka 25 do naczynia, jest to minimalny przekrój który może być zastosowany. Brak zaworów przygrzejnikowych. Pamiętaj o odpowietrznikach w miejscach gdzie instalacja i grzejniki nie będą mogły same się odpowietrzyć. Brak zaworów na powrotach z bojlera i c.o. W przypadku wykonywania prac na którejś z części instalacji, trzeba będzie spuścić wodę w całości. Wtedy zawór przed kotłem jest zbędny.

Opublikowano

Ok schemacik poprawiony zgodnie ze wskazówkami, dziękuje za podpowiedzi.

 

Dalej nurtują mnie pytania:

1. Jaką pompę mam zastosować na taką wysokość ogrzewania.?

2. Bojler ładowany pompką (jak tak to jaka pompka?) czy grawitacyjnie?

post-9380-1252361580_thumb.jpg

Opublikowano

Pomiędzy zaworem 4D a kotłem rura 22 to stanowczo za mało. Zaleca się by na tym małym obiegu przekrój rury był nie mniejszy niż przyłącza kotła. U mnie przy wyjściu z kotła 1,5" mam rurę 40 i zawór 32 przy czym zwężenie jest bezpośrednio przed zaworem. Zaleca się także by środek zaworu 4D znajdował się w odległości 80-100 cm od powrotu kotła.

post-2387-1252389846_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.