Witam. Chciałbym zasięgnąć opinii w doborze kotła. W grę wchodzi kocioł z SAS. Dom wolnostojący z poddaszem zamieszkałym. Material H+H 500 ocieplony 16 cm styropian. Poddasze piana pur 23 cm okna 3 szyby. 257m2 w tym 33m2 garaż i kotłownia. Na całości podłogówka plus 2 drabinki w łazienkch. Na ciepłowłaściwe wyszło 14-16 kW. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9812. W projekcie 24 kW. Hydraulik radzi SAS BIO EFEKT 23kW a w sklepie doradzają SAS BIO SOLID 19 kw. Jak dla mnie duże rozbieżności. Doradzi ktoś coś? Z góry dzięki.

Opublikowano

Lepiej juz brać Sas Bio Compact . Bio efekt ma ruszt wodny nad palnikiem . I dodatkow trzeba myśleć o dużym buforze minimum 1000l .

Edytowane przez Kazio321

Opublikowano

Bufor dobiera się do kotła. Co wy wszyscy macie z tymi buforami 1000l? Znasz wymiary takiej beczki? 

Poza tym jakim cudem kocioł 5 klasy ma ruszt wodny?

Michał sprawdź podobne tematy o wyborze kotła bo mi się tego wałkować nie chce co chwilę.

Opublikowano

A niby co to ma być?pobrane.jpeg.fd63577359855a24679941e4ed71daa0.jpeg

Przekroj kotla Sas bio Efekt 

Edytowane przez Kazio321

Opublikowano

Dzwoniłem do SASa do działu technicznego. I usłyszałem: "to nie jest ruszt wodny, taki mamy rodzaj wymiennika"

Opublikowano

Ogolnie to był kociol na ekogroszek, ale wstawili palnik pelletowy i proszę.  Kociol "BIO" Efekt na pellet 

Opublikowano
28 minut temu, eliks napisał:

I usłyszałem: "to nie jest ruszt wodny, taki mamy rodzaj wymiennika"

Tylko tak samo robi za generator sadzy.

Opublikowano
2 godziny temu, Outsider napisał:

Tylko tak samo robi za generator sadzy.

Zgadza się...

Trochę pomaga osłonięcie tego rusztu blachą. 

Opublikowano
31 minut temu, Michał31 napisał:

Panowie biorę SAS BIO EFEKT 23 kW

No.i co dalej?

Opublikowano
34 minuty temu, Michał31 napisał:

Panowie biorę SAS BIO EFEKT 23 kW

Za dużo kW. Będzie stał i kopcił.

Opublikowano
50 minut temu, Darekgra napisał:

Za dużo kW. Będzie stał i kopcił.

Czy bedzie kopcił czy nie, to już tylko umiejętności palacza w dosterowaniu  parametrów do danego pelletu. Ale ilość ropaleń na dobę  tez bedzie pokaźna.

 

Godzinę temu, Michał31 napisał:

Panowie biorę SAS BIO EFEKT 23 kW

Wymiennik od kopciucha z dostawionym palnikiem pelletowym. Z kanałami poziomymi, bez utomatycznych czyszczaków. Palenie w tym kotle ekonomiczne nie będzie. Do tego ruszt wodny, któru schładza spaliny, prowadząc do niepełnego spalania gazów i tworzeniu sie sadzy. 

 Gorszych kotłów już nie mieli?

Edytowane przez Outsider

Opublikowano
17 minut temu, Michał31 napisał:

23 kw za dużo?

W żadnym wypadku nie daj się namówić na 23kW. Skoro wyszło ci 14-16 kW to ja bym jeszcze nad 17 się mocno zastanawiał bo to na mróz 20 stopni. Na przeciętny dzień wychodzi ci 4kW.

Opublikowano
  • Autor

Czyli EFEKT 23 KW za duży i nie za dobry. Który byście doradzili? 

Opublikowano

Kocioł, który dobrze moduluje mocą. Ma kanały pionowe, smoczyszczenie palnika i wymiennka. Za porządny kocioł dasz pare złotych wiecej i nie bedziesz wyrzycał kasy kominem. A w rozrachunku bedziesz do przodu już może po trzech sezonach. I tzw. święty spokój bez uperdliwego meczenia sie z kotłem masz w gratisie. Popytaj kolegę @eliks o jego kocioł.

Opublikowano

Nie masz innej możliwości niz sas ? 

Opublikowano

Teraz tylko przypilnuje instalatora aby dobrze wykonał instalację.

Wrzuć najlepiej schemat wg którego będzie tą instalację robił. Bo jeśli on chciał ci 23kW montować to i z instalacją może być ciekawie.

Opublikowano
  • Autor

2x zawory mieszające z pompami do podłogówki przy rozdzielaczach (sterowane ze sterownika) 1x pompa na instalacje 1 x pompa do boilera (300 l) Sterowniki pokojowe i panel do sterowania tyle wiem.

Opublikowano

No to zapowiada się bardzo ciekawie :):).

Radzeę już zakładać swój temat na forum, lub nauczyć instalatora poprawnej budowy instalacji CO.

Czym prędzej narysuj schemat jak to macie zamiar zrobić bo z tego krutkiego opisu już wiemy że będzie źle.

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano

@Darekgra przynajmniej będziesz miał co robić w długie zimowe wieczory :) Bo temat zaczyna się ciekawy robić 

Edytowane przez Kazio321

Opublikowano
W dniu 26.10.2020 o 22:34, Michał31 napisał:

W projekcie 24 kW.

Trzeba przeliczyć jeszcze dla warunku - okna zamknięte.

Opublikowano
  • Autor

Chłopaki ja jestem zielony w temacie hydrauliki. 

Dajcie jakiś link do dobrej lektury

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.