Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie przymierzam się do modernizacji mojej instalacji i mam obawy o ile na schemacie na zasilaniu omijam zawór 4D i pompkę, to czy mogę zrobić tak samo na powrocie tuż koło zaworu 4D tak by w przypadku zamknięcia zaworu 4d była cyrkulacja wody podczas braku prądu... Proszę was o propozycji i porady

ZAW_R_4D_ma_a_modyfikacja.bmp

Opublikowano

ten zawór jest nawet zaznaczany na gotowych schematach, tylko czy grawitacja odbierze nadmiar mocy, moja instalacja była robiona pod grawitację i po wyłączeniu prądu przez kilkanaście minut niebezpiecznie gotowało się,dopóki trochę zamknięty kocioł nie przygasł :D

Opublikowano

Zawór różnicowy z kulą która się unosi gdy pompa nie pracuje odpada w tym miejscu, możesz dać tam elektrozawór tak aby się otwierał w razie braku prądu, jeśli masz sterowanie zaworu to można dodatkowo je wykorzystać do otwarcia zaworu gdy nie ma prądu.

Opublikowano
mogę zrobić tak samo na powrocie tuż koło zaworu 4D

 

Ten zawór będzie cały czas otwarty i zimna woda będzie wpływała do kotła. W sumie zrobi się zawór 3-D zamiast 4-D. Potrzebny byłby elektrozawór lub druga pompa.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.